  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦,?

    高壓開關柜突然跳閘,,怎么辦,?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,,故障判斷難度

  • 【請教】高壓柜突然跳閘了,,合閘也和不上,,怎么解決

    高壓柜突然跳閘了,跳閘后在合閘就和不上了,,在工作位和試驗位都合不上閘,,但手動可以合閘,合閘后在試驗位可以分閘,,換個斷路器就好了,,我想知道斷路器什么地方出現故障了。

  • 家庭裝修,,漏電開關突然自己出現跳閘(非常詭異)

    本人新房裝修,有一回路接了十個插座,,一盞餐廳燈,,兩個壁燈,。用的C20 30mA的施耐德漏電保護斷路器,。剛裝完電工測試,,這個回路所有插座,餐廳燈,,壁燈,,都是可以正常使用的,。某天我在帶壁燈開關的五孔插座上插了一個三頭的線板,,線板上沒插任何負載。隨后,,我打開了壁燈開關,,燈一閃該回路就跳閘了,。我重新送上去,再開燈,,還是會跳,。送上去,再開另外一盞壁燈,,也跳閘。后來把壁燈燈泡拆了重新扭上去裝過,,該回路就不跳了,。所有插座,餐廳燈,,壁燈都能正常使用,。過了兩個月,木工進場裝柜子,,一共裝了三天,。前兩天,均使用該回路的插座插入用電設備進行工作,,都沒發生任何問題,,第三天過來做事,突然出現跳閘現象,,,,一往插座上插電器,立馬跳閘,,該回路10個插座全部試驗了一次,,每個插座都如此,一插上東西,,就跳,,然后壁燈,餐廳燈,,同樣不能使用,,一開燈,就跳閘,。等于是這個回路完全不能承擔任何用電,。一用電,斷路器就跳,。已經排除了斷路器故障,,新換了同型號斷路器在該回路上,一樣會跳,。電工不肯來修,,說這種情況是找不到原因的。讓我換不帶漏保的斷路器,。但我很擔心漏電問題。所以不敢貿然去換不帶漏保的,,怕以后出更大的問題,。電工說他的線路沒

  • 【急求】10KV變壓器突然輕重瓦斯動作,,變壓器跳閘

    各位:公司一臺10KV變壓器突然輕重瓦斯動作,,變壓器跳閘,,20分鐘后到現場發現繼電器內無氣體,油色正常,,溫度正常,,變壓器外觀正常,變壓器絕緣電阻都是800兆歐,,瓦斯繼電器外接線端子用萬用表測量一直接通的,,無法復位(壓探針,放氣,,斷電,,過2小時測量都是接通的,)于是判斷是瓦斯出了問題,,由于公司沒有其他辦法可檢測變壓器本身的故障了,,又不能停太長時間的電,于是取消了瓦斯保護將變壓器送電,,一次成功,,聲音,溫度正常,。后因買了新的繼電器回來更換,,于是從變壓器底部放油,放油時感覺油的氣味和新的氣味不太一樣,,有點異味,,油色比新油顏色深一點,里面還有很少的黑點點,,這說明變壓器有問題嘛,?買回來的氣體繼電器和以前的底部結構不太一樣,安裝不了,,只能仍然使用老的,,取消瓦斯保護,供電,。麻煩幫忙分析一下這樣可以嗎,,正在買新的。

  • 關于感性負載大負荷下突然跳閘 動力電欠壓保護斷開問題

    A1高壓柜313---A2中頻變壓器(高壓側)-----A3中頻電源柜(低壓側)----A4中頻線圈B1高壓柜314---B2動力變壓器(高壓側)-----B3動力變壓器開關(低壓側)----B4低壓開關柜A1 B1母排并聯情況是這樣:A4 有問題 A3斷路器保護動作(感性重載),;但是B3斷路器 出現欠壓保護 跳閘,??,?,?為何B3會出現 欠壓保護 高手留言 ,大家討論一下 以及解決的辦法。

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,,分別是照明、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),,再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下,。

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘,?

