10kV側短路電流為22kA,,2000kW的負荷,,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,但是熱穩定校驗需要420mm2,,架空線經濟電流密度為80mm2,,熱穩定校驗需450mm2,應該如何選擇線型和敷設方式,?求有經驗的前輩指導!萬分感謝?。。,?!
請各位指教一下,,10kV和35kV線路采用電纜和架空線造價分別是多少?有說架空線20-30萬元/km, 電纜100萬元/km,,都包括哪些費用,?是涵蓋了導線、桿塔,、金屬接具以及施工等全部因素嗎,?
我們現在要架一條架空線路,,功率大概為300KW,長度為600m,,要用多大的線吶,,線路的壓降是多少!只考慮鋁線,!請師傅們指導一下?。“葜x,!有點急,!請師傅們幫一下忙啊,!拜謝,!拜謝,!
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
有一條10kV架空線路最終部分改為電纜。1,、采用電纜在混凝土槽中敷設那種方式,,埋地0.8米深,算不算直埋,?電纜必須選鎧裝嗎?混凝土槽這種輻射方式正規名稱叫什么,?淺槽敷設是指的這種方式嗎?2、這種敷設方式需要設電纜井嗎?如果需要選是什么規格?3,、敷設路徑想選擇在沿規劃道路外1.5米的位置(大概是人行道或者綠化帶下),有什么需要注意的?是不是要避免敷設在灌木從下等等?4,、翻了一下相關過電壓保護規范,架空轉電纜,,如果電纜段的長度超過50米,,需要在電纜兩端均加閥式避雷器,大家是這么做的嗎,?閥式避雷器都選什么型號,?謝謝大家!
由于公路改造,10KV架空線路要改地埋電纜通過,,用YJLV22-3*400電纜,,長度120米,兩邊豎鋼管,,地埋電纜做管道防護,需要多少錢啊,,如果兩邊立13M水泥電桿,,又要多少呢,如果用鐵塔,,要多少錢,?望高手幫我估算一下,是否10KV改電纜非得用3*400的嗎,,好多廠家都不生產,,設計及施工規范有這要求嗎?我是門外漢,,不是很明白
1,、架空導線的故障及防止措施(1)在配電線路中,由于線路水平排列,,而且線間距離較小,,如果同一檔距內的導線弧垂不相同,,刮大風時各導線的擺動也不相同,導致導線相互碰撞造成相間短路,,所以在施工中必須嚴格把關,,注意導線的張力,使三相導線的馳度相等,,并且在規定的標準范圍內,。線路巡視時,發現上述問題,,應及時安排處理,。(2)大風刮斷樹枝掉落在線路上,或向導劲闵蠏仈S金屬物體,,也會引起導線的相間短路,,甚至斷線。此外,,超高的汽車通過線路下方或吊車在線路下面作業時,,也可能會引起線路短路或斷線事故。因此在交*,、跨越的線路上應留有一定的間隔距離,。
我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計。業主要求在線路上加裝補償裝置,,我是第一次做這個,,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),但是業主一再強調,,非要加上,。有哪個壇友之前接觸過 指點一二。感激不盡,。,。。,。還有10kV高壓重合器是個什么鬼,?
請教架空線路落地用什么開關好,聽人說用跌落式開關,,配上一個柜子掛在桿上就行了嗎,?有架空線路落地示意圖最好了,最近做的一個設計要補充這個圖,,謝謝了
供給6公里外設備,,選高壓電纜造價比較高,所以要用架空線路,,設備400kVA,,現在要做材料表,想問下材料是不是包括電桿,、架空電纜,、絕緣子?6公里需要多少電桿,,300根夠嗎,?架空電纜選怎樣的規格型號?6公里要多長度,?絕緣子又該怎么算材料呢,?第一次弄,請教下下?。,。?/p>
10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,但是現在需要在水中架空,,首先擋距可不可以變大,,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理,。謝謝
一揖到地請教:用光纜傳輸電話信號,,除了光纜外,還需要什么設備,?具體舉個例子來問:現有一段300對通信電纜(從900對交接箱到900對交接箱),,共有6千米長。因種種原因現在要換成16芯光纜傳輸,,從一端到另一端,需要哪些設備材料,?(我理解的,,光纜兩端應該各有一套光電轉換設備,具體是什么設備,,還需要哪些設備,,就不清楚了)這么長的一段(6千米),技術上有什么問題,,施工中要注意什么事項,,也請?jiān)敿氋n教,,謝謝了!,!請針對我舉的例子來解釋,,按從一端到另一端的順序開列一下所需的傳輸設備材料,致謝致謝,!
