  • 關于10kV架空線路的問題

    請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列

  • 緊急求助-高壓架空線路施工問題

    各位大俠,,求助下高壓架空線路,,施工的時候是一整個線路都一個線,中間有接駁嗎,?還是說為了施工方便,,每一段距離接駁一下?那距離大概是多遠,,各位大俠幫幫忙啦,,謝謝了!

  • 66kv架空線路施工中設計要求探析

    一,、架空線路基本組成和設計的基本要求 1.架空線路的基本組成,。用絕緣子將輸電導線固定在直立于地面的桿塔上以傳輸電能的輸電線路,它由導線,、架空地線、絕緣子串,、桿塔,、接地裝置等組成。導線由導電良好的金屬制成,有足夠粗的截面(以保持適當?shù)耐髅芏?和較大曲率半徑(以減小電暈放電);架空地線(又稱避雷線)設置于輸電導線的上方,用于保護線路免遭雷擊,重要的輸電線路通常用兩根架空地線,。絕緣子串由單個懸式(或棒式)絕緣子串接而成,需滿足絕緣強度和機械強度的要求,每串絕緣子個數由輸電電壓等級決定;桿塔多由鋼材或鋼筋混凝土制成,是架空輸電線路的主要支撐結構;超高壓輸電則多采用分裂導線,。 2.架空線路設計要求。架空輸電線路在設計時要考慮它受到的氣溫變化,、強風暴侵襲,、雷閃、雨淋,、結冰,、洪水、濕霧等各種自然條件的影響,還要考慮電磁環境干擾問題,。架空輸電線路所經路徑還要有足夠的地面寬度和凈空走廊,。(1)tt系統供電時,其相序排列:面向負荷從左向右為l1、l2,、l3;(2)tn-s系統或tn-c-s系統供電時,和保護零線在同一橫擔架設時的相序排列:面向負荷從左至右為l1,、n、

  • 架空線路改造施工應注意些什么,?

    我公司最近要對家屬區架空線路進行改造,公司讓我做技術監理,,但以前沒有做過,。線路是由兩部分組成,一部分帶有高壓,,另一部分是低壓給家屬區供電?,F(xiàn)不知應該在施工中應注意那些項目。請各位同仁指教一二,。謝謝了?。。,?!

  • 請教架空線路落地用什么開關

    請教架空線路落地用什么開關好,聽人說用跌落式開關,,配上一個柜子掛在桿上就行了嗎,?有架空線路落地示意圖最好了,最近做的一個設計要補充這個圖,,謝謝了

  • 架空線路的故障及防止措施

    1,、架空導線的故障及防止措施(1)在配電線路中,,由于線路水平排列,而且線間距離較小,,如果同一檔距內的導線弧垂不相同,刮大風時各導線的擺動也不相同,,導致導線相互碰撞造成相間短路,,所以在施工中必須嚴格把關,注意導線的張力,,使三相導線的馳度相等,,并且在規定的標準范圍內。線路巡視時,,發現上述問題,,應及時安排處理。(2)大風刮斷樹枝掉落在線路上,,或向導劲闵蠏仈S金屬物體,,也會引起導線的相間短路,甚至斷線,。此外,,超高的汽車通過線路下方或吊車在線路下面作業時,也可能會引起線路短路或斷線事故,。因此在交*,、跨越的線路上應留有一定的間隔距離。

  • 求助有關10KV架空線路的問題

    我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計,。業主要求在線路上加裝補償裝置,,我是第一次做這個,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),,但是業主一再強調,,非要加上。有哪個壇友之前接觸過 指點一二,。感激不盡,。。,。,。還有10kV高壓重合器是個什么鬼?

  • 求10kV架空線路有關選材?,?

    供給6公里外設備,,選高壓電纜造價比較高,,所以要用架空線路,,設備400kVA,現在要做材料表,想問下材料是不是包括電桿,、架空電纜、絕緣子,?6公里需要多少電桿,,300根夠嗎?架空電纜選怎樣的規格型號,?6公里要多長度,?絕緣子又該怎么算材料呢?第一次弄,,請教下下?。?!

  • 10kV水里架空線路怎么敷設?

    10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,,但是現在需要在水中架空,,首先擋距可不可以變大,,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理,。謝謝

  • 請教關于通信架空線路問題

    一揖到地請教:用光纜傳輸電話信號,除了光纜外,,還需要什么設備,?具體舉個例子來問:現有一段300對通信電纜(從900對交接箱到900對交接箱),共有6千米長,。因種種原因現在要換成16芯光纜傳輸,,從一端到另一端,需要哪些設備材料,?(我理解的,,光纜兩端應該各有一套光電轉換設備,具體是什么設備,,還需要哪些設備,,就不清楚了)這么長的一段(6千米),技術上有什么問題,,施工中要注意什么事項,,也請詳細賜教,謝謝了!,!請針對我舉的例子來解釋,,按從一端到另一端的順序開列一下所需的傳輸設備材料,致謝致謝,!

