辦公樓每層分配電箱里的單相設備組等效為三相負荷的計算,各單相設備要平均分配到三相上,,怎樣計算才方便快捷,,尤其是單相設備多,而且各設備容量不同,?有點繁瑣?。?/p>
配電箱的三相負荷,,應該盡量的平衡,可是我做的配電箱負荷怎么調整都難以達到大致平衡,,且超過了規范允許的不平衡度,,該怎么辦啊,?比如說有兩相是2KW,,一相是1KW,該怎么辦呢
大家如何理解三相平衡分配的問題呢?具體如附件中三種布置方案,!
生活區電源三相負荷嚴重不平衡,導致廠用電主開關經常是零序保護跳閘,請教有沒有那種開關能夠實現零序保護跳閘的作用?我們現在生活區用的是一個抽屜式小開關,只有過載功能,,沒有三相負荷不平衡跳閘功能.
在做住宅項目時候,,經常要考慮到整體三相平衡負荷計算的問題。舉例說明:假如每層6戶,,每戶計算負荷分別為:12Kw 2戶,,8kw4戶每7層一個總箱,假如要計算總箱的三相平衡功率,,應用何種方法比較簡便快捷準確,?
(1)三相負荷不平衡影響設備的運行出力,,發電機設備容量設計是按三相負荷條件來確定的,如果三相負荷不平衡,,設備容量只能以三相負荷中最大一相為限,,因此設備出力降低。(2)三相負荷不平衡,,中性線就有電流通過,,低壓供電線路損耗增大。(3)三相負荷不平衡,,造成三相電壓不對稱,,使中性點電位產生位移。三相中哪相負荷大,,哪相電壓就降低,,而負荷小的相電壓升高。為此,,如果控制中性線電流不超過20%,,則中性點位移不會造成三相電壓的嚴重不對稱。規程要求電流不平衡度β不得大于20%,,計算公式為β=(Imax-Icp)/Icp×100%(式中Imax為最大電流,,Icp為平均電流)。(4)中性電流過大,,使配電變壓器運行溫度升高,嚴重時會將變壓器燒壞,。當中性線電流過大時,,零序電流所產生的零序磁通會在油箱壁及鋼結構件中通過,引起較大的損耗,,從而使配電變壓器運行溫度升高,。絕緣油和絕緣材料長期受到高溫影響,變壓器壽命會縮短,,嚴重的甚至燒壞,。(5)三相負荷不平衡造成三相電壓不平衡,影響電動機的輸出功率,,并使繞阻溫度升高,。三相電壓不平衡時,在異步電動機定子中便產生了一個逆序旋轉磁場,,電動
1,、造成三相負荷電流不平衡的主要原因 在日常生產、生活中,,一般采用三相四線制供電,。從星形連接的三相繞組的中性點引出中性線,,這樣可以同時獲得線電壓和相電壓。使用單位或施工單位往往只考慮配電線路的承載量,,而容易忽視如何將配電線路三相負荷分配合理,。比如在照明系統中A、B,、C,、三相均帶有負荷,可是三相所帶負載的大小相差太大,,這樣就會造成三相電流的不平衡,。情況嚴重的,會造成通過中性線的電流增大,,由于中性線的截面積一般比相線截面積小,其承載負荷的能力較小,,長時間工作,,中性線會發熱,產生比較高的溫度,,成為隱蔽狀態下的電氣故障和電器火災,,這是非常危險的,。2,、解決三相負荷電流不平衡的方法根據實際情況仔細查找原因,比如照明系統,,應核查每一回路的燈具數量,按照規范規定每一單相回路電流不應超過15A等,。查找出原因后,,按要求系統規劃配電線路的承載負荷量,合理分配每一單相回路的負荷,,使三相負荷趨于平衡,同時要定期對配電線路的三相負荷電流進行在線測試,,和對零線電流的測試。,、在以后的施工中,,選擇電纜和按裝設備時,應選擇中性線截面積和相線截面積相等,,從根本上解決因三相負荷嚴重失衡出現危險溫度
