請教一下,配電室里,單母線分段情形下,,10kv兩段母線均帶電,母聯斷路器斷開,,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎?
我單位有3座10/0.4配變電所,,有部分10kv電動設備,,采用綜合保護,有主控系統,,現在急需操作規程,有資料提供的先謝謝了
誰有10KV架空線路\架空絕緣線路\配電室\開關站現場運行規程及配電室\開關站現場操作規程?急!!!!!!!!!!在此先謝謝了.
誰有10KV架空線路\架空絕緣線路\配電室\開關站現場運行規程及配電室\開關站現場操作規程?急!!!!!!!!!!在此先謝謝了.
誰有10KV架空線路\架空絕緣線路\配電室\開關站現場運行規程及配電室\開關站現場操作規程?急!!!!!!!!!!在此先謝謝了.
我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少,?
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,,最好是標明出處(即那本規范里的那條)?,?,??不勝感激?。,。。,。,。。,。,。。,。,。。。,?!
哪位大俠有最全的高低壓配電室安裝操作規程
一、配電房由專人管理,,保證供電正常,,配電房工作人員須持證上崗,按時參加技術培訓和安全教育活動,。 二,、嚴格操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為,。 三,、對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告,。精心維護和保養好設備,,確保政黨安全供電。 四,、做好防水,、防鼠、防盜工作,,注意隨手關閉好門窗,,經常查看防護網、密封條防護情況,,謹防小動物竄入配電間而發生意外 五,、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間,;嚴禁燒電爐等,;配電間內嚴禁吸煙
第一節 中央變電室兩臺變壓器和鉚焊分廠變壓器并列運行時的送電。 1,、檢查中央變電室低壓母線各分路開關均在斷開位置,。 2、檢查鉚焊分廠變電室低壓母線各用戶分路開關在斷開位置,。 3,、檢查確認鉚焊分廠變壓器低壓配電室低壓母線與中央變電室低壓母線的聯絡刀閘在閉合位置。 4,、檢查確認中央變電室低壓母線與鉚焊分廠變壓器配電室低壓母線的低壓聯絡刀閘開關均在合閘位置,。 5、檢查確認鉚焊分廠變壓器就地高壓開關柜油開關及隔離刀閘均在合閘位置,。 6,、檢查確認中央變電室兩臺變壓器的高壓隔離開關、高壓油開關均在合閘位置。 7,、檢查確認中央變電室高低壓移相電容器均在退出位置,。 8、檢查確認高壓配電室6號,、7號,、10號油開關確在開路位置。 9,、依次合上601,、602、701,、702、1001刀閘,。 10,、合上6號、7號,、10號油開關,。 11、檢查中央變電室,、鉚焊分廠變電室低壓母線電壓正常后與各用戶聯系送電,。 第二節 中央變電室兩臺變壓器和鉚焊變壓器并列運行的停電操作 1、將中央變電室低壓
一,、送電操作程序
GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端,。長度大于60m時,,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口,。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯,?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,,1層是柴油發電機房,,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備。我的考慮是如果1層發生火災,,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況。
右邊配電室高壓柜靠柱子布置,,用母排連接這樣可以嗎?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧
氣浮池主要是預處理污水中懸浮物,、膠體及大部分有機物,,反應區礬花形成效果好(塊大、密實),,上浮區浮渣整體結團效果好,,浮渣及時刮掉,氣浮出水必須相對清澈,,減輕后續生化
好氧池操作規程
請教高壓配電室調試項目有哪些,?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,,請問調試項目大約需要多少錢?,?,? 謝謝大家! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱[email protected][ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]
高壓配電室操作規程
高壓配電室操作規程專題,,為您提供高壓配電室操作規程相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓配電室操作規程 相關的專業交流討論,更多高壓配電室操作規程相關內容請訪問