本帖最后由 showin3690 于 2014-11-25 22:52 編輯 單獨送任何一個都沒事,,只要送兩個就跳咋回事,,誰遇到過注:這是下雨后的情況,,之前正常
求教論壇里的專家、老師傅們解決三相四線漏電開關問題,!近日我在一高速公路工地遇上新問題,;其二級配電箱為一進四出總閘為630A一級漏保,引出分為四回路200A二級漏保,,引出至設備開關箱配三級漏保,,問題是其中一路漏電引起一、二,、三級同時跳閘影響其它三路正常工作,我逐級設置動作電流整定值都無效,,奇怪?。?/p>
線路原理圖是一個60A三相四線漏電開關出線再接一個40A三相四線漏電開關,。再接用電設備.只要40A三相四線漏電開關遇到設備或線路漏電,。兩個三相四線漏電開關都會同時跳閘。如何接法不影響60A三相四線漏電開關跳閘呢,。
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
TN-C-S系統三相四線別墅供電合閘后漏電保護開關就跳閘,,只因這個別墅系統沒有單獨的接地,相求高手解釋下原因,。附圖
有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,,平均每個燈60W左右,,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,,漏電不跳,,如果在多開4個燈,漏電就跳,!請各位給分析一下原因
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況,?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一,、二個用后會出現頻繁跳閘,,會是什么原因引起呢?
按裝照明系統的工作人員在完工后,,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘,?這種漏電開關的漏電保護原理是什么,?謝謝
有12戶的總表箱,,設總漏電一個(四極),電表是電子表,,出線用雙極開關,,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,,三相負荷分布應該是A相最大,,B相其次,C相沒用,,是否和這個有關系,?
我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,,漏電開關老是越級跳閘,,我現場用的是TN-S系統,3級配電,,逐級保護,,之下就是各個開關箱,機械設備箱,,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,,整個3級箱(動作電流在30毫安每0。1毫秒),,2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),,A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),這事怎么解決啊
各位大俠,我做了一個改造的柜子,原來客戶用的是三極斷路器,后其要改為三相四線漏電斷路器,改完后,未帶任何負載就總是跳閘,以為漏電壞了,換成新的后還是跳,小區白天又不能停電,晚上總停電居民也意見頗大,客戶現在都急了,請大家幫我分析一?急急急!謝謝各位.圖紙我傳上來
前段時間接到某路燈管理單位電話,,說之前安裝上的智能漏電開關跳閘,無法合閘,。接到電話第一時間趕到現場處理情況,,到達控制柜通電測試,智能漏電開關確實無法合閘,,經現場絕緣測量,,黃0.008 綠0.016
本人自從干低壓這行以來,經常碰到漏電微斷開關,在使用初期就出現試驗按鈕不跳閘的現象,每次都是給客戶更換產品,而更換下的產品,檢測后大部分都是合格的,而且有的再次使用的其他地方的時候就消除了該現象.我想問的是,究竟有那些情況會造成,合格漏電開關試驗按鈕不跳閘的現象!希望大家能給我解釋的詳細一點!謝謝各位
我選的開關相線漏電能跳閘嗎,? 我接了一臺熱水器(380V),,選用開關是3P+N漏電型,。上線端接入零線。我想問一下由于熱水器無零線,,所以下端只接入了相線,,零線接口什么沒接,當相線漏電時該熱水器開關能跳閘嗎,?
各位大蝦:現有一個配電相,總進線開關是3相帶漏電,出線目前只用了2相,總開關不能合閘,是由于三相不平衡造成的嗎?總開關是按2相負荷中最大的一項乘以3選擇的.怎么回事呢!!!
現象:漏電開關跳閘這是公司因內部裝修而臨時搭的一個電源系統,!不清楚有沒有帶PE線。一回路連了大概14,,15臺電腦,!電腦基本放在地板上!開關可能是昨晚就跳掉了,,白天來上班,,電腦都關機的時候,漏電開關無法合上,,然后就拔了幾個電腦的插座,,然后再合開關,就能合上去了,!然后再開電腦就沒事了,,都可以開得了了!請問,?,?,?是電腦漏電的原因嗎?這兩天下雨會不會漏電大點呢,?還有其他什么原因,,請大家分析解答一下了!??![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 編輯 ]
工程中有幾個LED燈具回路出線漏電開關不定期跳閘,,具體情況是這樣的: 1,、燈具是LED燈具、220V電源輸入,,在燈內轉換成DC24V,,每個回路有22盞燈,每盞36瓦,,第一盞燈內裝有信號放大器,; 2、出線電纜采用ZR-YJV-3*4,,但燈具處采用3*4軟纜,,每盞燈均有駁口; 3,、出線開關為施耐德雙極16A漏電開關,; 4、燈具的開關有智能模塊控制,; 5,、跳閘情況是這樣:上述幾個回路不是每次開燈都跳閘(開關沒顯示為漏電跳閘),每次跳一兩個回路,,開燈瞬間跳,,但重新手動把開關打上去,沒事,!而且重新合閘后,,回路正常,不會再跳閘,。 想了多種可能,,都解決不了:以為漏電開關太靈敏?換了開關不行;換智能模塊,?不行,;接線不良?跟緊開關進出線,,還是不行,? 電源線駁口松動會不會引起跳閘,還是燈具問題,?請各位大蝦指點啊
一工地三相四線用電,,負荷約400kw/23臺,。按要求應安裝三級漏電保護,安裝投入使用后問題來了,,經常三級一級跳,,有時三級二級跳,調整定值也一樣,。經常造成大面積停電,。請教論壇的前輩們支招謝謝!
大家好,,先說明本人初中本科畢業,,從事五金交電行業,對于電氣不是很懂,,我賣給廠2個三相四線的250A漏電開關,,第一個賣給他用了3個月出現了最左邊的相線出現了觸電磨損,,最左邊的出沒電,,其他都相有電,第二次換了個給他,,有出線最左邊的相線沒電,,觸電磨損,閉上去還是不通電,。牌子都是些普通牌子,,請問是什么問題啊,今天又換了給他,,也是普通牌子的,。型號是DZ10LE的型號。[ 本帖最后由 mxwjd123 于 2011-11-28 13:03 編輯 ]