1,、三相負荷不平衡對配電變壓器的影響 (1)三相負荷不平衡將增加變壓器的損耗: 變壓器的損耗包括空載損耗和負荷損耗,。正常情況下變壓器運行電壓基本不變,即空載損耗是一個恒量,。而負荷損耗則隨變壓器運行負荷的變化而變化,,且與負荷電流的平方成正比。當三相負荷不平衡運行時,,變壓器的負荷損耗可看成三只單相變壓器的負荷損耗之和,。 從數學定理中我們知道:假設a、b,、c 3個數都大于或等于零,,那么a+b+c≥33√abc 。
請各位指點一下,什么狀況可以造成三相不平衡,,為什么會不平衡,?,還有就是這里說的不平衡是電壓不平衡還是電流不平衡,?是不是說在一個電閘下,,用兩相接電焊機,一相用做照明就會有不平衡的狀況
在三相三線制中,任意扯出一條線供民用(可假設為A相),,則負載不平衡,,那線電壓Uab、Ubc,、Uca會受什么影響呀?它們的數值會不會相差很大呀,?
近期在學習規范期間,,發現 2 本規范。 《建筑照明設計標準》 GB50034-2013 中的 7.2.3
在配電系統負荷計算時,,如單相負荷容量大于三相的15%,,需將單相負荷等效成三相,及最大相負荷乘3后得出,,我想問的是怎么用符號表示:一般裝接容量用Pe表示,,那等效三相負荷用什么表示?我曾經在一套圖中看到是用“3Plmax”來表示,,請問對嗎,?
三相負荷電流不平衡時,,變壓器本體損耗增加。三相不平衡度越大,??梢哉f,減少負荷不平衡度也是節能措施之一,。為什么“將單相用電設備均勻地分接在三相電源上和220V照明負荷的線路電流小于等于30A時采用單相供電,,大于30A時采用三相四線制供電”不能減少系統的不平衡度。見《注冊電氣工程師(供配電)專業模擬考試試題題庫》4-14
請問這個系統圖里雜沒有三相啊,,三相負荷不是應該平衡嗎?這個的負荷一些是20KW,一些是18KW……不是不平衡嗎,?為什么沒有LI,、L2、L3這種???我是新手,所以很糊涂……,。謝謝解答下吧~~
之前看過論壇里的一個帖子,大家討論如果解決中性線的漂移電壓問題,在帖子里很多人都熱心回復,有的說中性線的最大漂移電壓為220V,有的說為380V,而我認為是440V,但是到底為多少,而這個最大漂移電壓又是如何形成的呢?請大家踴躍發言啊.
現公司開閉所為10KV高壓,,供電局安裝的三相三線制計量收費,目前這條線下有兩臺兩相變壓器(都接的A相和C相,,B相未接),造成A,、C相電流是B相的一倍以上,,請問這種情況下,計量準確嗎,?是供電局吃虧,,還是用戶吃虧,需要怎么調整才能有利于用戶,?
在民用建筑,,比如住宅和辦公樓里要不要考慮三像平衡的問題,,如果這樣的話負荷比正常要大很多,而且在實際中不 一定會產生三相不平衡的情況,,請高手指點
比如說三相負載分別為5KW,6KW,7KW.如果對稱,,每相是6KW,,那么5KW這相的不對稱負荷是6-5=1KW,,然后用1/6=17%,,大于15%,應該按不對稱負荷計算,所以該計算范圍的負荷為3*7=21KW.這樣理解對嗎?望各位賜教啊
計算負荷時要求三項平衡,,如果不平衡要求等效成三項負荷,按最大單項負荷3倍計算,,有個問題按照需用系數法計算和等效后計算,,計算負荷肯定是等效后的數值大,但是計算電流為什么比等效后要小呢