技術大佬們,有一單回220kV線路,,300導線,,想更換更大線徑(400或630)以增加載流能力,如果300換為400的導線,,工程量大不大,?哪些設備或裝置需要改變?
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV,、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....
最近做一個項目,,35kV架空線至室外變臺,按照圖集上用的是裸導線,,我圖上選用絕緣架空導線,。可是監理說不能這么用,,說雨水會從絕緣層間隙流入會產生火花,,還說絕緣導線太重,橫擔負載太大了各位高手給我講講能否使用絕緣導線,,還有他說會產生火花是怎么回事,???,?[ 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 編輯 ]
核心提示:架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?答:(1) 10 kV及以下線路與35 kV線路同桿架設時導線間垂直距離不應小于2m,。(2)對于35 kV雙回架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?答:(1) 10 kV及以下線路與35 kV線路同桿架設時導線間垂直距離不應小于2m。(2)對于35 kV雙回路或多回路線路,,不同回路的不同相導線間的距離不應小于3 m,。(3)同桿架設10 kV及以下雙回路或多回路線路時,轉角橫擔或分支線的橫擔距離,,距上面橫擔距離取0.45 m.距下面橫擔距離取0.6,。(4)當通訊電纜與6- 10 kV架空線路同桿架設時,其間距不得小于2. 5 m,。(5)廣播明線和通訊電纜與380 V及以下架空線路同桿架設時,,其間距不得小于1. 5m。
應力定義為“單位面積上所承受的附加內力”。架空線路 導線各點應力大小相同么,?通過看應力曲線圖,,覺得大小應該是相等的,但是有疑問,,懸掛點的應力感覺上要比中間的點應力大啊,嘿嘿本人線路新手
1,、架空導線的故障及防止措施(1)在配電線路中,,由于線路水平排列,而且線間距離較小,,如果同一檔距內的導線弧垂不相同,,刮大風時各導線的擺動也不相同,導致導線相互碰撞造成相間短路,,所以在施工中必須嚴格把關,,注意導線的張力,使三相導線的馳度相等,,并且在規定的標準范圍內,。線路巡視時,發現上述問題,,應及時安排處理,。(2)大風刮斷樹枝掉落在線路上,或向導劲闵蠏仈S金屬物體,,也會引起導線的相間短路,甚至斷線,。此外,,超高的汽車通過線路下方或吊車在線路下面作業時,,也可能會引起線路短路或斷線事故。因此在交*,、跨越的線路上應留有一定的間隔距離,。
我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計。業主要求在線路上加裝補償裝置,,我是第一次做這個,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),,但是業主一再強調,,非要加上。有哪個壇友之前接觸過 指點一二,。感激不盡,。。,。,。還有10kV高壓重合器是個什么鬼?
請教架空線路落地用什么開關好,,聽人說用跌落式開關,,配上一個柜子掛在桿上就行了嗎?有架空線路落地示意圖最好了,,最近做的一個設計要補充這個圖,,謝謝了
供給6公里外設備,,選高壓電纜造價比較高,所以要用架空線路,,設備400kVA,,現在要做材料表,想問下材料是不是包括電桿,、架空電纜,、絕緣子?6公里需要多少電桿,,300根夠嗎,?架空電纜選怎樣的規格型號?6公里要多長度?絕緣子又該怎么算材料呢,?第一次弄,,請教下下!??!
10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,,但是現在需要在水中架空,首先擋距可不可以變大,,,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理。謝謝
一揖到地請教:用光纜傳輸電話信號,,除了光纜外,,還需要什么設備?具體舉個例子來問:現有一段300對通信電纜(從900對交接箱到900對交接箱),,共有6千米長,。因種種原因現在要換成16芯光纜傳輸,從一端到另一端,,需要哪些設備材料,?(我理解的,光纜兩端應該各有一套光電轉換設備,,具體是什么設備,,還需要哪些設備,就不清楚了)這么長的一段(6千米),,技術上有什么問題,施工中要注意什么事項,,也請?jiān)敿氋n教,,謝謝了!,!請針對我舉的例子來解釋,,按從一端到另一端的順序開列一下所需的傳輸設備材料,致謝致謝,!
