圖紙簡介: 甲方說:30年才出一個屠宰場,。我算是學到了不少知識?,F(xiàn)在拿出來和大家分享。全套施工圖,,有需要朋友可以下載下來保存,,收集。 投稿網友: wtwtwt321 上傳時間: 2013-11-20
140mX380m工程胎車間,,高度9.8m,,求助:丙類,室內消火栓間距多大,,消防主管道管徑多大,,中間是否設補償,多遠一個.新手,,剛學著做,,請多多幫助.
最近做一印刷廠。其中印刷車間高4.5米,。裝訂車間及紙庫高6.0米,。去考察了好幾個印刷廠,用的都是熒光燈,。但其照度我覺得都不理想,。且層高大于4米用熒光燈確實不合適。但這種車間及倉庫又不適合用高溫照明燈具,,有沒有做過這方面設計的同行,,給點參考意見吧
為什么紡織車間選用中央空調風系統,為噴淋頭+風機,。而不是封閉的空氣處理機,?夏季采用滿液式螺桿機,那是否應該在噴淋頭下的蓄水池設潛水泵做為冷凍水循環泵使用,,揚程該如何計算,?蓄水池應如何做好過濾處理?
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%,;冬季:20±0.5℃ 50±5%,;開發室、部品庫,、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%,;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%,;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好,?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,,夠不夠?。?/p>
現在做一個車間,,低壓配電室在車間內,,用的是MNS配電柜,,每個柜子的出線基本都是車間內的用電設備,想知道這種情況下怎么切除非消防電源,,難道在發生火災時每個柜子的每個抽屜都切斷嗎,? 以前做的項目車間都是用的GGD的柜子消防柜子都是和母線連接的越過了進線斷路器,那時候切非就是切斷進線斷路器就完事了,。還有就是車間一定要切非嗎,? 希望有遇到過的可以說說,謝謝,。
該食品車間主要生產蛋糕,,按丙類分類,,共三層每層面積都超過2000平方,,每層都有有冷庫和潔凈車間,這個車間要做自動噴淋嗎,,要做如何做,。
2020年因為疫情的關系,醫用外科口罩成為人們生活中必不可少的必須品,,需求大,,市場的供應量自然就要變大,由此也誕生了很多新的口罩供應商,,那么口罩的生產環境應該有怎樣的標準呢,,下面我們就來聊聊: 1、 根據《醫療器械監督管理條例》和《醫療器械生產質量管理條例》來看,,合法合規的口罩廠應具備與口罩相適應的生產儲備場所,、環境條件、生產設備和專業技術人員生產,,符合國家標準和國家有關規定,。醫療器械分為三類,口罩屬于第二類,,所以生產環境必須達到潔凈度10萬級以上,。生產環境必須無塵、無菌,,有特殊要求的口罩必須在規定的恒溫恒濕條件下生產,。 2
凈化車間裝修相對于普通廠房裝修,要復雜的多,,因為會涉及(to involve)空調,、凈化、防火,、防靜電(是一種處于靜止狀態的電荷),、除菌(fungus)等諸多要求,,所以在準備建設凈化車間的時候,一定要找專業的凈化車間裝修公司才行,。那么,,接下來小編就為大家了解下,怎樣選擇凈化車間裝修公司,。 首先,、選擇凈化車間裝修公司時可以看下對方做過的案例,一般大型工程都會自由選擇靠譜的公司來合作,,解釋這家公司有一定實力,。在市場上參訪一遍,想到行業內的大型企業都自由選擇了哪些公司來承建商他們的凈化工程,。 其次,、也要關注下資質問題,因為有資質就證明是一家專業正規化的凈化工程公司,。潔凈車間凈化工程
通過濾筒過濾車間煙塵 求風機以及風管的選擇工作原理是通過風管將車間內的粉塵吸收到濾筒內進行過濾,,再通過風機的出風口排出車間很大,,無法估算風量
設計車間的空調風系統(系統為空氣-水系統),,然后車間內使用組合式風柜送風,設備選型是否是只需要確定車間冷量,,然后設備選型書選出設備,,無需確定送風量?
一個大型噴漆車間,,長寬高為100*20*15,,噴漆工位為底部一半區域,無法進行排風罩排風,,只能選取全面通風,,初步設計排風罩在工位遠端底部,送風在工位近端高出排風3米左右,,換氣次數按照送風計算12次每小時,,請問是否合適
某一潔凈車間,2層,,根據潔凈廠房規范,,消火栓水槍充實水柱長度不小于10m,出水量不小于5L/s,。經計算,,水槍充實水柱11.3m,流量5L/s,;消防水帶采用25m,,則每只消火栓保護半徑:R=0.8*25+0.71*11.3=27.91,即R=28m(水槍傾角45度),。因保證2支水柱同時到達室內任何部位,,則消火栓布置間距不會大于28m。我原本按25m進行布置室內消火栓,,但審核時,,提出消火栓間距可以不小于30~35m,如果有自噴系統保護,,還可增加到35~50m,。請高手賜教:消火栓間距多少為好,,謝謝,!
有一SMT車間,,層高5米,面積4600平方米,,車間現有設備排氣量為42000m3/h,,而車間的溫度必須在25度以下,濕度沒要求,,請各位有經驗的大蝦幫幫忙,,此車間的單位冷負荷應取多少合適!
79*15米分成兩個大空間,,層高4.2米,,框架結構。由于設備沒有定位,,不知道怎么做了,。大家認為動力及照明怎樣做合適?三相設備多不多,?
現有一個服裝廠車間,,照明燈具是按柱距布,還是按縫紉機工作生產線布。僅做一般照明,?局部照明怎么考慮,?根據新的照明標準應選多大照度?
我最近做了一個工廠,,審圖要求:機床等設備配電保護加漏電保護,,而廠方說;加漏電保護可能會因為三相不平衡導致漏電斷路器誤動作,損壞加工件,,造成損失,,讓我取消漏電保護,可以不加嗎,?
各位大蝦,請教個問題,我想給一個火車車廂的清洗車間做排風,主要是有一個火車清洗機,它的兩側冒蒸汽,還有堿槽也是冒的蒸汽.一到冬天就影響生產,我想把廠房的窗口設成排風口,在裝上管道風機進行排風,請問幾土應該怎么計算風量和風壓,怎么選擇風機啊?
求助:本人將要做一個鍍鋅車間(21×85),,關于其防腐處理,比較頭痛,。起初,,想做一個鋼筋混凝土的車間,由于屋面板(預應力梯形梁鋪大型屋面板)受當?shù)囟喾N因素影響,,不能實現,;現改為砼排架柱上部做鋼梁(門式剛架上部的梁)蓋彩鋼夾芯板。請問這種做法可行嗎,?防腐處理應該如何做,?還有更好的方案嗎?