請教一下,,配電室里,,單母線分段情形下,,10kv兩段母線均帶電,母聯斷路器斷開,,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置,。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎?
一 電氣設備運行中的幾種工作狀態1、運行狀態:是指某回路中的一次設備(這里指隔離開關和斷路器;如移開柜是指高壓一次隔離觸頭和二次隔離觸頭均在接通)均處于合閘位置,,電源至受電端的電路得以接通而呈現的狀態為運行狀態。2,、熱備用狀態:是指某回路中的斷路器已斷開,,而隔離開關(或高壓一次隔離觸頭)仍處于合閘位置時的狀態為熱備用狀態。3,、冷備用狀態:是指某回路中的斷路器及隔離開關均處于斷開位置時的狀態為冷備用狀態,。4、檢修狀態:是指某回路中的斷路器及隔離開關均已斷開,同時按照在全部停電或部分停電的電氣設備上工作時,,保證安全的技術措施的有關規定,,懸掛了臨時接地線(或合上了接地刀閘),并懸掛好標示牌和裝設好臨時遮欄,,處于停電檢修的狀態為檢修狀態,。二 什么是倒閘操作倒閘操作就是將電氣設備由一種運行狀態轉換到另一種運行狀態。也就是:接通或斷開斷路器,、隔離開關,、直流操作回路;推入或拉出小車斷路器;投入或退出繼電保護;給上或取下二次隔離觸頭;拉開或合上接地開關以及安裝和拆
我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少,?
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,,最好是標明出處(即那本規范里的那條)?,?,??不勝感激?。,。。,。,。。,。,。。。,。,。。,?!
如題:victory: :time:
第一節 中央變電室兩臺變壓器和鉚焊分廠變壓器并列運行時的送電,。 1,、檢查中央變電室低壓母線各分路開關均在斷開位置。 2,、檢查鉚焊分廠變電室低壓母線各用戶分路開關在斷開位置,。 3、檢查確認鉚焊分廠變壓器低壓配電室低壓母線與中央變電室低壓母線的聯絡刀閘在閉合位置,。 4,、檢查確認中央變電室低壓母線與鉚焊分廠變壓器配電室低壓母線的低壓聯絡刀閘開關均在合閘位置。 5,、檢查確認鉚焊分廠變壓器就地高壓開關柜油開關及隔離刀閘均在合閘位置,。 6、檢查確認中央變電室兩臺變壓器的高壓隔離開關,、高壓油開關均在合閘位置,。 7、檢查確認中央變電室高低壓移相電容器均在退出位置,。 8,、檢查確認高壓配電室6號、7號,、10號油開關確在開路位置,。 9、依次合上601,、602,、701、702,、1001刀閘,。 10、合上6號,、7號、10號油開關。 11,、檢查中央變電室,、鉚焊分廠變電室低壓母線電壓正常后與各用戶聯系送電。 第二節 中央變電室兩臺變壓器和鉚焊變壓器并列運行的停電操作 1,、將中央變電室低壓
(1)處理事故的倒閘操作,,在情況緊急時,可先行操作,,事后向上級匯報,,并作記錄。 (2)單項設備的倒閘操作,,如操作一個隔離開關時,,不填寫操作票。 (3)拆裝一組臨時接地封線時,,可不填寫操作票,。 (4)在控制盤上遙控操作斷路器或隔離開關時,可不填寫工作票,。 (5)為已損壞的設備脫離電源,、隔離時,不填操作票,,但應盡快報告調度作記錄,。此類操作還有
一,、電氣設備運行中的幾種工作狀態1、運行狀態:是指某回路中的一次設備(這里指隔離開關和斷路器;如移開柜是指高壓一次隔離觸頭和二次隔離觸頭均在接通)均處于合閘位置,,電源至受電端的電路得以接通而呈現的狀態為運行狀態,。
1、 帶負荷拉合刀閘的危害和防誤措施隔離開關的作用只是使被檢修設備有足夠可見的安全距離,,建立可靠的絕緣間隙,,保證檢修人員及設備的安全,所以它不具備切斷負荷電流和短路電流的的能力。在出現帶負荷拉合閘時,,拉弧形成導電通道造成相間短路,,直接危及操作人員生命和對設備造成損壞,嚴重威脅電網的安全運行,。為避免此類事故的發生,,電業安全工作規程對操作中的接受操作命令,填寫操作票,、模擬操作,、操作監護,、拉閘操作的順序等都作了詳細規定。為防止誤操作,,高壓電器設備加裝防誤操作的閉鎖裝置(少數特殊情況下經上級主管部門批準,,可以加裝機械鎖)。閉鎖裝置的解鎖用具(包括鑰匙)應妥善保管,,按規定使用,,不準私自違規解鎖。機械鎖要一把鑰匙開一把鎖,,鑰匙要編號并妥善保管,,方便使用。這些措施的實施,,在一定程度上減少帶負荷拉合倒閘的發生,。但,要根本上杜絕此類情況的發生,,還需要對人員加強思想教育,,掌握業務技術的含金量。2,、3/2斷路器倒閘操作順序電力安全工作規程中第19條規定:停電拉閘操作必須按照斷路器(開關)――負荷側隔離開關(刀閘)-—母線側隔離開關(刀閘)的順序依次操作,,送電操作應與上述相反的順
