技術大佬們,有一單回220kV線路,,300導線,想更換更大線徑(400或630)以增加載流能力,,如果300換為400的導線,,工程量大不大?哪些設備或裝置需要改變,?
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV,、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....
最近做一個項目,35kV架空線至室外變臺,,按照圖集上用的是裸導線,,我圖上選用絕緣架空導線??墒潜O(jiān)理說不能這么用,,說雨水會從絕緣層間隙流入會產生火花,還說絕緣導線太重,,橫擔負載太大了各位高手給我講講能否使用絕緣導線,,還有他說會產生火花是怎么回事,??,?,?[ 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 編輯 ]
核心提示:架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?答:(1) 10 kV及以下線路與35 kV線路同桿架設時導線間垂直距離不應小于2m。(2)對于35 kV雙回架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?答:(1) 10 kV及以下線路與35 kV線路同桿架設時導線間垂直距離不應小于2m,。(2)對于35 kV雙回路或多回路線路,,不同回路的不同相導線間的距離不應小于3 m。(3)同桿架設10 kV及以下雙回路或多回路線路時,,轉角橫擔或分支線的橫擔距離,,距上面橫擔距離取0.45 m.距下面橫擔距離取0.6。(4)當通訊電纜與6- 10 kV架空線路同桿架設時,,其間距不得小于2. 5 m,。(5)廣播明線和通訊電纜與380 V及以下架空線路同桿架設時,其間距不得小于1. 5m,。
應力定義為“單位面積上所承受的附加內力”,。架空線路 導線各點應力大小相同么,?通過看應力曲線圖,覺得大小應該是相等的,,但是有疑問,,懸掛點的應力感覺上要比中間的點應力大啊,嘿嘿本人線路新手
請教架空線路落地用什么開關好,,聽人說用跌落式開關,,配上一個柜子掛在桿上就行了嗎?有架空線路落地示意圖最好了,,最近做的一個設計要補充這個圖,,謝謝了
我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計。業主要求在線路上加裝補償裝置,,我是第一次做這個,,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),但是業主一再強調,,非要加上,。有哪個壇友之前接觸過 指點一二。感激不盡,。,。。。還有10kV高壓重合器是個什么鬼,?
1,、架空導線的故障及防止措施(1)在配電線路中,由于線路水平排列,,而且線間距離較小,,如果同一檔距內的導線弧垂不相同,刮大風時各導線的擺動也不相同,,導致導線相互碰撞造成相間短路,,所以在施工中必須嚴格把關,注意導線的張力,,使三相導線的馳度相等,,并且在規定的標準范圍內。線路巡視時,,發現上述問題,,應及時安排處理。(2)大風刮斷樹枝掉落在線路上,,或向導劲闵蠏仈S金屬物體,,也會引起導線的相間短路,甚至斷線,。此外,超高的汽車通過線路下方或吊車在線路下面作業時,,也可能會引起線路短路或斷線事故,。因此在交*、跨越的線路上應留有一定的間隔距離,。
供給6公里外設備,選高壓電纜造價比較高,,所以要用架空線路,,設備400kVA,現在要做材料表,,想問下材料是不是包括電桿,、架空電纜、絕緣子,?6公里需要多少電桿,,300根夠嗎?架空電纜選怎樣的規格型號?6公里要多長度,?絕緣子又該怎么算材料呢,?第一次弄,請教下下?。,。?/p>
:( 救命,,老總現在開始要帶我做35KV線路設計了,。。,。手頭給我一個活,,帶我跑了幾天,準備讓我干這活,??晌覐臎]做過,怎么辦,?想請教高手幾個問題,。1、架線桿選擇問題,。高度,、型式都可以自己找,什么直線桿,、轉角桿的,。包括線路兩邊的安全距離,垂直段安全距離都可以找到,。就是有一點不知道,,桿子定了,桿距是由廠家給的嗎,?因為我看到樣本上有關桿距的規定,。我覺得,,桿子定了,如果架空線也定了的話,,桿距好象應該可以根據架空線的參數來計算的吧,?2、絕緣子選擇的問題,。我沒有樣本哦,。3、地頭問題線路始端有35KV戶外隔離刀等,,始端是現成的110KV變電所,,還空著幾條35KV出線位置,上面工作完成后,,架到用電端的時候,,35KV端的進線隔離刀很大啊,是不是還得看那邊用戶原來35KV進線是怎么做的吧,?有沒做輸變電的高手啊,,給幾分圖紙來看看啊。,。,。高手講解一下啊。:kiss:
