  • 家里的電閘經常在無人的時候跳閘,為什么?.

    我家住四樓(共六樓),99年剛搬進去的時候,經常在家里沒有人的時候跳閘,后來不知為什么就好了.今年春節期間,家里沒有人,用電設備只有一個電冰箱,也經常跳閘,最近,晚上在家里用電比較多的時候,一切正常,從來沒有因為家里用電多而跳閘,等到晚上睡覺前還正常,等早上起床后一看,不知什么時候又跳閘了,我總結了一下,家里在用電多的時候不跳閘,只有用電少的時候才跳,是什么原因?因為我們這座樓是一個單位的,不太可能別人家用我們的電,有可能是什么原因?是開關不好嗎?我應該從什么地方考慮?請各位專家指點一下,謝謝!!

  • 漏電保護器經常跳閘原因和處理方法!

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的,。本文就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因,。

  • 總箱總漏電開關保護經常跳閘的問題

    一座大樓8層,每層辦公室7間,,大用電設備只有空調,,最多早上各間泡泡茶,用電量不是很大,,為什么經常跳閘(2,、3個月),最近空調也都沒這么開,,是不是總箱市政進線問題

  • 漏電保護器經常跳閘原因和處理方法

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的。本文中就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因,。 漏電斷路器的工作原

  • 某一路燈變200kVA主開經常跳閘為什么

    有一路燈變,200KVA/10/0.4,下面一315A主開關,4路分開關,每路約60A,正常運行時4個小時左右,電流表顯示電流為250A,主開關跳閘,請問各位,這是為什么?急!

  • 漏電開關經常跳閘的原因分析,作為電工應該要懂

    1,、排除總開關質量問題或接線是否正確,。 2、拉下所有分開關,,合上總開關,。順序合各戶分開關,當出現跳閘情況,,就是該戶有問題,。然后在該 進戶開關處以同樣方法查找漏電電器的位置。 3,、如果按上述方法試送后總開關沒有跳,,說明引起跳閘的電器應該間歇使用的,應當逐戶了解有沒有使用什么電器就跳的情況,。排除這種情況后,,就應該是一些自動間歇運行的電器了,如冰箱,、空調,、電熱水器等,那就需要逐個進行排查了,。 測量一下設計漏電量,,如果漏電很大又可以排除是電氣故障原因引起的漏電,,可以將漏電開關漏電整定值調大一級,如果已經是最大值(500mA)則只能將漏電保護移到下一級了,。 有時跳,,有時不跳,照明的和插座分開的,,有時分別跳,,把插座全拔了不跳了,但是你不管插哪個,,都是有時跳或不跳,,很難處理,只有把漏電的部分拆除了,。   1,、可能你的線路存在問題、現在施工放線時不按要求做,、在穿線時,、直接穿、沒有保護,、使線在穿線時線損傷,。 2、因照明回路未接接地,、影響

  • 【求助】配電系統經常漏電跳閘和過載跳閘,如何解決

    我單位辦公樓空調電源和墻壁插座(主要是使用電腦)在夏季使用時經常發生漏電和過載跳閘現象,。這兩條回路共用一條保護線,。請問如何解決?

  • 求助!相線和地線是通的還能正常用電,?經常跳閘

    一個單元樓,,36戶,正在裝修中,,用的工地臨時電,,工地總閘經常跳,單元樓總閘這幾天也跳,,用搖表檢查發現總開關下端頭有相線與接地線是通的。能正常使用,。但不定時跳閘,。拿搖表測各戶小空開,,發現有4、5個小空開火線和地線是通的,。難道這幾戶都有問題嗎,。不太可能吧? 另外工地配電房總電源的紅色相線和接地線是通的,,也能正常使用,。請問是怎么回事

  • 家中斷路器經常跳閘,?你知道是何原因嗎?

    斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,,高低壓界線劃分比較模糊,,一般將3kV以上的稱為高壓電器。低壓斷路器又稱自動開關,,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,,它是一種既有手動開關作用,又能自動進行失壓,、欠壓,、過載、和短路保護的電器,。它可用來分配電能,,不頻繁地啟動異步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部?,已獲得了廣泛的應用,。 家中斷路器經常跳閘?這五種跳閘原因,必須記清楚 斷路器跳閘,,有些人覺得很麻煩,,但我勸你不要這樣想,因為斷路器的每次跳閘,,都意味著拯救了一次電器的生活或用戶的生命,。如果是偶爾跳閘,可能是斷路器誤動作或環境影響,,但如果頻繁跳閘,,就不得不重視起來。畢竟,我們不能將自己的生命完全寄托在斷路器身上,。 斷路器跳閘,, 無外乎以下五種原因,結合實際情況判斷,,即可了解,、發現、解決故障,。注意:在檢修電路時,,一定要保證上一級斷路器處于斷開狀態。

  • 家中斷路器經常跳閘,?你知道是何原因嗎

    斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,,一般將3kV以上的稱為高壓電器,。低壓斷路器又稱自動開關,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,,它是一種既有手動開關作用,,又能自動進行失壓、欠壓,、過載,、和短路保護的電器。它可用來分配電能,,不頻繁地啟動異步電

  • 寫字樓經常出現跳閘現象應如何處理!!!