:( 救命,老總現在開始要帶我做35KV線路設計了,。,。。手頭給我一個活,,帶我跑了幾天,,準備讓我干這活??晌覐臎]做過,,怎么辦?想請教高手幾個問題,。1,、架線桿選擇問題。高度,、型式都可以自己找,,什么直線桿、轉角桿的,。包括線路兩邊的安全距離,,垂直段安全距離都可以找到。就是有一點不知道,,桿子定了,,桿距是由廠家給的嗎?因為我看到樣本上有關桿距的規定,。我覺得,,桿子定了,如果架空線也定了的話,,桿距好象應該可以根據架空線的參數來計算的吧,?2、絕緣子選擇的問題。我沒有樣本哦,。3,、地頭問題線路始端有35KV戶外隔離刀等,始端是現成的110KV變電所,,還空著幾條35KV出線位置,,上面工作完成后,架到用電端的時候,,35KV端的進線隔離刀很大啊,,是不是還得看那邊用戶原來35KV進線是怎么做的吧?有沒做輸變電的高手啊,,給幾分圖紙來看看啊,。。,。高手講解一下啊,。:kiss:
直埋110kV電纜如何接到架空線,?有相關的施工圖嗎?
10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,,詳細了解現場情況,,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,,應使路徑長度最短,、轉角少、特殊跨越少,,水文地質條件好,,投資少、省材料,,施工方便,、運行方便、安全可*,。 (3)沿線交通便利,,便于施工、運行,,而不使線路長度增加,。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區,、防護林等,必須穿越時也應從最窄處通過,,盡量減少砍伐樹木,。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物,。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量,。 (7)應盡量少占農田,,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*,。 (9)線路與建筑物平行交*,,線路與特殊管
2 在電纜與架空線連接處,,還應裝設避雷器,,并應與電纜的金屬外皮或鋼導管及絕緣子鐵腳、金具連在一起接地,,其沖擊接地電阻不應大于10Ω,。上面是防雷規范的內容,我的問題是電纜與架空線連接,,是如何連接的,?怎么引線呢,從35或者10KV高壓線接過來嗎? 很弱的問題,,見笑了:(
一,、在低壓TN系統中,架空線路干線和分支線的終端的PEN導體或PE導體應重復接地,。電纜線路和架空線路在每個建筑物的進線處,,宜按本規范第12.2.2條的規定作重復接地。在裝有剩余電流動作保護器后的PEN導體不允許設重復接地,。除電源中性點外,,中性導體(N),不應重復接地,。 低壓線路每處重復接地網的接地電阻不應大于10Ω,。在電氣設備的接地電阻允許達到l0Ω的電力網中,每處重復接地的接地電阻值不應超過30Ω,,且重復接地不應少于3處,。 二、在非瀝青地面的居民區內,,10(6)kV高壓架空配電線路的鋼筋混凝土電桿宜接地,,金屬桿塔應接地,接地電阻不宜超過30Ω。對于電源中性點直接接地系統的低壓架空線路和高低壓共桿的線路除出線端裝有剩余電流動作保護器者除外,,其鋼筋混凝土電桿的鐵橫擔或鐵桿應與PEN導體連接,,鋼筋混凝土電
關于這篇帖子好多的評論...我摘幾條,有個疑問,。,。。請教:10kV供電線路電纜和架空線路線徑的選擇問題http://bbs.co188.com/search.php?searchid=1270&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes樓主問:架空線選用JKLYJ/Q—10KV型1*70,,埋地電纜選用YJV22—10KV型3*70,,是否可行?下面答:不考慮以后發展,,CT改400/5,,LGJ-95導線,YJV-150電纜,。下面答:絕對不行,,現場試驗,LGJ-240導線,,電纜就要YJV-400的,。下面討論蠻多。,。,。:) 我想請教的一個問題就是,LGJ,、J
現在有一工程,原線路是35KV架空線,,用鋼管桿,,原線路是雙回線路,現需要從該桿上引一電纜分支下來,,該怎么弄,?具體需要開哪些材料?我們都沒弄過35KV線路的東西,,不知道該咋弄,。要求的時間比較急,坐等高人給張圖紙,。,。,。萬分感謝
單位要新架一條10kV線路,從35kV變電站出口到配電變壓器的距離大約有1200米,,由于變電站出口處的地形不利于敷設電纜,,設計采用從變電站出口處架空出線100米左右,再從桿上用電纜(此處不宜架空敷設)引下埋地敷設約320米,,再返到桿上架空直到配電變壓器。四臺配電變壓器的容量分別為1000kVA二臺,、630kVA一臺,、500kVA一臺,請問如何選擇電纜和架空線的線徑,?,??
架空線路電纜