我單位配電間有一路1250A的斷路器開關經垂直強電井母線槽供3個樓層照明電源,,各層安裝母線插線箱到樓層配電柜,共3個配電柜,,柜內都有分路斷路器,,然后經接觸器熱繼,控制柜外設置按鈕“啟動停止”照明電源。今天出現一次照明電源跳閘,,所有樓層電源全部停止,,運行指示燈變停止,分路斷路器未跳閘,,配電間照明總開關也未跳閘,。只有在3樓配電柜發現5路分斷路器中有1路50A斷路器跳閘,此路線路為裝修臨時使用,,裝修單位用電出現碘鎢燈接地故障,,造成單相16A空天跳閘。但此路跳閘最多造成上級50A開關跳閘,,就算越級也應該直接跳配電間開關,,但是配電間開關未跳閘,,其余幾個樓層配電柜所有照明電均停電,。真是奇怪了,請高手指教??!是不是照明控制柜是有接觸器熱繼保護的緣故?[ 本帖最后由 no3no4no5 于 2010-6-8 20:17 編輯 ]
家中照明回路經常不間斷跳閘,一開始總是合不,,上過十多分鐘后又能合上,。請問是接觸不良還是其它原因?并且最近電壓不太穩,燈泡總是閃(不只一家是這樣),?
老房子線路改造,,小弟是新手,買了1個漏電斷路器(DZ47LE-32C32),,4個小型空氣開關(DZ47-60C15),,要求總漏電斷路器因各路線路問題引起的跳閘不能影響照明支路,就是說,,不管怎么樣,,照明不能黑,能不能如圖這樣接法呢,,謝謝,!~
求助,,本人做泛光照明的,,現在畫黑圈的有跳閘,閘打不上去燒壞了電表
辦公樓內照明總想,帶負荷為照明,、插座(電腦,、風機)沒有電暖氣等,總電源開關合閘正常,,但運行一段時間,,有時1天或者2天左右就會跳閘,復位開關后合閘仍正常,。開關為施耐德NSX型,,帶漏電保護器。每次都是保護器動作,。保護器定值我檢查下靈敏度為30mA,,延時是0秒。請問是什么原因造成,,與設置有關系嗎,?急急急
緊急救助:最近家里照明電路跳閘,試請教諸位高手幫忙,,先謝了,!現象:1,。家里配電箱里的照明線路接線是從漏電保護器前面接的。2,。照明斷路器跳閘后,,再合上,照明斷路器不馬上跳,。大約5-20分鐘后又跳,。3。測照明電路的電阻,,火線與零線大約為60兆歐,,但有時又是無窮大?;鹁€與地線為14兆歐,,甚至更小,零線與地線為60兆歐左右,。4,。嘗試將火線與零線線路反接,到現在又不跳了,。但火線,,零線,地線的電阻都不為無窮大,。試問:照明線路到底什么原因,,反接對其它插座電路有五影響,有沒有較為徹底的解決辦法,?再次謝謝,!
我手下一電工告訴我,,他說他已前碰到的事情是:只要照明,,插座共一個漏電回路,插座一用電,,馬上跳閘,,你們說可能嗎,?我怎么也想不通,。你們有試過嗎?
家里跳閘問題,,最近發現個問題,,就是家中經常無故的跳閘,,但是現在家中還沒有接什么電器,為什么會有這情況,?懷疑是電路改造的時候有問題,,但是現在怎么能夠檢測出來是那的問題呢!每次跳閘都是沒預兆的,,我估計是斷路器容量偏小了,,還是某個插座問題?補充一點,,就是客廳的照明回路跳閘,,其他沒事。以前電氣全開都沒事,,現在不開,,有時候也跳了。這個現象是在最近一周的,,房子是2000建的小區住宅,,家里人說去年才換的一戶一表。問問各位前輩,,這種現象可能的原因是什么,。上午一個電工來弄了半天,本來我的客廳照明吊燈是并聯雙開的(就是可以開8棧燈,,也可以開16棧燈那種回路),,經他檢修,現在是必須16棧全開了,,電工在時,,還是沒問題,可是他走后沒幾分鐘,,又跳了,,還是客廳照明回路,郁悶啊,。,。。我完全沒有這些安裝檢修經驗,,請教各位,。。,。,。
我的一個電工告訴我,他做了多年的電工,,當照明和插座共回路接漏電開關時,,漏電開關會投不上去,投上去馬上會掉下來,,各位說說,,他講的對不對?
