設計中同一樓層總配電箱到分配電箱采用SC50或SC70不等的管子沿樓面敷設,,但實際施工如何解決,?一般這么大號的管子沿樓面敷設考慮其他管子交錯和樓面保護層,實際施工困難,,哪位師傅能出個好點子
照明電燈與開關應該連接接在火線,,那線管應該如何敷設呢?單獨照明電路是走天花板好還是跟其他線管一樣鋪設到地面上。求大勝給小弟解答。
管線敷設中應符合哪些防火要求? 管線鋪設方式不同,、其相應的防火要求也不一樣,。 (1)地下埋人鋪設。埋入地下的可燃氣體管道,,一旦受到外界或自身的作用而破壞時,,可燃氣體就會通過土層向外擴散,十分危險,。為防止埋入地下的管線破裂,,除應選用優質材料外,還應切實注意管線的防凍與防壓,。 (2)管溝鋪設,。為防止易燃,、可燃液體管道或可燃氣體管道滲漏后遇高溫熱淋劲慊螂娎|事故可能出現電火花或電弧,,引起燃燒爆炸事故。以下兒種管線不得鋪設在同一管溝內:①熱力管道與易燃,、可燃液體或冷凍管道,;②易燃、可燃液體管道與強,、弱電電纜,;③氧氣管道與易燃,可燃液體管道或有毒液體管道,;①乙炔管道與氧氣管道或電纜,;⑤煤氣管道與電力電纜。地下溝道穿過防火墻處應設置阻火分隔沒施,。 (3)架空鋪設口可燃,、易燃液體或可燃氣體管道架空鋪設時,應盡量避免管道與道路交叉,,若跨越鐵路和道路時,,應保持一定的凈高;任何工藝管線都不要穿過與它沒有生產聯系的設備或建,、構筑物,;需在建、構筑物一側敷設時,,宜與建,、構筑物保持適當距離。
這樣工序還有幾道才能敷設管線,,燈具地埋燈?
最近碰到一個工程,,當?shù)氐耐寥烙休p腐蝕性,,結構上對于這種情況,是要對基礎進行特殊處理的,,所以我就想到電氣專業也有埋地的管線和接地體之類的,,要不要做什么處理呢?接地體在混凝土中,,該怎么做,?埋地管線是鋼管,又該怎么做,?查了相關規范和手冊,,好像都沒有明確的解釋,只對直埋電纜給了一些說明啊,,哪位大俠給點經驗吧,,小弟先謝過!
請大家批出錯在何處,。有沒有正確的地方,。[ 本帖最后由 p20031012 于 2010-6-24 14:37 編輯 ]
一框架二層建筑,坡頂,。二樓宿舍平頂,,照明線路裝設在平頂內。請問:1.平頂內管路可否用PVC管,?2.管線敷設必須懸掛還是可敷在平頂架子上,?3.如管線敷設必須懸掛,管子離平頂架子多少高度,?
現有11層住宅,,公用管井,。管井向戶內敷設的管線梁底敷設還是找平層敷設,?梁底敷設管線一高一低,會不會在高點彎頭處形成氣囊管的過水面積減???找平層敷設管線檢修是不是很麻煩?哪位大俠指點高招,?
變電所內各種地下管道之間的最小凈距,,應滿足安全、檢修安裝及工藝的要求,,下列哪一項表 述符合規范要求,? (A)1OkV直埋電力電纜與事故排油管的水平凈距不小于0.5m (B)1OkV直埋電力電纜與事故排油管的垂直凈距不小于0.25m (C)10kV直埋電力電纜與熱力管的水平凈距不小于1m (D)10kV直埋電力電纜與熱力管的垂直凈距不小于0.5m
火災報警系統的電源線和廣播電源線可以共管敷設嗎?電源線,,總線,,還有其他的,比如總線,,電話線可以共管敷設嗎,?好像規范上也只是說不同電壓等級的電源線不宜共管敷設,上次看到上海松江的產品說明上只是要求電話線不能和其他線路共管敷設,,迷茫
一個肉制品長的原來的一些廠房,,都是些平房,,框架結構,現在要把里面重新分割,,改為醫院,那我如果需要走頂板的管線(燈具等),,除了走線槽,,還有別的辦法嗎?結構上又不允許從梁上或板上剔槽,,
某小市政管線敷設,請提托點評,,謝謝,!
