按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),,最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘,?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
在工地施工時,,我們在接插座時發現插座的接地線碰到零線就會打火產生火花,。該插座回路的電源端斷路器處于斷開狀態,,接地線是通過扁鋼與原來樓房的接地極接地網連接。望師傅們幫分析一下是何原因,?如何解決問題,?謝謝!
三極漏電開關,,如果接零線,,合上開關會立刻跳閘。如果改用四極漏電開關則不會跳閘,。請教大蝦們,,是什么原因?請?jiān)诶碚撋辖o予解釋
一零一火進帶漏電保護的開關,,照明回路,,火線進開關,開關斷開,。在安裝燈具的時候,,零線碰到了吊頂的龍骨）盠l了,。漏保動作電流30mA,。零線從變壓器出來已經接地了,為什么經過漏保接地就會有電流呢,?求大神指點
零線和地線反接,在有漏電
開關如圖,,如果不接零線的話,只接三根火線,,開關不跳,。如果三根火線接上,,零線也接上,則一合閘就跳,。三相對地,、三相之間絕緣沒有問題。這種現象是否是零線接地了,?
請問10KV變壓器的高壓電纜接地與零排都接到變壓器上的接地樁上,然后在引到接地網,,因為是礦山接地電阻大于4歐姆,,下雨天用電的時候工人們說有漏電現象,?誰能幫我分析下什么原因,?我該怎么處理?謝謝了,。
請教實際工程的一個問題:別墅小區每八戶裝設一個總的250A In=0.1A的3P+N梅蘭日蘭漏電保護開關,但進戶處零線做了重復接地,萬用表測得進戶零線與地線連通,但用電正常,漏電沒跳閘.就我對漏電保護的了解,漏電開關后零線和地線必須嚴格分開,所以零線就不能在重復接地了,但實際運行又沒跳閘.令我不解!
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
本工地因室外場區施工板房拆除,現搬入正式建筑物內辦公,。本建筑為賓館,,每個客房戶內箱進線處均設置1P漏電保護器一個,。我們目前臨電布置為箱變(臨電)------一級箱(臨電)------豎井內電源箱(本工程正式箱,箱內只有普通空氣開關)-------每個客房戶內箱(本工程正式箱),。送電時戶內箱全部跳閘,,后發現零線接地(零線、地線不絕緣),。 問題是,,1、后來發現,,我臨電箱變的零線和地線就是從同一點引出的(變壓器是租的,,高低壓進線是本地水電管理處自己施工的),此接法有問題嗎,?我有點困惑了,,好像中性線本來就該跟地線由同一點引出,那零線豈不是全部接地,? 2,、正式電的箱變接線也是這樣的話,那豈不到時候送不上電了??? 3、我目前一級箱的漏保好像是壞了(暫且不論),。但臨電箱變一直這樣接的電,,為何原來我的一級箱不跳閘(當時漏電繼電器確保好用),而現在客房的1P漏保卻跳閘,? 我可能學的不太扎實,,請同行們幫忙指點一下,謝謝了,!
同一母線下兩個出線,,一個接地后零序跳閘,,另一個也零序動作,什么原因
三相四線不接出線,,只接零線,,為什么漏電保護器會跳閘? 這是因?yàn)槿嗨木€(xiàn)漏電保護器里面的零序電流互感器里面的三根相線和一根零線都是經過了它的,。 剩余電流就是各相電流瞬時值的矢量和(流出的電流不等于流回的電流),, 以其有效值表示。
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
我們工地現場配電箱,總空開為A,、B,、C三相,零線沒有經過,;到下面的分開關,,全部是三相,沒有單相,;后來要用單相,,就在三相分接空開接一相線和接零線,接果老跳閘,,為什么,?
車間有個電盤放炮,把電線從端子上震斷了,,整流器也壞了,,請問放炮是什么原理?聽電工說他有次接錯線,,放炮的時候把薄鐵門給炸穿了,,這東西有這么大威力?謝謝??!
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,,請問為什么這樣做,?這樣做可以嗎?
一個變壓器,YY地,,我通常是變的二次側中性點,,走2路線,一個是低壓柜內的零母線,,一個是直接用電纜接地,。有錯嗎?如果我用低壓柜內的A相和零母線,,接個220V的照明燈,,有錯嗎?如果沒錯,,不是說:所謂的工作零線是可以接地的,?我干的是箱變,變壓 器和低壓柜1墻之隔,。解釋?zhuān)忉專,。?!什么叫工作零?火線,,零線中的零線?
三相四線的漏電保護斷路器只接三相線不接零線會跳閘嘛??個人分析:理論上如果不接N線的話,,三相平衡的話,,ABC三相和為0.所以不會跳閘。但實際不大可能三相做到真正的平衡,。所以會跳閘,。這樣的分析對嗎?,?
房間內有配電箱,單相配電,,總開關為2p,,當2p斷路器的火線和零線的電流不一致的時候,,那這個斷路器會跳閘嗎?我知道漏電斷路器會跳,。
零線接地會跳閘嗎