我單位新建一車間,,沒啥大負荷,,設了一臺動力配電箱做整個車間的總電源,動力箱電源進線為三相五線制,。動力配電箱中有一臺250A的總開關,,下面配4只60A的塑殼開關,都不帶漏電,。 其中一臺60A的開關用做照明電源,,從這個開關到照明配電箱也是5芯電纜,三根相線接60A開關,,其余兩根一根接零,,一根接地。現在情況是如果把其它三個60A開關(4臺水泵)的負荷停掉,,照明正常,。如果其它負荷一開,照明箱里的總開關跳,,照明箱里的總開關是帶漏電保護的塑殼開關,。 想請教這是什么原因,頭大??!
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
PZ30終端配電箱60A/3P總閘閉合經5S后脫扣!20A/1P支路閉合均正常工作!GGD配電柜總閘漏電保護裝置工作正常!(照明三相電流均不過載,,已正常工作使用過2年半)請問各位高手會是什么原因,?
在論壇瀏覽了一下,這是個老問題了:上周雷雨天氣,,晚上下班回家發現插座開關跳閘,廚房照明是獨立開關,一打上去,又立刻下來.請教鄰居,,把所有插座拔下,,還是無法打上去. 拆開所有插座的零線和火線,還是不行.于是找來電工,用個儀器測試后,說是開關至冰箱那段線路有問題,短路.但是暗線,埋墻里的,不好檢查;后又把插座開關火線插到空調開關調試,,如此插座可以通電.遂買了新的開關換上,,一夜相安無事.第二天也正常,,但第三天早上起來,,發現插座開關又跳閘,電話詢問原因,電工說應該還是線路問題;跳歸跳,,但還可以打上去,兩天無事,今天早上又自動跳閘,難道真的是線路問題嗎?本人是學文科的,對電路不甚了解.希望高手指教怎么查.
1,。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子,?一般是共管還是分管?如果工管的話,,最多可以共幾個回路,?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合,?,?[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
本帖最后由 霍建華交換機 于 2015-4-25 16:21 編輯 家里衛生間插座的空開,,只要我一開浴霸(照明,,風暖集成的)就跳閘家里照明和插座分開的 ,都有單獨的空開 浴霸應該用的是 照明空開,,但是卻跳的是衛生間插座空開,。是什么原因呢?
幾年前在變電站工程施工時,,在進行安裝完一個10Kv高壓配電室的普通室內照明燈具(節能燈)后,,從交流配電柜電源給上,380V電壓到達10Kv高壓配電室的照明配電箱之后,,合上帶漏電保護的進線斷路器,,再一一合上配電箱各個配電空開,一切正常,。 但是測試安裝的照明燈具是否有問題時發現,,一合上照明燈開關,斷路器立即跳閘,。該室的交流照明燈布局分為前后兩排,,前排由前門后門的兩個雙控開關控制,后排燈具也如此,。依依排查,,照明回路沒有發現什么問題,,如果說是因為短路造成的話,首先應該跳掉照明空開,,而不是越級跳掉配電箱進線斷路器,。百思不得其解,以為斷路器有問題,,更換一個新的漏電保護斷路器,,還是出現同樣的問題。最后憑個人經驗,,把漏電保護斷路器拆開,,直接剪斷里面漏電保護線圈的一根線,取消漏電保護功能,。之后,,在進行照明測試時,一切正常,。雖然通過非常手段解決了問題,,但是本人始終搞不懂在照明回路正常的情況下,為什么合上照明燈的開關,,漏電保護斷路器就會跳閘,。請各位高手及專家交流討論討論。
GB50034-2004 5.4.2備用照明的照度值除另有規定外,不低于該場所一般照明照度值的10%,,按字面理解,,如果一般照明照度值為300lx,那么備用照明應不低于30lx,,但是按備用照明的定義是用于確保正?;顒永^續進行的照明,30lx還能保證原來的工作繼續進行嗎,?似乎應理解為降低額不超過10%比較合適,,即不低于270lx,你們怎么理解,?條文說明也沒說清楚,。
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,,分別是照明,、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
加強理論學習哈,別整天只做個畫圖匠~
廠房共有4層,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,,還是用LED工礦燈???是戊類廠房,!跪求大大們解析!