  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝,?是否需要每年進行預試?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋,。

  • 【求教】關于500kV線路型避雷器的相關問題

    1.國內500kV線路型避雷器的主流生產廠家有哪些,? 2.單支500kV線路型避雷器的價格大約多少?3.國內較多使用500kV線路型避雷器的網省公司是,?煩請版上達人不吝賜教,。謝謝。

  • 線路側避雷器的設置問題

    本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,,但是實際上基本上都裝設避雷器,,如果不裝設,如何避免線路側過電壓損壞設備,?

  • 380V的線路使用220V的避雷器

    在我國,,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,這是錯誤的,。雷害隱患有兩大特點:第一,,擊穿主絕緣;第二,,會提高線路的電壓,。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,如果雷電壓在456~2000V的話,,就要靠低壓設備來承受了,,這對低壓設備來講相當危險,。為了便于說明,將線路電壓,、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較,。可以看出,,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,,產品最高的運行電壓分別是280/456V,泄壓分別是1000V和2000V,,家電感應耐壓是5倍左右,,耐壓水平是3000V。無論是220V或380V的電器產品,,雷電壓在3000V時是不會損壞的,,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,如果家電設備是220V(即200

  • 復合絕緣外套線路型ZnO避雷器防雷運行分析

    0 引言 截止1999年底,,廣東省已有肇慶,、廣州、東莞,、惠州,、珠海電力局等單位在20條線路(110 kV16條,220 kV4條)的93基(110 kV63基,,220 kV30基)桿塔共218相(110 kV164相,,220 kV54相)上安裝了懸掛型帶串聯間隙線路型復合絕緣外套ZnO避雷器(簡稱線路型ZnO避雷器)。經過3個雷雨季節運行,,能統計到的線路型ZnO避雷器動作記錄超過了200次(110 kV線路109次,,220 kV線路48次)。本文對其防雷效果和技術經濟性能進行評估,,討論選點,、安裝和運行維護等方面存在的問題 。 1 防雷運行效果 肇慶局地處粵西山區,,19911997年年平均138個雷電日,,多回220 kV跨地區線路和110 kV本市主電網的輸電線路大多架設在山上,每年雷擊跳閘情況較多,。1997年4月在110 kV珠西線#27,、#

  • 線路變壓器組出線避雷器

    水電站僅一回35KV出線,采用線路變壓器組出線,,避雷器要經過隔離開關嗎,?主變高側還需裝設后備保護嗎?如果裝設,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓,、電流采用同一設備)

  • 10kV配電線路常用避雷器

    知識點:配電線路用多間隙避雷裝置

  • 20KV避雷器能否用到10KV線路上,?

    大家好,!本人最近做了一個20KV配電設計,前期是10KV運行,,設備選型按照20KV選,,現在遇到一個問題,避雷器也按照20KV選嗎,?如果選20KV的前期10KV運行有問題嗎,?希望大家給點建議,謝謝,!

  • 復合絕緣外套線路型ZnO避雷器防雷運行的分析

    0 引言 截止1999年底,,廣東省已有肇慶、廣州,、東莞,、惠州、珠海電力局等單位在20條線路(110 kV16條,,220 kV4條)的93基(110 kV63基,,220 kV30基)桿塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安裝了懸掛型帶串聯間隙線路型復合絕緣外套ZnO避雷器(簡稱線路型ZnO避雷器),。經過3個雷雨季節運行,,能統計到的線路型ZnO避雷器動作記錄超過了200次(110 kV線路109次,220 kV線路48次),。本文對其防雷效果和技術經濟性能進行評估,,討論選點、安裝和運行維護等方面存在的問題 ,。 1 防雷運行效果 肇慶局地處粵西山區,,19911997年年平均138個雷電日,多回220 kV跨地區線路和110 kV本市主電網的輸電線路大多架設在山上,,每年雷擊跳閘情況較多,。1997年4月在110 kV珠西線#27、#

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎,?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,知道的回答一下,,謝謝了

  • 關于電纜線路加避雷器??

    關于電纜線路加避雷器??

    如圖所示,10KV線路中,B點是不是也應該加裝避雷器???,另外有沒有哪個規范規定,電纜線路必須加避雷器??

  • 35kV線路間隔的TYD和避雷器最小充許距離

    請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,,他們的最小距離按哪個規范來執行?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,,裝在支架上,對地安全距離亦完全能滿足要求,。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,,兩者方便連接跳線即可,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,,那支架安裝方便,能過人巡視即可,,一般人肩寬400-600算,,我認為有1米距離即可工程中,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,,隔離開關至TYD,,斷路器設為1.8米因是擴建工程,限于場地位置所限,,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法,!QQ:940060221

  • 關于避雷器上的微斷動作

    低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了,?

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法,。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器,。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,,請各位討論討論,。首先我先說吧,我覺得1,,3可以,。本人覺得4也可以,只是有斷路器,,再弄個熔斷器有點多余而已,。1,、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關。3,、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換。

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎,?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么,?

  • 690V系統的避雷器怎么選

    我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 避雷器這樣接有什么問題嗎,?

    避雷器這樣接有什么問題嗎?

    圖片是箱變內避雷器與母排的連接,,各位看看有什么問題,?

  • 請教關于電纜避雷器的問題

    一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝??!