最近一個客戶用DZ47LE-63/3L 三相四線漏電開關32A,用在機床上,,功率也就5.5KW,。問題就是用半個月經常跳閘,把負載出線拆下還是打不上,,只有把進線零線 拆下才合上。已經有好臺機床有這個問題,,換個新的能用一個月,。漏電開關拆下來,我試過了在220V都能用,,按T還是能跳閘,。這個問題困擾著我,廠里懷疑漏電開關質量問題,,我懷疑他們線路問題,,或者機床太老線路老化了。請各位大哥分析一下問題原因,,在此謝謝,。
本帖最后由 showin3690 于 2014-11-25 22:52 編輯 單獨送任何一個都沒事,只要送兩個就跳咋回事,,誰遇到過注:這是下雨后的情況,,之前正常
本帖最后由 改天在說 于 2015-6-22 17:32 編輯 我們網吧用的是三相四線電,有個冰箱擺放位置為靠近三相空調處,,空開上只有三相火線而沒有 零線,,所以想從另外一個電腦空開下借用一條零線過來用,也就是說冰箱火線接在空調的空開上,,零線接在另外電腦的空開上,,不知道這樣做 會不會造成總空開跳閘,總空開帶漏保,!分空開都不帶漏保,! 空調空開和電腦空開都接在總空開下面!三相4線全部 進過總空開的,!
公司一臺380V 15KW空壓機今天下午不轉。引起原因未知,。拆開三相接觸器測進線端三極帶電,,輸出端(至電機端)無電壓。同時發現配電箱空開(63A 30ma 0.1s)一極壞,。此時送電,,電機無反應。無斷相聲音,。跳配電箱的大漏電器100A 50ma 0.1s換一新空開(63A 30ma 0.1s)后送電即跳閘,。跳小漏電器63A 30ma 0.1s。換一新電欖直接到電機端,;送電同樣跳閘(63A 30ma 0.1s),。而斷一相電后啟動電機聽到決相聲音。請問老師傅這是什么問題,。該怎么解決,?
對這個不是很懂,,想了解下,,單位都是三相四線制,新上的項目變成了三相五線制,。有一項碰殼接地了,,中性線N用電筆測量有電,但是沒跳閘,,我想了解下怎么情況,,對這些不是很懂,希望各位老師能詳細講解下謝謝,,
110kv變電站一條10KV線路A由電纜和架空線組成,,電纜有2km架空線有5km帶有變壓器20臺總容?000kva(架空16臺,電纜4臺),。電纜和架空線分別都能送上電,,但連接在一起,變電站三相速斷跳閘,。求解
各位大俠,我做了一個改造的柜子,原來客戶用的是三極斷路器,后其要改為三相四線漏電斷路器,改完后,未帶任何負載就總是跳閘,以為漏電壞了,換成新的后還是跳,小區白天又不能停電,晚上總停電居民也意見頗大,客戶現在都急了,請大家幫我分析一?急急急!謝謝各位.圖紙我傳上來
一工地三相四線用電,,負荷約400kw/23臺,。按要求應安裝三級漏電保護,安裝投入使用后問題來了,,經常三級一級跳,,有時三級二級跳,調整定值也一樣,。經常造成大面積停電,。請教論壇的前輩們支招謝謝!
我們的路燈箱變帶負荷后剛開始調試都沒問題,,最近放假回來發現低壓側出現跳閘,手動合閘發現三只電流表有一只讀數滿格,,其余兩只表讀數很小,,是不是因為揉電流不平衡導致的跳閘呢?還是別的原因,? 望指教
三相漏電開關接單相負載,是否會跳閘,?
三相四線不接出線,,只接零線,,為什么漏電保護器會跳閘? 這是因為揉四劲懵╇姳Ｗo(hù)器里面的零序電流互感器里面的三根相線和一根零線都是經過了它的,。 剩余電流就是各相電流瞬時值的矢量和(流出的電流不等于流回的電流),, 以其有效值表示。
2003年8月3日,,黃德線的黃秧坪變602及德山變608斷路器三相跳閘,。當時的負荷潮流方向是黃送德有功符合170MW德變側WXB-11微型機保護裝置的工作報告為:0ms,GB-I0QD,;22MS,,GB-I0TX;50ms,,GB-I0CK,。2003年8月27有出現如上情況。各位給解釋一下吧,?拜托了?。∵@是我在一本書上看到的,。
三相四線的漏電保護斷路器只接三相線不接零線會跳閘嘛??個人分析:理論上如果不接N線的話,,三相平衡的話,ABC三相和為0.所以不會跳閘,。但實際不大可能三相做到真正的平衡,。所以會跳閘。這樣的分析對嗎,?,?
請教大家三相四線漏電保護器(電子式LE),,零線不經過保護器直接連接會跳閘嗎?原因是什么,。公司有個三相四線漏電保護器因為漏電無法查找漏電點,,電工直接連接進出零線后沒有跳閘。但一段時間后,開關損壞,。換了一個新的漏電開關(N線還是短接),,發現還是跳閘,認為漏電沒有找到,,但后來按照正常連接零線(進出端都接零線),,發現不跳閘了。后來明白是原開關壞了,,不是漏電的問題,。但不明白為什么不接零線,漏電開關會跳閘呢,?電流未經過開關形成回路,,怎么跳閘呢?是開關電磁線圈的問題嗎,。內部電磁線圈沒有回路,,怎么會跳閘呢。
按照電機制造國標,,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,,可這個電機偏偏沒有,,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎,? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎,?
TN-C-S系統三相四線別墅供電合閘后漏電保護開關就跳閘,只因這個別墅系統沒有單獨的接地,,相求高手解釋下原因,。附圖
最近有個工程的三相電表箱,,原計劃裝遙抄三相電能表,,后改為卡式的,,我打算將愿施奈德EZ9系列的微斷替換成C65N帶分勵的,,可我不知道三相表輸出的欠費跳閘信號是電壓信號還是無源的開閉點,問好多人也不知道,,請問各位高手還有,,我這樣改是不是可以,?
小區經濟突然間所用的DZ15LE-100/4901三相空開全部跳閘,這是什么引起的,?沒道理是因為下級某路漏電短路啊,,因為诵的空開都是平行的
三相五線供電總閘是帶漏電保護的老是發生跳閘的故障。首先得確認總閘帶漏電保護的接線是否正確,?三相五線供電制接地系統正確的名稱是TN-S系統,。接地線PN與電力糸統聯接的、零線N不與電力系統接地點聯接,。也就是零線N和接線PN是獨立的相互不得連接在一起的,。一般在用戶使用4極4p空氣開關作總電源時接地線也是單獨安裝不與零線混在一起安裝的。現在總閘帶有漏保的接線必須安照帶漏保的接線圖安裝,;
三相跳閘
三相跳閘專題,,為您提供三相跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相跳閘 相關的專業交流討論,,更多三相跳閘相關內容請?jiān)L問