今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法,。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器,。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,,請各位討論討論。首先我先說吧,,我覺得1,,3可以。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,,再弄個熔斷器有點多余而已,。1、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關,。3、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換,。
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試,?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真俋筋,。
請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,他們的最小距離按哪個規范來執行,?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,裝在支架上,,對地安全距離亦完全能滿足要求,。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,兩者方便連接跳線即可,,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,,那支架安裝方便,,能過人巡視即可,一般人肩寬400-600算,,我認為有1米距離即可工程中,,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,隔離開關至TYD,,斷路器設為1.8米因是擴建工程,,限于場地位置所限,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法,!QQ:940060221
想為天線配避雷裝置,,網上查找有天線避雷器,。從圖上看,天線避雷器有插頭,,需接電源,,并且有雙色線(應該是接地用的吧)。 我要問的是: 1,、避雷器和天線之間怎么接,,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎? 2,、雙色線怎么接,,是不是要接到專用的接地線上? 請賜教,,不甚感激,!
本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,,如果不裝設,,如何避免線路側過電壓損壞設備?
在我國,,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,,擊穿主絕緣,;第二,會提高線路的電壓,。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,,這對低壓設備來講相當危險,。為了便于說明,將線路電壓,、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較,。可以看出,,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,,產品最高的運行電壓分別是280/456V,泄壓分別是1000V和2000V,,家電感應耐壓是5倍左右,,耐壓水平是3000V。無論是220V或380V的電器產品,雷電壓在3000V時是不會損壞的,,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,,如果家電設備是220V(即200
請問此處為什么要加避雷器,?這個避雷器裝在哪呢,,是裝在干變變壓器柜里嗎?本人從沒見過這么做的,。
知識點:防雷器
1、低壓避雷器安裝在變壓器支架上,,還是安裝在低壓配電屏內的受電開關前,?2、在住宅的集中計量箱中,,電表前的隔離開關之后有沒有必要安裝一個浪涌保護開關,,以防雷?
本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際,。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,紛紛采取措施,,如組織對避雷器進行了集中校驗等,,確保配、電網健康運行,。然而,,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間,。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,,對接地電流沒有保護功能,,容易危及工作人員的人身安全,;二是因接地阻值很小,,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,造成電量損失。 據此,,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭。當避雷器遭雷擊穿后,,剩余電流動作保護器能直接動作,、切斷電流,這樣既保護了人身設備安全,,又減少了大電流入地造成的經濟損失,。來自:中國電力新聞網
35KV變電站 因設計原因35kv母線避雷器直接接在母線上(金屬氧化鋅避雷器),現在柜子已經做好了,,如果更改費用很大,。如果不該是否可行 對運行和檢修有什么危害。
本帖最后由 hw290965798 于 2014-5-14 14:42 編輯 請教各位: 1,、對于10kV線路T接到用戶變壓器的位置安裝了真空開關(或者隔離開關)同時安裝避雷器,請問避雷器是安裝在真空開關(或隔離開關)的上端頭還是下端頭,? 2,、對于電纜下地的桿上安裝隔離開關和避雷器各一組,避雷器是安裝在隔離開關的上端頭還是下端頭,? 現實中看到很多都是安裝在開關的下端頭,,也有安裝在上端頭的。請問是為什么,?
水電站僅一回35KV出線,,采用線路變壓器組出線,避雷器要經過隔離開關嗎,?主變高側還需裝設后備保護嗎,?如果裝設,和線路的后備保護是不是重復(因為電?、電流采用同一設備)
35kV變壓器布置于室外,,高、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里,?是高壓柜子里嗎,?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,,求指點,!
知識點:配電線路用多間隙避雷裝置
[推薦]一套避雷器安裝圖一套避雷器安裝圖,非常全的一套CAD圖紙,。免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271內容不錯,快去看看哦!
35kv線路避雷器安裝
35kv線路避雷器安裝專題,,為您提供35kv線路避雷器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv線路避雷器安裝 相關的專業交流討論,,更多35kv線路避雷器安裝相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題