  • 求教,,關于35KV架空線路問題,?

    :( 救命,老總現在開始要帶我做35KV線路設計了,。。,。手頭給我一個活,,帶我跑了幾天,準備讓我干這活,??晌覐臎]做過,怎么辦,?想請教高手幾個問題,。1、架線桿選擇問題,。高度,、型式都可以自己找,什么直線桿,、轉角桿的,。包括線路兩邊的安全距離,垂直段安全距離都可以找到,。就是有一點不知道,,桿子定了,桿距是由廠家給的嗎,?因為我看到樣本上有關桿距的規定,。我覺得,桿子定了,,如果架空線也定了的話,,桿距好象應該可以根據架空線的參數來計算的吧?2,、絕緣子選擇的問題,。我沒有樣本哦。3、地頭問題線路始端有35KV戶外隔離刀等,,始端是現成的110KV變電所,,還空著幾條35KV出線位置,上面工作完成后,,架到用電端的時候,,35KV端的進線隔離刀很大啊,是不是還得看那邊用戶原來35KV進線是怎么做的吧,?有沒做輸變電的高手啊,,給幾分圖紙來看看啊。,。,。高手講解一下啊。:kiss:

  • 10kV架空線路的設計原則

    10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,,詳細了解現場情況,,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,,應使路徑長度最短,、轉角少、特殊跨越少,,水文地質條件好,,投資少、省材料,,施工方便,、運行方便、安全可*,。 (3)沿線交通便利,,便于施工、運行,,而不使線路長度增加,。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區,、防護林等,,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木,。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物,。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量,。 (7)應盡量少占農田,,不占良田,。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*。 (9)線路與建筑物平行交*,,線路與特殊管

  • 某市10kV架空線路全套電氣設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為內蒙10kV架空線路施工圖,,一共6個工程,圖紙內容包括:斷路器支架圖,,10kv分歧斷路器組裝圖,,Z(190)-12m直線桿及配件組裝圖,線路平面圖等等,。 投稿網友: hyk13900 上傳時間: 2014-06

  • 某10KV架空線路工程施工組織設計

    關鍵詞:10KV架空線 安全措施 新建10KV架空線路總亙長3750米,,其中雙回1442米,單回866米,;新建10KV電纜線路總亙長4587米,,其中雙回1875米,單回837米,。架空線路采用185絕緣線8900米,,120絕緣線2600米;電纜線路采用YJV22—3×240型電纜470米,,YJV22—3×120型電纜2070米,YJV22—3×70型電纜1150米,,YJV22—3×50型電纜900米,,直埋敷設。新立12米水泥桿45根,,新安裝315KVA變壓器1臺,,500KVA×2箱變一座,柱上真空斷路器4臺,,電纜分支箱2臺,,更換630KVA變壓器3臺。

  • D型施工便梁架空線路施工技術

    D型施工便梁架空線路施工技術

  • 關于架空線路設計的幾個問題求教,!

    我是個新手,遇到幾個問題想請教一下各位老師:1.400KVA,,10KV/0.4KV的變壓器,,輸入功率是不是就是額定功率400KVA?輸出功率是否是負荷的總功率,?利用效率是不是用變壓器的額定功率除以負荷的總功率,?2.10KV架空線路線徑的選擇,是不是用這個公式求最大電流:最大電流=額定功率/1.732*額定電壓*變壓器效率(因為該變壓器的負荷只有一臺抽水泵和泵房的照明,,所以不考慮過載,,抽水泵還沒有確定,估計功率不是很大)?求出最大電流后是不是用:S=最大電流/經濟電流密度J 求出一,、二次側的導線截面積,?

  • 關于10KV架空線路電桿選擇的問題

    各位老師好,請問10KV架空線路設計中該如何選擇電桿,?好像有一個什么電桿型錄,,哪位老師有麻煩傳一個給我好嗎?我的郵箱是[email protected]還有就是比如我想選擇12米梢徑為150的電桿,,可以直接用嗎,?用不用校驗電桿的強度什么的?

  • 110KV架空線鐵塔基礎施工

    110KV架空線鐵塔基礎施工

    本人有幸參與到某110KV工程中,目前該工程已經完成架空線土建基礎施工,選部分照片與諸位共享.系列噢!還望多多指教.定樁

  • 關于低壓架空線路共桿敷設的問題

    現在要做一個廠區的配電,,業主要求使用架空線敷設,,但是架空線的電壓只有380V,而且在一條回路上需要同時對5棟建筑供電,,每棟建筑考慮完需要系數后負荷為120KW左右,,而且只能使用鋁線,現在問題就來了,,如果這樣敷設的話,,豈不是一條架空線路需要共桿5條回路了嗎,請問各位前輩,,有沒有什么規范明確指出了架空線路可以共桿敷設的線路最多為多少,?