:( 救命,老總現在開始要帶我做35KV線路設計了。,。,。手頭給我一個活,帶我跑了幾天,,準備讓我干這活,。可我從沒做過,,怎么辦,?想請教高手幾個問題。1,、架線桿選擇問題,。高度、型式都可以自己找,,什么直線桿,、轉角桿的。包括線路兩邊的安全距離,,垂直段安全距離都可以找到,。就是有一點不知道,桿子定了,,桿距是由廠家給的嗎,?因為我看到樣本上有關桿距的規定。我覺得,,桿子定了,,如果架空線也定了的話,桿距好象應該可以根據架空線的參數來計算的吧,?2,、絕緣子選擇的問題。我沒有樣本哦,。3,、地頭問題線路始端有35KV戶外隔離刀等,始端是現成的110KV變電所,,還空著幾條35KV出線位置,,上面工作完成后,架到用電端的時候,,35KV端的進線隔離刀很大啊,,是不是還得看那邊用戶原來35KV進線是怎么做的吧?有沒做輸變電的高手啊,,給幾分圖紙來看看啊,。,。。高手講解一下啊,。:kiss:
10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案,。 (2)在可能的條件下,,應使路徑長度最短、轉角少,、特殊跨越少,,水文地質條件好,投資少,、省材料,,施工方便、運行方便,、安全可*,。 (3)沿線交通便利,便于施工,、運行,,而不使線路長度增加。 (4)線路應盡可能避開森林,、綠化區,、防護林等,必須穿越時也應從最窄處通過,,盡量減少砍伐樹木,。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物。 (6)線路應避開不良地質地段,,以減少基礎施工量,。 (7)應盡量少占農田,不占良田,。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*,。 (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管
摘要:浩辰CAD架空線路優化設計軟件是一款適用于35KV以下電壓等級的配線線路設計CAD軟件,,嚴格遵守“國家電網公司農網改造10kv及以下典型設計”。軟件提供導線力學計算功能,,導線力學計算功能可計算不同條件下導線的比載,、應力及弧垂,并能以曲線,、表格等多種形式呈現,。
(1)10(20)kV架空配電主干線,、大支線的導線截面宜采用240mm2,分支線的導線截面宜采用150mm2,,配變引下線采用50 mm2,。根據規劃有可能成為干線的導線宜一次敷設到位。(2)市區,、城鎮低壓架空導線可采用鋁芯交聯聚乙烯絕緣線,,干線截面185 mm2,支線120mm2,,特殊情況需進行載流量驗算,。化工污穢及沿海地區應采用銅芯水密型交聯聚乙烯絕緣線,,但應采取密封防水措施以避免導線腐蝕應力斷線,。(3)接戶線采用交聯聚乙烯銅芯絕緣導線,其截面不得小于16mm2,。(4)各地市在使用時應根據各自的需要選擇2至3種常用截面的導線,,可使桿型選擇、施工備料,、運行維護得以簡
在線路工程設計中,,當我們需要在桿塔上架設導線時,必須要考慮導線的力學特性,,進行弧垂計算,,以防止導線被拉力受損或下垂嚴重。這就需要我們在設定桿塔的檔距,、選擇導線的型號后進行相應的力學計算,。在傳統的CAD軟件中,導線力學計算的計算過程很繁瑣,,計算公式也很復雜,,這使得設計人員容易在計算中犯錯。浩辰CAD架空線路優化設計軟件是一款專業的架空線路軟件,,其為設計人員提供了簡單快捷的導線力學計算,,保證了計算準確性,提高了計算效率,。那么,,其實際表現果真如此嗎?為了驗證,,我們從浩辰CAD官網下載了浩辰CAD架空線路優化設計2011,,并通過實際計算來進行演示。首先,,我們在工具欄中點擊【導線力
本帖最后由 gstarcad_1992 于 2013-6-21 10:34 編輯 摘要:電流通過桿塔上的導線傳輸給用戶,在配電線路工程設計規范中,,嚴格規定了導線之間的安全間距,,以及導線距離地面的安全間距,,這些參數都要融入到設計思路中,一旦忽略,,到施工運行后,,容易發生電力故障危險! 導線安全間距 用戶需求度 ★★★★ 適用場景: 軟
現在要做一個廠區的配電,,業主要求使用架空線敷設,但是架空線的電壓只有380V,,而且在一條回路上需要同時對5棟建筑供電,,每棟建筑考慮完需要系數后負荷為120KW左右,而且只能使用鋁線,,現在問題就來了,,如果這樣敷設的話,豈不是一條架空線路需要共桿5條回路了嗎,,請問各位前輩,,有沒有什么規范明確指出了架空線路可以共桿敷設的線路最多為多少?
各位朋友有這樣的圖嗎,?能發給我嗎? 237003290[url=]@qq.com[/url] 謝了,!
架空線路導線
架空線路導線專題,,為您提供架空線路導線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與架空線路導線 相關的專業交流討論,,更多架空線路導線相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題