目前設計一高層,,已經施工,但是由于其他專業的原因,,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,,暗柱200厚長400,請教大家這種情況下洞口應該如何加固,?按照常規剪力墻洞口加固可否,?謝謝,!
圖紙簡介: 一層剪力墻開門洞1200X2470,采用粘貼碳纖維布加固 投稿網友: pengli1393 上傳時間: 2013-10-30
施工過程中,,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),,設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,,進行補強,。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院
剪力墻開洞加固節點構造詳圖
施工過程中,,沒有預留電梯呼叫按鈕,,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),,設計院給出的加固方案是,,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強,。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強,。請問設計院的方案能經得起質疑嗎?也只有質疑設計院方案的權利嗎,?需要專業的加固公司來施工嗎,?謝謝!,!
剪力墻上開洞寬1.000米,高至框架梁底,。此洞與剪力墻上原有洞口(700*1200)連通,,原有洞口頂距框架梁底700mm,此剪力墻位于高層裙房框架柱邊跨內,,請問,,如何加固?此洞對原有結構是否有影響,?請高手指教,,多謝?。?/p>
這里是一份比較好的剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法,,希望對同仁有所幫助,。
剪力墻開洞是做加固的經常會遇到的問題,比如設備管線穿墻,設備安裝箱位置洞等,洞口大小/位置不一而足,見到過的做法:包鋼加固,粘鋼加固,粘碳纖維加固,澆注混凝土(或灌漿料)加固,高強鋼絞線加固等等方法.而從可以實現的方法來說有等強代換,建模計算等問題是,從剪力墻的受力特性來說哪一種計算方法是最合理的? 哪一種加固方法是不應該采用的?歡迎大家討論.希望你給出你的理由.不過不歡迎灌水貼,謝謝.
1.結構大師中只有當“結構體系”定義為“短肢剪力墻結構”時,程序才對模型中的剪力墻是否為短肢剪力墻進行判斷,;否則不對短肢剪力墻進行判斷,。當判斷為短肢剪力墻時,程序沒有自動提高其抗震等級,。用戶可在自動生成構件類型后,,在“顯示/構件”中勾選查看構件類型,對其中的短肢剪力墻構件手動指定抗震等級,。但程序對短拄力的設計內力進行了調整,; 2. 判斷方法如下: (1)對于L形、T形等雙肢或多肢剪力墻,,只要有一個墻肢的長度(Hw)與墻厚(bw)的比值大于8就不判斷為短肢剪力墻,。參見圖1.4.5-1所示。 (2)對于開洞剪力墻判斷情況如下: 當洞口上面的墻梁尺寸滿足 Lb/ hb>
一個住宅工程,,到了電梯機房層,,因為樓梯出口開門,頂層剪力墻要開洞,,位置在圖中藍色填充所示,,開洞大小1000x2100,這樣做對結構影響大不,?圖審的時候會不會提這一點
小弟剛參加工作,,有時候做住宅的時候經常有水電專業的同事來問我:“在某某梁或墻上開洞行不行?...”,。對次我也比較困惑(缺乏經驗),,有時候感覺上開個小洞問題不大,但做設計得有依據才行啊,,不知道各位是怎么處理這個問題的,?謝謝!,!
論文簡介:近年來建筑改造的工程越來越多,,為改變使用功能針對剪力墻開洞的工程也越來越多。如何保證剪力墻開洞后不影響原結構的安全性成為一個新的課題,。本文結 投稿網友:jianzhu123654 上傳時間: 2013-07-21
論文簡介:剪力墻開洞,,ansys有限元分析,模型建立 投稿網友:kongchunwei616 上傳時間: 2013-08-14
五層住宅,,框架-剪力墻結構。由于前期沒有考慮到位,,結構封頂后,,發現排水出戶管設置不合適,需在剪力墻上開直徑150mm洞口,,對結構影響不大,。但開洞時可能打斷鋼筋,擔心被打斷鋼筋外露時會銹蝕,,加重混凝土碳化。洞口處是否可以刷防銹劑,,請大家指點
如圖,,這樣的剪力墻該如何進行受力分析?如何來區分連梁和墻肢,?有人可能會建議講陰影部分的區域用填充墻取代,,如下圖我承認大多是情況下是個不錯的選擇。但這次遇到的是一個半地下室,,采用磚砌體的話不足以平衡側土壓力,。