2008年8月25日20點50分,值班電工與車間操作工去起一臺6KV315KW的高壓電機,,按下按鈕后,電機哼了一聲,,燈泡閃動,緊接著全廠停電,。后查保護器故障內容,,35KV總進線斷路器過流1跳閘,,動作電流2000A,定值是1427A,0秒,。 完成全廠送電后,,全力以赴查問題,當時故障現象是:高壓開關柜速斷過流跳閘掉牌,,總進線跳閘,,伴有燈光閃動,后來咨詢上級110KV變電站值班人員,,當時有一下低壓接觸器突然聲音很高,然后消失,,接著,,我公司負荷消失。根據現象,,我們初步判斷是短路,,當時用高壓搖表測電機絕緣20M歐,電纜23M歐,,沒有問題,。直流電阻測試儀檢測,三相平衡,。第二天,,查電纜線路,沒有故障,。我們真是納悶,,明明是短路,就是查不出故障點,,后來,,我們又查了開關柜,接地開關未打上,。 沒有問題,,再次試車我們沒有膽量,于是電機拉至電機大修廠進行檢測,,無問題,,并且將電機空轉了10分鐘,電機故障排除,。電纜進行絕緣處理,,空試線路,正常,,也排除,。真是邪乎,! 既然無問題,干脆再試一次,,于是,,將進線保護退出,現場啟動電機,,一次成功,。 現在的問題是既然跳了,肯定有故障,,但是現
本帖最后由 改天在說 于 2015-6-22 17:32 編輯 我們網吧用的是三相四線電,有個冰箱擺放位置為靠近三相空調處,,空開上只有三相火線而沒有 零線,,所以想從另外一個電腦空開下借用一條零線過來用,也就是說冰箱火線接在空調的空開上,,零線接在另外電腦的空開上,,不知道這樣做 會不會造成總空開跳閘,總空開帶漏保,!分空開都不帶漏保,! 空調空開和電腦空開都接在總空開下面!三相4線全部 進過總空開的,!
家里是去年秋天裝修的,,找裝修公司重新對整個客廳重新進行了布線,更換了配電箱等相關元件一個冬天過來,,供電都滿正常的,,沒有出現過跳閘現象但今年進入夏天后,經常出現跳閘,,有時候一連一個星期每天跳閘一次上次有次跳閘,,把電冰箱弄壞了,電冰箱不再制冷找裝修公司過來分析原因,他們說是電冰箱壞了才導致跳閘的,,但后來還是給更換了總開關,,后來大概有兩三周家里沒再跳閘,現在又開始跳閘,,一天跳一次,,找他們來維修吧,可他們在的時候每次電又都是好的總結了一下,,每次跳閘時家里用的家電也不是很多,,基本上就電視、電冰箱,、空調一臺,,也不大可能超負荷運轉裝修公司不承認線路有問題,說只要能正常供電就說明線路是好的,,他們認為家電可能存在漏電現象但家里的家電全部都是新買的,,才用了半年,而且全部是正規廠家的產品,,海爾的冰箱,、索尼的液晶電視,、格力的空調一臺,、夏普空調一臺、美的空
這個~高手啊~水泵可以這樣按~~已經運行了3年多了~~太陽能工程上的~
我們電廠12.10日,,廠高變兩組冷卻器故障停了,但造成了主變的跳閘 機組甩負荷,,而且在甩負荷后,,快切裝置才動作切換到備用變壓器上問題是二次接線的錯誤嗎?還是操作的問題,,如果是操作問題那可能是那方面操作的失誤呢 ,?我想問這是怎么回事,現在正在事故調查中,,如果是電氣班的操作問題年縱獎金就沒了,,我現在是實習我的師傅很著急,我想幫他做點什么,,希望大家給分析一下,。謝謝
近日在做工程時,,突然對配筋率這個東東產生了一絲疑慮,,在這里我只是說說我的歪想。不管是計算什么構件的配筋率,,通常都是用鋼筋面積除以構件的面積,,當然這里我并不想討論什么時候用全面積,什么時候用有效高度,,為什么要用這些面積呢,?我根本不關心!我關心的是:既然我們計算配筋時,,鋼筋的面積是跟強度有關系的,,當然是強度大的配筋面積會小,反之則之,,但為什么配筋率的計算跟強度沒有關系呢,?例如在設計一根梁的梁端鋼筋時,我用三級鋼正好滿足最大配筋率,,那么我采用二級鋼時肯定要增大配筋面積而導致超過最大配筋率,,即所謂的超筋,那是不是就不能用二級鋼來設計呢,?反之則之,。希望高人熱心解惑。
