求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快、直、好?
論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24
從事建筑水電安裝行業已有二十多年,,這么多年來,,新材料,、新工藝層出不窮,沒辦法,,活到老學到老吧,。但是,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,,希望有這方面的高人給予答疑解惑,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論,。 上學的時候就學到過,,導體通過電流會產生磁場(具體啥子定律不記得了),剛接觸電工技術的時候,,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,,因為單根導線通電后形成的磁場會在環形封閉的金屬管產生渦流,而且,,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,,比如變壓器、互感器等等,,但是近年來新推出的,、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,都是單芯,,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,,外層是管狀銅外殼,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,,我所疑惑的就是,,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的?據我的理解層面,,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧,!
遇到一個商業項目,,消防水泵房距離變配電所,、柴發機房100多米,要使用礦物絕緣電纜,,小弟第一次,,沒經驗。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,,不同的排列方式載流量相差很大,,請教一下,排列方式是我們設計人員確定嗎?我覺得是廠家決定吧,,那我們應該按表中的哪個值作為載流量?。看蠹移綍r設計的時候都是怎么選的???2.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套、允許接觸裸護套,、PVC外護層有什么區別啊,,設計的時候應該選哪種啊,?涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,,計算電流310A左右,下級(消防水泵房)選400A的開關,,上級(配電房)選500A的開關,,那么選擇
礦物絕緣電纜在電井內要做分支,如果普通塑料電纜,,用穿刺線夾可以輕松完成分支,。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,不知道怎么最簡單的方法來分支,?問了廠方,,說是要在廠里做好預分支,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來,。不知道有沒有更加簡便的方法,,現場制作?
礦物絕緣電纜的產品概況
帶有金屬護套的單芯礦物絕緣電纜,,其金屬護套會不會有渦流之類的問題呢,?如果有,是如果解決這個問題,?如果沒有,,又是因為什么?
《工業與民用配電設計手冊》第三版里,,礦物絕緣電纜電壓損失表中(P553頁,,表9-81),三相線路每1A.Km的電壓損失百分數怎么不對?。ㄎ矣玫氖荘542表9-63的第一個公式),。根據公式,電壓損失百分數應該跟電纜的三相線路單位長度的電阻,、感抗以及負荷的功率因素有關,。我用公式核對了表9-78,,其中的電壓損失百分比是正確的。為什么核對表9-81就不對了呢,?是套用公式錯誤,?望高手指點迷津!
按新版礦物絕緣電纜設計規程以及國標圖集電氣常用數據,,可接觸礦物絕緣電纜的載流量比起普通的YJV,,WDZ-YJE等電纜的載流量還小,是否我有那些地方理解錯誤了呢,?請高手指點?。?/p>
任何產品都有優點和缺點,,今天介紹的剛性礦物絕緣電纜也是如此,!接下來一起看看它有何優缺點吧!
低壓礦物絕緣電纜目前標注的方式繁多,,各設計院的表達各有千秋,,同時廠家品類繁多,叫法也各有一套,,使得廣大設計師難以捉摸,。
我們發電機到低配房用的是礦物電纜,但接頭做好后電阻達到要求,但過一段時間又降到不合格的電阻.我們經過幾次都返修都一樣.在此請教各位有沒這方面的經驗,請多多指教.
礦物絕緣電纜大多都是單芯的,,然后外面有一層銅護套,但是我的問題就出在這個銅護套上了:都說單芯電纜不能穿金屬管保護,,是為了防止產生渦流,,那么單芯的礦物絕緣電纜,本身就相當于穿著一根銅管??!這又怎么解釋呢?
礦物絕緣電纜的性能及其應用前景
一般來說一般電纜地線截面為相線的一半,,但礦物電纜終端截面積有限,,像240平方不可能接120平方地線,根據規范,,礦物電纜終端接地線不小于4平方,,而礦物電纜有多種規格,請教高手如何搭配,,謝謝,。
礦物電纜符合國家標準嗎? GB/T13033和英國BS6387耐火標準的電纜具有防火、防水,、防爆,、不燃、無煙,、無毒,、耐火等特點;GB/T13033和英國BS6387耐火標準的電纜均為礦物電纜,。 礦物電纜連續工作溫度為250℃,,在950℃-1000℃時可持續供電3小時,短時或非常時可接近銅熔點1083℃工作,。適用于額定電壓低于1000V的線路,,因為礦物絕緣電纜具有優異的性能。 礦物電纜的結構,。 1)電纜導體:由金屬銅制成,,導電率高。 2)絕緣層:采用耐高溫,、不燃燒的無機礦物作為絕緣材料,。 3)隔離層:采用無機礦物材料制成。 4)外護層:采用低煙無毒性塑性材料,,具有良好的防腐性能,。 礦物質電纜 礦物電纜的特點。 1.與普通電纜一樣,,真正的柔性結構,,柔軟如普通電纜。 2.與普通電纜相同的工藝結構,,理論上生產不限長,,一根電纜可以定長。
如題 看到有的說法是礦物絕緣電纜輕載和重載只有電壓等級的區別 還有說輕載控制電纜重載電力電纜 哪個說法更準確呢 礦物絕緣電纜選擇輕載還是重載規范有沒有相關規定
一些電氣設計畫施工圖的時礦物質絕緣電纜鋪設方式表示不清,,還是要多看看圖集啊