    我們公司的辦公室是剛建的,建好以后沒問題,但是現在經常出現跳閘現象,是送電一段時間以后才跳閘,負荷開關的容量都夠,我懷疑是漏電造成的,但是不知道如何處理這種現象,請各位電氣大俠幫幫忙, 是不是漏電造成的,有沒有其他的原因,如果是漏電 ,應如何處理?不是,那是什么情況,應如何處理?

  • 【求助】工地三相四線用電,三級漏電保護經常越級跳閘

    一工地三相四線用電,,負荷約400kw/23臺,。按要求應安裝三級漏電保護,安裝投入使用后問題來了,,經常三級一級跳,,有時三級二級跳,調整定值也一樣,。經常造成大面積停電,。請教論壇的前輩們支招謝謝!

  • 【電氣學院】漏電保護器經常跳閘原因和處理方法,!

    【電氣學院】漏電保護器經常跳閘原因和處理方法,!

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的。本文就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因。 漏電斷路器的工作原理 漏電保護器的主要部件是個磁環感應器,,火線和零線采用并列繞法在磁環上纏繞幾圈,,在磁環上還有個次級線圈。當同一相的火線和零線在正常工作時,,電流產生的磁通正好抵銷,在

  • 【電氣學院】漏電保護器經常跳閘原因和處理方法

    【電氣學院】漏電保護器經常跳閘原因和處理方法

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的,。本文中就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因。 漏電斷路器的工作原理 漏電保護器的主要部件是個磁環感應器,,火線和零線采用并列繞法在磁環上纏繞幾圈,,在磁環上還有個次級線圈。當同一相的火線和零線在正常工作時,,電流產生的磁通正好抵銷,,在次級線圈不會感應出電壓。如果某一線有漏電,,或未接零線,,在磁環中通過的火線和零線的電流就會不平衡,而產生穿過磁環的磁通,,在次級線圈中感應出電壓,,通過電磁鐵使脫扣器動作跳閘。 下面是單相線路的示意圖,,三相或三相四線線路的原理相同,。

  • 求助:家里經常莫名其妙地跳閘,請問可能是什么原因,?如何排查,?

    家里是去年秋天裝修的,找裝修公司重新對整個客廳重新進行了布線,,更換了配電箱等相關元件一個冬天過來,,供電都滿正常的,沒有出現過跳閘現象但今年進入夏天后,,經常出現跳閘,,有時候一連一個星期每天跳閘一次上次有次跳閘,把電冰箱弄壞了,,電冰箱不再制冷找裝修公司過來分析原因,,他們說是電冰箱壞了才導致跳閘的,但后來還是給更換了總開關,后來大概有兩三周家里沒再跳閘,,現在又開始跳閘,,一天跳一次,找他們來維修吧,,可他們在的時候每次電又都是好的總結了一下,,每次跳閘時家里用的家電也不是很多,基本上就電視,、電冰箱,、空調一臺,也不大可能超負荷運轉裝修公司不承認線路有問題,,說只要能正常供電就說明線路是好的,,他們認為家電可能存在漏電現象但家里的家電全部都是新買的,才用了半年,,而且全部是正規廠家的產品,,海爾的冰箱、索尼的液晶電視,、格力的空調一臺,、夏普空調一臺、美的空

  • 【請教】插座空開經常出現隔天跳閘,負荷小跳閘,,是否絕緣不好

    一個辦公室大約20臺電腦,,2臺打印機或復印機,4臺飲水機,。插座線路共有2路,,接入帶漏保16A空開。近期經常出現隔天早上空氣開關不定期跳閘,,電工師傅現把空開換大至25A,。依舊出現問題,由于大辦公室,,直接給上級領導服務的,,領導發話,要求立刻搞定?,F(xiàn)打算采取以下措施:1,、到周末辦公室無人,將所有插座打開檢查,,對線路進行走向檢查,,因為沒有圖紙,,只有一路一路摸索,并對線路進行絕緣測試2,、第一點無法查出的話,,由于配電箱空開已經無預留,現跳閘空開下面兩路線路,,準備將其分開,,一路接至會議室,以便于先排除一路故障3,、實在不行只有更換線路了,,但是都是穿管走地下的,看起來不是一般的麻煩麻煩的就是不是經常跳閘,,而且是一般都是早上人家上班的時候跳閘,我判斷是絕緣不好,。各位同行,,高手,有沒有好的經驗指導,,謝謝,!這幾天排查了很久,故障都是發生在下班后第二天上班前,,可以確定的是都在負荷小的時候跳閘,,說不好真是老鼠沒人了活動引起空開下面2路線,一路已經排查掉了就2只墻插,,正常的

  • 高壓柜帶線路10km長,刮風時經常不明原因跳閘

    這是怎么了,?請大神給分析 高壓柜帶線路10km長,,刮風時經常不明原因跳閘,且綜保有沒有事故記錄,。這是怎么了,?請大神給分析 

  • 混凝土經常這樣是什么原因

    混凝土經常這樣是什么原因

    先貼圖我們的混凝土經常出現這種情況,有人說是振搗拔棒過快,,有人說是混凝土的問題,。大家怎么看的?有什么預防措施么

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,,平時使用都很正常,,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常,。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下,。