圖紙簡介: 北京某住宅樓墻體開洞加固節點構造詳圖,有墻體開洞加固平面,,節點詳圖等,。 投稿網友: rogerlee2008 上傳時間: 2014-06-17
在現實的生活和生產中,,經常會因使用功能改變對原有結構墻體和樓板進行改造,這樣就避免不了會在墻體,、樓板上進行開洞,。可開洞后該怎么保證墻體結構的穩固呢?
在樓板開洞以后,,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案 在現實的生產與生活中,,經常會涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞,。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會造成應力集中,,另一方面板筋減少,,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固,。 當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理,。當b≤1000mm或D≤1000mm,,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,,僅按構造加固時,,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),,補設于洞口邊,。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,,其總量應≥1.2(Asfy),。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝
基建事業的迅猛發展,帶動我國建筑技術不斷成熟的同時,,建筑數量也在成倍的上升,。伴隨著建筑數量的增多,建筑安全問題也逐漸的暴露了出來,。輕視建筑安全,,將導致建筑事故的出現,,危及人身財產安全,因此必須重視建筑結構安全,,對危險建筑及時檢測鑒定與加固處理,。 墻體是建筑的重要組成部分,起到隔離或承重的作用,。隨著使用年限的上升,、使用功能的改變,或者自身設計方面的固有缺陷,,都會引發墻體病害的出現,,降低承載力,影響結構安全,。碳纖維布因其強度高且施工方便,,在梁、板,、柱的加固中均有所應用,,那么在墻體加固中又能否采用呢?
目前設計一高層,已經施工,,但是由于其他專業的原因,,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,暗柱200厚長400,,請教大家這種情況下洞口應該如何加固,?按照常規剪力墻洞口加固可否?謝謝,!
做砌體結構,,尤其是帶地下室的工程,。出現過道處開大洞口的情況。1,、如果上面全部都是實墻,,只是地下室為了開過道而開了洞口。洞口上面改設置什么梁,。是按過梁計算還是按照墻梁,?2、如果地下室和上部墻體都開設了洞口,但是地下室的洞口大于上部洞口,,該設置什么梁,按過梁計算還是按照墻梁,?請懂得如何計算的同仁說說自己是怎么處理的,。最好是說明自己處理時所用規范和依據。版主dawnplum:在第一種情況下,,我個人認為應該分洞口小與大的情況,,兵器也應該注意上面是否設置有圈梁等情況。洞口小且圈梁層層設置,,個人認為算過梁,。洞口大圈梁層層設,也可以算作過梁,。洞口大且圈梁未層層設置,,個人認為用墻梁。在第二種情況,,個人認為仍然要考慮第一種情況下的條件合理設置,。偏向于過梁。[ 本帖最后由 dawnplu
采用水泥砂漿面層和鋼筋網砂漿面層加固墻體時面層的材料和構造應符合下列要求: (1)面層的砂漿強度等級,,宜采用M10,; (2)水泥砂漿面層的厚度宜為20mm;鋼筋網砂漿面層的厚度宜為35mm,,鋼筋外保護層厚度不應小于10mm,,鋼筋網片與墻面的空隙不宜小于5mm; (3)鋼筋網的鋼筋直徑宜為Φ4或Φ6,;網格尺寸實心墻宜為300mm×300mm,,空斗墻宜為200mm×200mm; (4)單面加面層的鋼筋網應采用Φ6的L形錨筋,,用水泥砂漿固定在墻體上,;雙面加面層的鋼筋網應采用Φ6的S形穿墻筋連接;L形錨筋的間距宜為600mm,,S形穿墻筋的間距宜為900mm,,并且呈梅花狀布置; (5)鋼筋網四周應與樓板或大梁,、柱或墻體連接,,可采用錨筋、插入短筋,、拉結筋等連接方法,; (6)當鋼筋網的橫向鋼筋遇有門窗洞口時,單面加固宜將鋼筋彎入窗洞側邊錨固;雙面加固宜將兩側橫向鋼筋在洞口閉合,。
圖紙簡介: 一層剪力墻開門洞1200X2470,采用粘貼碳纖維布加固 投稿網友: pengli1393 上傳時間: 2013-10-30
revit 教程:Revit墻體開洞墻飾條在加給墻體以后,,跟隨主體墻的變化,做出打斷的效果,,演示如下:Revit教程:Revit墻體開洞Revit教程:Revit墻體開洞
房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,,面積58方,想要把紅色框內的磚墻打掉,,一個打一個廁所門洞2100*800,,另一個是把兩個墻口打平。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,,2:若是承重墻敲掉后如何加固,。 求大神指導下 跪謝!?。,。?'(:handshake
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,,共8層,,業主在第三層,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板,。因為裝修,,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,位置如圖,。請教論壇各位大神開洞加固的方案,,謝謝
施工過程中,,沒有預留電梯呼叫按鈕,,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),,設計院給出的加固方案是,,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強,。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強,。請問設計院
經常有客戶咨詢:梁上開洞打到鋼筋了,,又心里打鼓,,害怕梁會不會斷掉。試問,,梁上開洞是否安全? 特別是一些裝中央空調的,,開洞數量特別多,,損傷的梁也更多。由于管道一般都是貼著墻走,,可能造成幾乎所有的開洞都開在了非常不合理的位置,。 所以,在開洞之前,,建議大家一定要咨詢專業的設計公司,,不要盲目操作,以免給房屋留下安全隱患,! 那么,,梁上開洞有哪些原則和注意事項呢? 1.盡量開在梁跨中(跨中1/3)的位置,,肯定不能開在梁兩端位置,; 2.謹記不要在主次梁交接處附近開洞; 3.洞口下緣應至少距梁底10公分以上,,以免損傷或打斷梁底鋼筋,;10公分依據只針對住宅樓梁,如果碰到跨度大,,截面大
在新聞上經常會看到一些報道,,房子在空調或者其他設備安裝時,施工人員經常會在梁中進行開洞,,導致業主內心非??只拧D敲从龅竭@種情況該如何進行處理呢,?現在卡本給大家介紹下: 在發生這種情況以后,,首先要確定是否打斷主鋼筋,如果在開洞過程中,,沒有打斷主筋,,只是打斷個別箍筋,,并且開洞較小,這樣可以不進行加固處理,。其實可以不進行加固處理并不是對結構一點影響都沒有,,只是洞比較小,對結構影響相對較小,??紤]到結構在設計時都會有一定的安全系數,所以可以不進行加
我最近在做一個新加電梯的改造工程,,在原有板上開洞,,不碰到梁,請教如何加固板,,如何改造,??電梯井的磚如何砌在板上,?砌在板上的話怎么加固,?能加鋼梁嗎?我剛畢業,,真是不知從何下手,?先謝謝各位大哥了
鋼筋網砂漿面層加固墻體墻體加固中有一個用鋼筋網砂漿面層加固的方法。不知道哪位仁兄知道這種方法的抗壓,、抗剪以及抗震承載力計算方法及公式,。還有它的剛度計算方法?謝謝,!
現有一房子..(小高層頂層,14樓)樓板上開2個洞,想請教如何進行樓板的加固.
因為是在校學生,,基本上對加固方面的東西沒有什么實踐經驗,。我請教各位前輩墻體掛鋼筋網加固的施工流程是什么樣的,或者需要注意哪些,?;蛘哌€有什么比較好的加固方法。希望有高手可以解答一下,。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-2 09:41 編輯 用儀器測了下,,墻體高度25m,墻體上部向外傾斜了2cm多,,有沒有比較經濟適用的加固方案,?