最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝,?是否需要每年進行預試,?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真俋筋。
請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,,他們的最小距離按哪個規范來執行,?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,,裝在支架上,,對地安全距離亦完全能滿足要求。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,,兩者方便連接跳線即可,,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,,那支架安裝方便,,能過人巡視即可,一般人肩寬400-600算,,我認為有1米距離即可工程中,,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,隔離開關至TYD,,斷路器設為1.8米因是擴建工程,,限于場地位置所限,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法!QQ:940060221
1.國內500kV線路型避雷器的主流生產廠家有哪些,? 2.單支500kV線路型避雷器的價格大約多少,?3.國內較多使用500kV線路型避雷器的網省公司是?煩請版上達人不吝賜教,。謝謝,。
35KV變電站 因設計原因35kv母線避雷器直接接在母線上(金屬氧化鋅避雷器),現在柜子已經做好了,,如果更改費用很大,。如果不該是否可行 對運行和檢修有什么危害。
在我國,,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,,擊穿主絕緣,;第二,會提高線路的電壓,。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,,這對低壓設備來講相當危險,。為了便于說明,將線路電壓,、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較,。可以看出,,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,產品最高的運行電壓分別是280/456V,,泄壓分別是1000V和2000V,,家電感應耐壓是5倍左右,耐壓水平是3000V,。無論是220V或380V的電器產品,,雷電壓在3000V時是不會損壞的,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,,如果家電設備是220V(即200
本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,,但是實際上基本上都裝設避雷器,如果不裝設,,如何避免線路側過電壓損壞設備,?
0 引言 截止1999年底,廣東省已有肇慶、廣州,、東莞,、惠州、珠海電力局等單位在20條線路(110 kV16條,,220 kV4條)的93基(110 kV63基,,220 kV30基)桿塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安裝了懸掛型帶串聯間隙線路型復合絕緣外套ZnO避雷器(簡稱線路型ZnO避雷器),。經過3個雷雨季節運行,,能統計到的線路型ZnO避雷器動作記錄超過了200次(110 kV線路109次,220 kV線路48次),。本文對其防雷效果和技術經濟性能進行評估,,討論選點、安裝和運行維護等方面存在的問題 ,。 1 防雷運行效果 肇慶局地處粵西山區,,19911997年年平均138個雷電日,多回220 kV跨地區線路和110 kV本市主電網的輸電線路大多架設在山上,,每年雷擊跳閘情況較多,。1997年4月在110 kV珠西線#27、#
大家好!本人最近做了一個20KV配電設計,,前期是10KV運行,,設備選型按照20KV選,現在遇到一個問題,,避雷器也按照20KV選嗎,?如果選20KV的前期10KV運行有問題嗎?希望大家給點建議,,謝謝,!
35kV變壓器布置于室外,高,、低壓柜布置于室內,,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎,?還是要在室外變壓器旁放置避雷器,?查了一天的規范也沒查到,求指點,!
水電站僅一回35KV出線,,采用線路變壓器組出線,,避雷器要經過隔離開關嗎?主變高側還需裝設后備保護嗎,?如果裝設,,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓、電流采用同一設備)
知識點:配電線路用多間隙避雷裝置
0 引言 截止1999年底,,廣東省已有肇慶,、廣州、東莞,、惠州,、珠海電力局等單位在20條線路(110 kV16條,220 kV4條)的93基(110 kV63基,,220 kV30基)桿塔共218相(110 kV164相,,220 kV54相)上安裝了懸掛型帶串聯間隙線路型復合絕緣外套ZnO避雷器(簡稱線路型ZnO避雷器)。經過3個雷雨季節運行,,能統計到的線路型ZnO避雷器動作記錄超過了200次(110 kV線路109次,,220 kV線路48次)。本文對其防雷效果和技術經濟性能進行評估,,討論選點,、安裝和運行維護等方面存在的問題 。 1 防雷運行效果 肇慶局地處粵西山區,,19911997年年平均138個雷電日,,多回220 kV跨地區線路和110 kV本市主電網的輸電線路大多架設在山上,每年雷擊跳閘情況較多,。1997年4月在110 kV珠西線#27,、#
一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,,知道的回答一下,,謝謝了
如圖所示,10KV線路中,B點是不是也應該加裝避雷器???,另外有沒有哪個規范規定,電纜線路必須加避雷器??
請問各位:在35kv電纜-變壓器進線中,,根據規程“與架空線相連的長度超過50M的電纜,應在其兩端裝設避雷器或保護間隙,。長度不超過50的可在任何一端裝設即可,。 ”,當進線電纜長度超過50米時,,兩端加裝的避雷器分別是線路型和變電站型嗎,?當進線電纜長度不超過50米時,裝設在任一端的避雷器是選用什么型式的呢,?還是根據裝設位置不同而選擇不同的,?請先知們賜教啊,!
35KV變壓器,,星/三角接法,,星形那一側,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎,?審圖的說要加,,為了防止操作過電壓嗎?請壇友指教,,謝謝!
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的?。坑袥]接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣,?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言??!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