一20米高的巖質邊坡,,采用錨桿擋墻進行支護,,墻背后水平距離11.5米處有一橋的嵌巖樁基,嵌巖部分剛好在破裂面以內,詳附圖,。這種情況下計算擋墻側壓力時需要考慮嵌巖樁的影響嗎,?那里有相關的說明? 如果在破裂面以外呢?
我們正在施工一段高速立式擋墻加固搶險工程,公路已經通車,,擋墻每段為15米,,高度為8米,中間一段塌落,,重新澆筑完后,,在擋墻上進行中空自進式錨桿加固,加固深度為8米,,然后注水泥漿,。我們不知道施工每米錨桿單價,有誰知道請告訴一下,,在這里謝謝了。
一工地,。擋墻高約13米,,上部4米高為條石擋墻,下部9米為錨桿擋墻,。擋墻外側為汽車專賣店,。內側正在挖運土石方。現甲方要求拆除此擋墻,。施工擬采用炮機鑿打的方式拆除錨桿擋墻,。在拆除擋墻前,現在擋墻外側搭設一高為4米的雙層硬棚防護,。求指教是否還有其他的拆除方式,,及拆除的施工方案補充內容 (2014-7-26 08:40):擋墻高為18米,擋墻距汽車專賣店5米遠
在論壇上下載了一個工程實例叫做 錨桿擋墻計算書還有圖紙,,細看之下發現一點點問題錨桿擋墻設計參數:c=1.02MPa,M30砂漿與錨孔壁的粘結強度qe=2.0MPa 天然單軸抗壓強度frk=6.91Mpa從這些參數來看,,感覺單位應該是Kpa 而不是Mpa吧,因為如果用Mpa 的話,,那數值也未免太大了一點吧,,要知道 1mpa =1000kpa啊。請高人指教,。,。。
巖質邊坡錨桿擋墻計算采用電子表格編寫,,有哪個達人能夠直接用cad進行二次開發就好了?。?!
希望對大家有用
錨桿擋墻可以和主體做在一起嗎?如下圖
我這里有一個17米的邊坡,,由于場地限制,,無法放坡,所以要做錨桿擋墻,,表層有2m厚的土層,,基本都是巖石,邊坡裂隙角54度,,破裂面的粘聚力55kpa,,摩擦角18度,坡面線大概1:1.25,,請問,,計算得出的剩余下滑力是多大?我算出來大概2300kn左右,,還有個問題就是算出來的下滑力與水平面夾角大概54度,,我怎樣分解成水平方向的下滑力呢,也就是作用在錨桿擋墻上的作用力,,是不是剩余下滑力F*cos54,,這樣計算對么?我同事說是F/cos54,不知道哪個是正確的,,請大蝦指導一二
17J008擋墻圖集承載力要求比老圖集提高很多,,大家有沒有知道原因的?用軟件復核,,計算的承載力要求和老圖集比較貼近,,為什么新圖集要求這么高?
最近有個工程是城市迎賓路,,沿河岸布置即作為路基用,,在水利上是河堤的工程,就是堤路結合的型式,。設計單位是公路上的,,采用其行業規范,用的是標準圖集,。水利上對其斷面進行復核安全系數較低,。1.想問這種工程依據水規,還是公路上的規范,?2.熟悉兩者規范的,,可否告訴這兩規范在擋墻設計中區別在什么地方?3.這種工程運行起來,,是否安全?
我單位索道支架基座所在邊坡塌方,有點陡,做錨桿擋墻. 原設計錨桿預計為3.6米到8.6米不等. 很多孔打完后這個長度沒有一個到達巖層. 為了不增加費用就收手了. 據現場人講在強風化粉狀土層,有的孔用人工打入一個半小時就完成樂,問這樣的擋墻能行嗎?還有一定要錨入巖體嗎?面上的肋梁是400*500,2米網格配置.
南昆鐵路某擋墻自鉆式錨桿加固方案的設計
圖紙簡介: 該圖紙為某工程項目板肋式錨桿擋墻構造詳圖,圖紙包括:肋柱及面板配筋圖,,肋柱與頂梁連接大樣圖,,板肋式錨桿擋墻(BL)錨頭及施工縫大樣圖,頂梁(BL)與錨桿擋墻(MG)連接大樣圖等,。 投稿網友: wenjie198432 上傳時間:
福建省2004年版錨桿靜壓樁圖集
現有一城墻修復工程,墻后為山體,,因各種原因采用重力式擋墻,,而為了抵抗墻后的土壓力,采用錨桿,,問題是重力式擋墻如何與錨桿連接,,有朋友說擋墻內設臥梁,錨桿固定在臥梁上,請教各位強人,,具體怎么連接,,或有其他更好的辦法,下面是簡圖,。請各位高手給點指導,,焦急等待中
04版福建省錨桿靜壓樁圖集供大家學習參考
圖紙簡介: 該圖紙為某工程項目加錨桿樁板擋墻構造詳圖,圖紙包括:KHZ結構詳圖,,KHZ間擋板配筋圖,,反濾包大樣圖,KHZ與頂梁連接大樣圖,,伸縮縫處加強鋼筋大樣圖,,預應力錨索結構圖等。 投稿網友: wenjie198432 上傳時間:
圖紙簡介: 該工程為某樁板墻和板肋式錨桿擋墻支護設計,,圖紙內容包含:工程布置平面圖,,抗滑樁正立面圖,抗滑樁,、板肋式錨桿擋墻正立面圖,,工程布置剖面,排水溝大樣圖,,板肋大樣圖,,護壁大樣圖,樁間板配筋圖,,抗滑樁大樣圖等,。 投稿網友: guoxu683331 上傳時間