我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內,。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪,?應該高多少?
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,,最好是標明出處(即那本規范里的那條),??,?,?不勝感激!?。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,?!
GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端,。長度大于60m時,,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口,。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯,?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,,1層是柴油發電機房,,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備,。我的考慮是如果1層發生火災,,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況。
右邊配電室高壓柜靠柱子布置,,用母排連接這樣可以嗎?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧
嘿嘿,其實我是想問做配電室施工的出路“在哪里,?“ 可能各位前輩們不喜歡這種抱怨的負能量問題,。。,。:lol小弟在一家私人小單位做了半年多高低壓配電柜裝配,,感覺沒有出路,之后又跑到現在這家電力工程施工單位(這家也做成套,,現在行情不好沒單子了),,在施工上跟著干了快三個月了,感覺更加迷茫了,。。,。:'( 每天工作內容就是跑現場進柜子爬地溝上桿子做試驗接一些二次線,。。忽然發現以前學校里車間里學的東西全然沒了一點用處:'(最讓俺感到難受是施工好幾年的同事都不討論技術,,也不知道所以然,。。但是人家照樣帶領著一個接一個的把工程做完了,。,。。好像施工方面完全不需要懂電氣技術,,打交道管理協調才是最重要的,??還有很現實的是施工單位招聘也沒有什么門檻(相比較其他技術崗位是不是也說明了些什么,?,?:L) 好幾年工作經驗的班組長工資才只有三千多一點。,。,。這段時間都不知道該學還是不學呢。。,。.最近打電話問了好多家電力工程設計咨詢單位跟成套電氣制造廠家,,沒有一家需要招聘的(是行情真的不行了嗎還是?,。) 唉,!小弟性格不喜歡與人周旋的工作,只想努力學一門技術,,發現現實真的好殘酷啊
請教一下,,配電室里,單母線分段情形下,,10kv兩段母線均帶電,,母聯斷路器斷開,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置,。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎,?
請教高壓配電室調試項目有哪些?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,,請問調試項目大約需要多少錢,??,? 謝謝大家,! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱[email protected][ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙為風場升壓站配電室施工圖,圖紙內容包括:電氣設計說明,,主變中性點支架基礎詳圖,,110kV電流互感器支架詳圖等。 投稿網友: qiqipaopao 上傳時間: 2014-03-11
我以前是干建筑土建監理的,,從明天開始就開始干高壓方面的了,,我現在對這方面比較陌生,懇請大家幫我推薦幾本有關高壓輸配電方面又比較實用的書,,謝謝,!
高壓配電間設置在衛生間的正下方,規范有要求“不應設在廁所,、浴室,、廚房或其他經常積水場所的正下方,,且不宜與上述場所貼鄰?!?,我認為這樣是不行的,但領導說衛生間降板就可以,?請問大家這樣行嗎,?
一高層建筑,,地下共一層,,高壓配電室設在地下一層,層高4.5M,,凈高大概4.3M左右,,我覺得這個高度布置設備完全夠用了,但設計手冊里提到凈高要4.5M,,至于什么原因沒有說,。另外,整個地下室層高增加200,,土建造價增加不少,,我總覺得如果沒有必要還是應該給建設單位省點。大家做的高壓配電室層高都是多少,,或者凈高是多少,?請指教,謝謝,!
我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????
我們的施工現場架了一臺500的油變,當時做在室內了,。工地的電工沒關窗戶就走了 ,,結果一只貓上了10千伏的進線母排。 室外真空開關和二級跌開式熔斷器沒動作,,頂燒上級的兩個跌開式熔斷器和真空開關,。供電局來人罰了8000塊~,!不 明白為什么我們的真空開關和室外高壓熔斷器沒斷開,而是頂掉了人家上級地,,擴大了事故范圍~,!
第一張,。
單位準備建新樓,,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,,因為對電這方面 不了解,所以想請教以下,,配電室對環境的要求,,在地下車庫,肯定設計防水,、防潮,、排風等問題,還有,,安全問題,,配電室與停車場間距多少?
高壓配電室施工