今天晚上突然一下停電了,,我住在三樓,,跑去一看,二樓房東房間也停了,,而一樓還有二樓其它幾個房間沒停,。我和房東一起去看了一下我們這邊電源的一個2P進線微斷(我第一感覺是跳閘了),但開關沒跳,。后來我就搬個梯子跑上去看了下那個微斷,,開關是合著的,我用房東的試電筆量了量開關的進出線四個點筆都沒亮(:L 好傻啊,,是不是我站在梯子上當然不會亮),。正當我在梯子上盯著開關發呆的時候,突后開關進線右邊那根線“噼啪”的放電,,我仔細盯著看了一下,,進線右邊那根線根部都燒糊了,我當時不敢用手扯扯,,因我當時我第一感覺就是N線難道松了,?我后來干脆用手把微斷分開了,盯著看了一會那根線又噼啪的響了幾下,微斷進線那極端口都糊了,!當時我真不知道是什么原因,,蒙了!補充說明:1,。首先我剛開始用試電筆量的方式不對,,所以到底開關進出所有四個點到底哪幾個有電相當于沒有測。 2,。不會是短路吧,,因為開關沒跳啊。當時開的負載也不多,,不考慮過載原因吧,。 3。至于開關進線右邊是火線,,是N線,,我也不知道。 我只是租房的人,,所以當時我只是看了一下沒解
現在遇到一個很棘手的問題,,10A的空開控制一個36W的LED燈,我們是做照明控制的,,在燈前面加了一個模塊(電子產品),,加上后空開會時不時的跳閘,把我們的模塊拆掉之后空開就不跳了,。這個模塊我們做了好幾年從來沒有出現這樣的情況,,而且是同時十幾個裝了模塊的空開都跳閘,,請高手幫忙分析是什么原因,。模塊裝上去后不會馬上跳閘,通常是了一兩天就跳,,而且沒有給模塊發送過控制指令,。
3塔,,27層帶轉換,,嵌固端在底板,2層地下室,,-2層的墻肢連接,,-1層開始脫開。 我先計算了單塔,所有指標都過,,包括位移比,,Y方向-5%位移比為1.12,查了這個點,,在4層的角部,,然后把模型拼在一起計算3塔,問題來了: Y方向-5%位移比變?.64,!其他所有指標包括配筋都沒問題,。又查了1.64所在點為4層中間一個點,更奇怪的是2塔3塔這個點的位移比都很大,,但一塔的這層的位移比不在這個點上,,還是在單塔的那個角部,并且只有1.12,。 3個塔樓完全一樣,,為什么會出現這種情況?,?
本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 編輯 請高手們分析給一哈,,NA1-4000萬能斷路器總是莫名其妙跳閘,跳閘時,,其控制器復位鍵彈出,,別無其他報警燈亮,復位后即可合閘,。幾次之后,,萬能斷路器控制器部分所有數據均不顯示,檢測電流及工作燈也不顯示,,跳閘后復位即可合閘,,忘師傅們指點迷津。謝過
各位好: 最近弄了個項目,,幾個10KV的高壓柜,,2進線1聯絡,這個對我和其他人來說沒有什么困難的,。但是甲方堅持不用綜保,,也不用中間,、電流之類的繼電器,說白了就是把真空開關當負荷開關用,,能現場分合就可以,。簡直莫名其妙,不知道甲方能不能通過供電局驗收,! 不知道各位遇到過這樣的事情嗎,?
經常有一些粉絲問我,,周站長,我的CAD菜單欄多了acrobat標記,、adobe pdf怎么刪除,? 或者多了其他東西怎么辦?
無水箱生活供水主泵變頻,穩壓泵啟停壓力H=60~75M,11層帶躍層的電梯公寓在管網末端,會出現一種奇怪的現象:頂層用戶的水壓逐漸減小,最后斷斷續續,。當把水表前閥門關了又開后,,水壓又變大了(壓力表測過可達35M),然后又逐漸減小不能使用,。這樣已經反復了幾次,,各位師兄幫我分析解決一下,不勝感激,!
發生啥事了,?不是說每次下載要1個幣,?我下載約7次,怎么扣了約28個,!不解,。[ 本帖最后由 gzeali 于 2011-3-21 20:59 編輯 ]
如題,,請版主或管理員幫忙。這個論壇資源很不錯,,但是為什么登陸總是出問題,,登錄之后常顯示不正常,最麻煩的是點擊領取紅包時往往就變成了另外一個陌生的登錄名“zqjy_0818”,,然后就顯示“您的請求來路不正確……”就無法領取紅包了,,這個賬號是哪里冒出來的,?真是太奇怪了!,!而且下載有時也出現類似的問題,。請速度幫忙解決啊,!多謝了
在畫圖中老顯示不共面,。導致好多命令用不了。請教各位該怎么處理,。有什么命令沒有,?
新增一套EDI設備,3臺一組共兩組分為A.B兩組,。裝上后EDI電阻最高就11.3兆左右,,3月份開始電阻逐漸下降,RO進口殺菌劑改藥為亞硫酸氫鈉(疑為游離氯過多影響),,但效果沒用,。 已檢測過銨根、余氯,、CO2等均達標,。請問各位同行有這方面問題經驗的分析分析原因!共同討論. 比較莫名其妙的問題是:系統分為1、2兩條線,,兩條線設備都差不多藥也加的一樣,,但就一區水質很正常二區的就不行了。實在是費解.
最近論壇上下載圖紙是不是有限制啊,怎么下載的圖紙老是莫名其妙的文件格式,,比如老是提示:“未知文件類型,,drawing”,下載個壓縮報,,提示什么PHP文件,,這是怎么回事?求解??!