母線送電前,應先將該母線的電壓互感器投入,;母線停電時,,應先將該母線上的所有負荷轉移完后,再將該母線的電壓互感器停止運行,。 母線充電時,,必須用斷路器進行,其充電保護必須投入,,充電正常后應停用充電保護,。 倒母線操作時,母聯斷路器應合上,,確認母聯斷路器已合好后,,再取下其控制熔斷器(或斷開控制電源開關),然后進行母線隔離開關的切換操作,。母聯斷路器斷開前,,必須確認負荷已全部轉移,母聯斷路器電流表指示為零,,再斷開母聯斷路器,。 注:倒母線操作前,取下母聯斷路器控制熔斷器的原因是: 若倒母線操作過程中,,由于某種原因使母聯斷路器分閘,,此時母線隔離開關的蠟,、合操作實質上是對兩組母線進行帶負荷解列、并列操作(即帶負荷拉,、合母線隔離開關),,此時,,因隔離開關無滅弧裝置,,會造成三相弧光短路。因此,,母聯斷路器在合閘位置取下其
倒閘操作的基本要求有哪些,? 答:(1)倒閘操作必須嚴格按規范化倒閘操作的要求進行,。 (2)操作中不得造成事故。萬一發生事故,,影響的范圍應盡量小,。若發生觸電事故,為了解救觸電人,,可以不經許可即行斷開有關設備的電源,,但事后應立即報告調度和上級部門。 (3)盡量不影響或少影響對用戶的供電和系統的正常運行,。 (5)交接班時,,應避免進行操作。雷電時,,一般不進行操作,,禁止在就地進行操作。 (6)操作中一定要按規定使用合格的安全用具(驗電器,、絕緣棒,、絕緣夾鉗),應穿工作服,、絕緣鞋(雨天穿絕緣靴,,絕緣棒應有防雨罩),戴安全帽,、絕緣手套或使用安全防護用品(護目鏡),。 (7)操作時操作人員一定要集中精力,嚴禁閑談或做與操作無關的事,,非參與操作的其它值班人員,,應加強監視設備運行情況,做好事故預想,,必要時提醒操作人員,。操作中,,遇有特殊情況,應經值班調度員或站長批準,,方能使用解鎖工具(鑰匙),。
GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端,。長度大于60m時,,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口,。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯,?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,,1層是柴油發電機房,,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備,。我的考慮是如果1層發生火災,,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況,。
右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎,?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧
請教高壓配電室調試項目有哪些,?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,,請問調試項目大約需要多少錢?,?,? 謝謝大家,! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱[email protected][ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:24 編輯 全書分十一章,,分別為:電氣側閘操作基本知識;電氣倒閘操作有關規程規定;常用安全工器具;電力系統基本知識;防誤閉鎖裝置;電氣倒閘操作的執行程序及主要技術原則;倒閘操作的技術要求和操作方法;微機監控系統的運行操作;各種運行狀態下倒閘操作程序;典型操作票;側閘操作規范化作業流程,。
高壓配電室倒閘操作
高壓配電室倒閘操作專題,為您提供高壓配電室倒閘操作相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓配電室倒閘操作 相關的專業交流討論,,更多高壓配電室倒閘操作相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題