  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試,?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真傷腦筋,。

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,,我覺得1,,3可以。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,,再弄個熔斷器有點多余而已。1,、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關。3,、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換。

  • 35kV線路間隔的TYD和避雷器最小充許距離

    請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,,他們的最小距離按哪個規范來執行,?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,,裝在支架上,,對地安全距離亦完全能滿足要求。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,,兩者方便連接跳線即可,,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,,那支架安裝方便,能過人巡視即可,,一般人肩寬400-600算,,我認為有1米距離即可工程中,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,,隔離開關至TYD,,斷路器設為1.8米因是擴建工程,限于場地位置所限,,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法,!QQ:940060221

  • 380V的線路使用220V的避雷器

    在我國,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,,這是錯誤的,。雷害隱患有兩大特點:第一,擊穿主絕緣,;第二,,會提高線路的電壓,。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,如果雷電壓在456~2000V的話,,就要靠低壓設備來承受了,,這對低壓設備來講相當危險。為了便于說明,,將線路電壓,、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較??梢钥闯?,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,產品最高的運行電壓分別是280/456V,,泄壓分別是1000V和2000V,,家電感應耐壓是5倍左右,耐壓水平是3000V,。無論是220V或380V的電器產品,,雷電壓在3000V時是不會損壞的,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,,如果家電設備是220V(即200

  • 線路側避雷器的設置問題

    本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,,但是實際上基本上都裝設避雷器,如果不裝設,,如何避免線路側過電壓損壞設備,?

  • 避雷器的作用及應該怎樣安裝,?

    知識點:防雷器

  • 請問此處的避雷器作用及安裝位置?

    請問此處的避雷器作用及安裝位置,?

    請問此處為什么要加避雷器?這個避雷器裝在哪呢,,是裝在干變變壓器柜里嗎,?本人從沒見過這么做的。

  • 請問關于低壓避雷器的安裝問題,。

    1、低壓避雷器安裝在變壓器支架上,,還是安裝在低壓配電屏內的受電開關前,?2、在住宅的集中計量箱中,電表前的隔離開關之后有沒有必要安裝一個浪涌保護開關,,以防雷,?

  • 對低壓避雷器安裝位置的建議

    本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際,。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,,紛紛采取措施,如組織對避雷器進行了集中校驗等,,確保配,、電網健康運行。然而,,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,對接地電流沒有保護功能,,容易危及工作人員的人身安全,;二是因接地阻值很小,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,,造成電量損失,。 據此,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭,。當避雷器遭雷擊穿后,剩余電流動作保護器能直接動作,、切斷電流,,這樣既保護了人身設備安全,又減少了大電流入地造成的經濟損失,。來自:中國電力新聞網

  • 求教35KV母線避雷器的問題

    35KV變電站 因設計原因35kv母線避雷器直接接在母線上(金屬氧化鋅避雷器),,現在柜子已經做好了,,如果更改費用很大,。如果不該是否可行 對運行和檢修有什么危害。

  • 求助:天線避雷器怎么安裝

    想為天線配避雷裝置,,網上查找有天線避雷器,。從圖上看,天線避雷器有插頭,,需接電源,,并且有雙色線(應該是接地用的吧)。 我要問的是: 1、避雷器和天線之間怎么接,,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎,? 2、雙色線怎么接,,是不是要接到專用的接地線上,? 請賜教,不甚感激,!

  • 35kV高壓側避雷器放置問題

    35kV變壓器布置于室外,,高,、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里,?是高壓柜子里嗎,?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,,求指點,!

  • 10kV配電線路常用避雷器

    知識點:配電線路用多間隙避雷裝置

  • 線路變壓器組出線避雷器

    水電站僅一回35KV出線,,采用線路變壓器組出線,,避雷器要經過隔離開關嗎?主變高側還需裝設后備保護嗎,?如果裝設,,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓、電流采用同一設備)

  • 成套廠可以安裝浪涌、避雷器嗎,?

    水電安裝公司買了我們做的盤,,防雷系統也是安裝公司自己裝的,,現在驗收,安裝公司提供不出防雷安裝資質,,但我們盤里裝了浪涌,,他們說浪涌是防雷系統里的一個元件,現在安裝公司要我們提供防雷安裝資質,,你們說哪條標準有規定成套必需有防雷安裝資質才可以安裝浪涌(進線柜照明箱),,避雷器(中置柜,電容柜),?浪涌的資質證書,,合格證,氣象備案我們都有提供了,。大家發表一下自己的意見啊,。蘇州啟華機電設備有限公司---專業生產標準及非標動力柜及各類變頻節能控制柜電話:0512-65135892-810傳真:0512-65135895 E-MAIL:[email protected] http://www.qihuasz.com/

  • [推薦]一套避雷器安裝圖

    [推薦]一套避雷器安裝圖一套避雷器安裝圖,非常全的一套CAD圖紙。免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271內容不錯,快去看看哦!