10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,,詳細了解現場情況,,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,,應使路徑長度最短,、轉角少、特殊跨越少,,水文地質條件好,,投資少,、省材料,,施工方便、運行方便,、安全可*,。 (3)沿線交通便利,便于施工,、運行,,而不使線路長度增加。 (4)線路應盡可能避開森林,、綠化區,、防護林等,,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木,。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物,。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量,。 (7)應盡量少占農田,,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*,。 (9)線路與建筑物平行交*,,線路與特殊管
10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,,但是現在需要在水中架空,首先擋距可不可以變大,,,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理。謝謝
一揖到地請教:用光纜傳輸電話信號,,除了光纜外,,還需要什么設備?具體舉個例子來問:現有一段300對通信電纜(從900對交接箱到900對交接箱),,共有6千米長,。因種種原因現在要換成16芯光纜傳輸,從一端到另一端,,需要哪些設備材料,?(我理解的,光纜兩端應該各有一套光電轉換設備,,具體是什么設備,,還需要哪些設備,就不清楚了)這么長的一段(6千米),,技術上有什么問題,,施工中要注意什么事項,也請詳細賜教,,謝謝了?。≌堘槍ξ遗e的例子來解釋,,按從一端到另一端的順序開列一下所需的傳輸設備材料,,致謝致謝!
(1)10(20)kV架空配電主干線,、大支線的導線截面宜采用240mm2,,分支線的導線截面宜采用150mm2,,配變引下線采用50 mm2。根據規劃有可能成為干線的導線宜一次敷設到位,。(2)市區,、城鎮低壓架空導線可采用鋁芯交聯聚乙烯絕緣線,干線截面185 mm2,,支線120mm2,,特殊情況需進行載流量驗算?;の鄯x及沿海地區應采用銅芯水密型交聯聚乙烯絕緣線,,但應采取密封防水措施以避免導線腐蝕應力斷線。(3)接戶線采用交聯聚乙烯銅芯絕緣導線,,其截面不得小于16mm2,。(4)各地市在使用時應根據各自的需要選擇2至3種常用截面的導線,可使桿型選擇,、施工備料,、運行維護得以簡
摘要:浩辰CAD架空線路優化設計軟件是一款適用于35KV以下電壓等級的配線線路設計CAD軟件,嚴格遵守“國家電網公司農網改造10kv及以下典型設計”,。軟件提供導線力學計算功能,,導線力學計算功能可計算不同條件下導線的比載、應力及弧垂,,并能以曲線,、表格等多種形式呈現。
在線路工程設計中,,當我們需要在桿塔上架設導線時,,必須要考慮導線的力學特性,進行弧垂計算,,以防止導線被拉力受損或下垂嚴重,。這就需要我們在設定桿塔的檔距、選擇導線的型號后進行相應的力學計算,。在傳統的CAD軟件中,,導線力學計算的計算過程很繁瑣,計算公式也很復雜,,這使得設計人員容易在計算中犯錯,。浩辰CAD架空線路優化設計軟件是一款專業的架空線路軟件,,其為設計人員提供了簡單快捷的導線力學計算,,保證了計算準確性,提高了計算效率,。那么,,其實際表現果真如此嗎,?為了驗證,我們從浩辰CAD官網下載了浩辰CAD架空線路優化設計2011,,并通過實際計算來進行演示,。首先,我們在工具欄中點擊【導線力
本帖最后由 gstarcad_1992 于 2013-6-21 10:34 編輯 摘要:電流通過桿塔上的導線傳輸給用戶,,在配電線路工程設計規范中,嚴格規定了導線之間的安全間距,,以及導線距離地面的安全間距,,這些參數都要融入到設計思路中,一旦忽略,,到施工運行后,,容易發生電力故障危險! 導線安全間距 用戶需求度 ★★★★ 適用場景: 軟
各位老師好,,請問10KV架空線路設計中該如何選擇電桿,?好像有一個什么電桿型錄,哪位老師有麻煩傳一個給我好嗎,?我的郵箱是[email protected]還有就是比如我想選擇12米梢徑為150的電桿,,可以直接用嗎?用不用校驗電桿的強度什么的,?
各位朋友有這樣的圖嗎?能發給我嗎,? 237003290[url=]@qq.com[/url] 謝了,!