亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 樓板開洞及加固方式詳解

    樓板開洞及加固方式詳解

        在樓板開洞以后,,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案     在現實的生產與生活中,經常會涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞,。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,,一方面促使洞口周邊板的內力增大,,會造成應力集中,,另一方面板筋減少,承載力降低,,需要根據實際情況進行有效的加固,。     當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,,可不做處理,。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,,且開洞后對板的受力影響小,,僅按構造加固時,可采用補償配筋法,,將板中切斷的鋼筋(Asfy),,補設于洞口邊。為便于施工,,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝

  • 剪力墻暗柱開洞如何加固,?

    目前設計一高層,,已經施工,但是由于其他專業的原因,,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,,暗柱200厚長400,請教大家這種情況下洞口應該如何加固,?按照常規剪力墻洞口加固可否,?謝謝!

  • 中望廣場剪力墻開洞加固

    圖紙簡介: 一層剪力墻開門洞1200X2470,采用粘貼碳纖維布加固 投稿網友: pengli1393 上傳時間: 2013-10-30

  • 磚混結構承重墻開洞加固

    磚混結構承重墻開洞加固

    本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,,共8層,,業主在第三層,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板,。因為裝修,,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,,位置如圖。請教論壇各位大神開洞加固的方案,,謝謝

  • 磚混結構承重墻開洞如何加固

    磚混結構承重墻開洞如何加固

    房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,,面積58方,想要把紅色框內的磚墻打掉,,一個打一個廁所門洞2100*800,,另一個是把兩個墻口打平。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,,2:若是承重墻敲掉后如何加固,。 求大神指導下 跪謝!?。,。?'(:handshake

  • 剪力墻開洞如何加固?盼復,!謝謝

    施工過程中,,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),,設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,,進行補強,。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院

  • 梁上開洞該如何進行加固

    梁上開洞該如何進行加固

          在新聞上經常會看到一些報道,,房子在空調或者其他設備安裝時,,施工人員經常會在梁中進行開洞,導致業主內心非??只?。那么遇到這種情況該如何進行處理呢?現在卡本給大家介紹下:       在發生這種情況以后,,首先要確定是否打斷主鋼筋,,如果在開洞過程中,沒有打斷主筋,,只是打斷個別箍筋,,并且開洞較小,這樣可以不進行加固處理。其實可以不進行加固處理并不是對結構一點影響都沒有,,只是洞比較小,,對結構影響相對較小??紤]到結構在設計時都會有一定的安全系數,,所以可以不進行加

  • 梁上開洞安全嗎,?梁上開洞如何加固?

    梁上開洞安全嗎?梁上開洞如何加固,?

    經常有客戶咨詢:梁上開洞打到鋼筋了,,又心里打鼓,害怕梁會不會斷掉,。試問,,梁上開洞是否安全? 特別是一些裝中央空調的,,開洞數量特別多,,損傷的梁也更多。由于管道一般都是貼著墻走,,可能造成幾乎所有的開洞都開在了非常不合理的位置,。 所以,在開洞之前,,建議大家一定要咨詢專業的設計公司,,不要盲目操作,以免給房屋留下安全隱患,! 那么,,梁上開洞有哪些原則和注意事項呢? 1.盡量開在梁跨中(跨中1/3)的位置,,肯定不能開在梁兩端位置; 2.謹記不要在主次梁交接處附近開洞,; 3.洞口下緣應至少距梁底10公分以上,,以免損傷或打斷梁底鋼筋;10公分依據只針對住宅樓梁,,如果碰到跨度大,,截面大

  • 如何加固樓板(開洞加電梯)

    我最近在做一個新加電梯的改造工程,在原有板上開洞,不碰到梁,,請教如何加固板,,如何改造?,?電梯井的磚如何砌在板上,?砌在板上的話怎么加固?能加鋼梁??我剛畢業,,真是不知從何下手?先謝謝各位大哥了

  • 混凝土現澆樓板開洞的加固問題

    混凝土現澆樓板開洞的加固問題

    現有一房子..(小高層頂層,14樓)樓板上開2個洞,想請教如何進行樓板的加固.

  • 預制板開洞加固的問題請教

    請問,,現有一預制板需開300x500(300沿預制板橫向)的洞口,,預制板為600x180,現業主要求盡量不在板底施工,,因下層有全社區的機房設備,,不能動,不能停止運轉,,不能有大量灰塵,。唉。 這種情況下,,板底可能就不能考慮貼碳纖維等補強方式了,。請問大家有好的加固方式嗎?謝謝,!

  • 如何將剪力墻開洞補強加固

    施工過程中,,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),,設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,,進行補強,。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院的方案能經得起質疑嗎,?也只有質疑設計院方案的權利嗎,?需要專業的加固公司來施工嗎?謝謝??!

  • 剪力墻開洞加固節點構造詳圖

    剪力墻開洞加固節點構造詳圖

  • 關于單向/雙向板開洞加固做法討論

    關于單向/雙向板開洞加固做法討論

    為支持論壇發展,我把我所常用的現澆樓板開洞加固做法上傳,,本著拋磚引玉的原則,,大家可以把優秀的東東上傳一起探討,。下面是開洞加固板底做法1

  • 剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法

    這里是一份比較好的剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法,希望對同仁有所幫助,。

  • 急,!急,!剪力墻上開洞如何加固?

    剪力墻上開洞寬1.000米,高至框架梁底,。此洞與剪力墻上原有洞口(700*1200)連通,,原有洞口頂距框架梁底700mm,此剪力墻位于高層裙房框架柱邊跨內,,請問,,如何加固?此洞對原有結構是否有影響,?請高手指教,,多謝!,!

  • 卡本加固課堂丨墻和樓板開洞,怎么加固?

    卡本加固課堂丨墻和樓板開洞,,怎么加固?

    在現實的生活和生產中,經常會因使用功能改變對原有結構墻體和樓板進行改造,,這樣就避免不了會在墻體,、樓板上進行開洞。開洞后局部切斷了原有結構傳力路徑和配筋,,一方面促使洞口周邊墻,、板的內力增大,會造成應力集中,;另一方面墻,、板筋減少,承載力降低,,需要根據實際情況進行有效的加固,。

  • 『求助』現澆樓板開洞后的加固!

    『求助』現澆樓板開洞后的加固,!

    有一現澆樓板,跨度4.8mX3.6m,,因為使用功能的改?需要在其長跨方向幾個孔洞,孔洞內鋼筋全部切斷.孔洞平均直徑120mm左右,,距離梁150mm左右。(如圖)請教,,開洞后如何進行加固,?