1. 如果在防爆區內敷設管線采用暗敷設,,那管線拐直角彎的時候,,暗敷設的接線盒接線盒可以采用普通的嗎?2. 防爆區內的橋架一般采用什么類型的必須是密閉的嗎,?用梯型橋架可以嗎,?
管線敷設中應符合哪些防火要求,? 管線鋪設方式不同、其相應的防火要求也不一樣,。 (1)地下埋人鋪設,。埋入地下的可燃氣體管道,一旦受到外界或自身的作用而破壞時,,可燃氣體就會通過土層向外擴散,,十分危險。為防止埋入地下的管線破裂,,除應選用優質材料外,,還應切實注意管線的防凍與防壓。 (2)管溝鋪設,。為防止易燃,、可燃液體管道或可燃氣體管道滲漏后遇高溫熱淋劲慊螂娎|事故可能出現電火花或電弧,引起燃燒爆炸事故,。以下兒種管線不得鋪設在同一管溝內:①熱力管道與易燃,、可燃液體或冷凍管道;②易燃,、可燃液體管道與強,、弱電電纜;③氧氣管道與易燃,,可燃液體管道或有毒液體管道,;①乙炔管道與氧氣管道或電纜;⑤煤氣管道與電力電纜,。地下溝道穿過防火墻處應設置阻火分隔沒施,。 (3)架空鋪設口可燃、易燃液體或可燃氣體管道架空鋪設時,,應盡量避免管道與道路交叉,,若跨越鐵路和道路時,應保持一定的凈高,;任何工藝管線都不要穿過與它沒有生產聯系的設備或建,、構筑物;需在建,、構筑物一側敷設時,,宜與建,、構筑物保持適當距離。
某橡膠壩施工,,配電控制室在左岸,,壩上布置有路燈200W,右岸兩個閘門,,拖動啟閉機的電動機共四臺,,兩臺11KW,兩臺5.5KW?,F(xiàn)在橡膠壩正澆注混凝土,,現在需要預埋電纜的管子,請問如何確定,?
木結構建筑,,有能進人的木結構平頂。請教:照明管線除必需選擇金屬管,、盒外,金屬管能敷設在平頂內(地板)木板上嗎,?還是必需裝吊桿架空敷設?
我是廣州的,有個沈陽的項目,,現在在室內天花的管材方面有很大的分歧,,我們這邊圖紙上通常標的是MT管,,但沈陽那邊的人說沈陽沒有設計院用MT的,他們都是標的JDG,,只要標MT就是錯的,。我現在求教在沈陽地區工作過的設計大俠們,,是不是沈陽地區嚴禁使用MT管,或者是圖上標MT管就一定是過不了的,。如果有沈陽地區設計院工作的麻煩留個聯系方式,,小弟誠心求教,謝謝?。,?!
4500米給水管線,高差160米,,靠自重力進入管道,甲方要求外露敷設,,那管材選用哪種鋼管比較好,,支墩多遠設置一個,,有圖集嗎?
對敷設軟母線和地下管線的要求: 1,、軟母線多用在戶外,。軟母線的連接應采用專用線夾連接或壓接,,不得采用一般錫焊或鉸接的接法,。軟母線在擋距內不得有接頭,連接應在桿柱的跨接線上進行,。應注意軟母線不得過松或過緊,。 2,、地下管配線的所有導線,均穿在地面下的鋼管里,,向用電設備配電,。配電干線將電引向配電箱,然后再送至各電氣設備,。保護導線用的鋼管,不可當作地(零)線使用,。這種配電方式所用的導線必須絕緣可靠。