    空開即空氣斷路器,,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載,、短路,、欠電壓的情況下保護線路安全。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護,。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量,!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方,、4平方、6平方的線纜,,對于單相電源來講1kW約為4.5A,,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),,4平方電線線纜載流量25-32A,、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,,電流流過電纜會產生熱效應,,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,,在線纜散熱條件一定的情況下,,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 鋼筋網不能跳閘,?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊

  • 為什么鐘蟲和累枝蟲突然全部沒有

    我所在的污水廠兩條活性污泥線生物相差異大,,A線有纖毛蟲,特別是大量固著形的鐘蟲,、累枝蟲和輪蟲,,MLSS在5000左右,SV30在950左右,,水質良好,;B線沒有固著形纖毛蟲,只有輪蟲,,MLSS也在5000左右,,SV30只有500,水質混濁,,MLSS還養不上去,。后來回流約200立方A線的污泥去B線,隔天B線還是沒好轉,,A線固著形的也沒了,,現在A線還是沒有,但水質一直沒變,,B線在變差,。我想問各位師兄師姐為什么會突然沒有了?兩邊負荷,,DO都一樣,。

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦,?

    10kV的一個碎石廠,,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備,。進線的開斷設備為一個柱上開關,。定值為200A。啟動時能夠躲過,。但是夜里總會跳閘,,要跳好幾次,。每次都要自己去合開關。非常麻煩,。敬請高手分析解決

  • 突然想到個問題,大家來說說

    商品混凝土,、砂漿等配比中都含有大量的水,,凝固后水分蒸發,體積就會收縮,,那后期計算的方量不就比實際澆筑的少嗎,?那結算時施工方在用量上不就虧了嗎?

  • DZ20LE-漏電開關頻繁跳閘

    各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況,?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,,會是什么原因引起呢,?

  • 空氣開關不斷跳閘要如何處理

    很多業主都遭遇到過這樣的難題,,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,,可是過一會或者幾個小時就又跳了,。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢,?業主王先生家里的電器有浴霸,、熱水器,、電磁爐、洗衣機,、抽油煙機,,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,,但是家里的空氣開關總是跳閘,,針對這個案例,,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況,?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,,建議選4平方的銅芯線,,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),,同時注意,,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換,。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可

  • 跳閘的原因還有解決的方案

    (1)安裝不良,。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,,會引起樁頭發熱,、氧化,燒壞導線外絕緣,,并發出火花和焦味,,造成線路欠壓,空氣開關動作,。 (2)漏電開關本身質量有問題,。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流,。一般發生在新安裝或新增使用空調,、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關,。 (3)電器或線路漏電,、短路。發現使用的電器漏電時,,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,,必須請電工來處理解決,。低壓斷路器跳開后,,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電,。當某一路合上后,,低壓斷路器送不上電,就是該分路有故障,,應斷開這一路,,合上其他分路送電。查出故障分路的問題后,,經修復后再送電,。 (4)電源進線電壓過高。這是非常危險的,,一般發生在“三相四線制供電的住宅摟,。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓,。千萬不可強行合上低壓斷路器,,否則輕則燒壞電器,重則引發火災,。

  • 關于應急回路頻繁跳閘的問題

    我單位辦公室應急回路情況是這樣的,,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,五個安全出口指示燈,,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,,未作接地線,未留插座,,都是與應急燈直接連接的,。使用將近半年都很正常,但是最近經常出現跳閘問題,,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,,從新合閘無立即跳閘現象,但是使用一段時間后又會出現跳閘現象,,多數都是在夜里,,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦。現在我想問一下大家:1,、40A空開跳閘除了過流還有什么原因?。總€人認為出現短路的可能不太大,,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊,。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊。2,、此應急回路安裝時確實有點問題,,一個是無PE保護線,,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),還有應急照明燈應該與插座連接,,有故障時可以拔下來,,便于檢修。以上說的這幾條問題會有造成跳閘的影響或者隱患嗎,?請高手解答,,不勝感激!