  • 三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作,為什么,?

    三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作,,為什么,? 不會跳閘,。漏電保護器只在漏電時會跳閘,而在電流不平衡時是不會跳閘的,。 1,、漏電保護器檢測的是不通過它的電流,叫剩余支路電流,,當檢測到漏電流時,,且大于它的保護動作電流,就會跳閘,;2,、這樣短路、過載,、不平衡電流都通過漏電保護器,,不是剩余支路的電流,,所以漏電保護器不跳閘;

  • 三相電流的不平衡度怎么算,?

    比如三相三線供電,Ia=2,Ib=2,Ic=1.5,為了方便計算,,他們的相角正常,,每相的不平衡度怎么算

  • 三相電流不平衡原因在哪里,?

    我公司一小系統(一臺2000KVA變壓器低壓側帶10幾臺電機運行)有兩個變頻器出線回路,。運行時,變頻器進線側電流(鉗形表測量值)分別為(86A,、110A、101A)和(83A,、103A,、95A),出線側均為127A左右,,低壓側母線三相相電壓240V,、242V、242V,,總電流約1600A,。 變頻器都是新的,運行3個月左右,,電流低的都是A相,,各端子接線處無接觸不良發熱現象。 三相電流不平衡原因在哪里,?

  • 異步電機三相電流不平衡

    有個問題向各位請教下,,有兩臺異步電動機互為備用,當啟動備用臺時,,運行臺會出現三相電流不平衡現象,,啟動的備用臺也會有此現象發生。請教下這個是什么原因,?

  • 三相電流不平衡抽屜開關怎么改造

    生活區電源三相負荷嚴重不平衡,導致廠用電主開關經常是零序保護跳閘,請教有沒有那種開關能夠實現零序保護跳閘的作用?我們現在生活區用的是一個抽屜式小開關,只有過載功能,,沒有三相負荷不平衡跳閘功能.

  • 變壓器三相電流不平衡是什么原因,?

    我公司有以臺SF10型變壓器,,額定容量為31500KVA,一二次額定電壓為66/6.3KV,,正常運行時一次電流為120A左右,,近幾天發現一次相電流相差30A左右,,排除三相負載不平衡的可能,該主變一投用屋里的電腦就開始閃,,主變一推出運行電腦就不閃了,,請問會是什么原因造成 的呢?

  • 求助:215KW的電機三相電流不平衡

    我們廠里的一臺鼓風電機215KW的修了以后三相電流有一相的電流低了10A這有沒有什么問題呢呢,?還有為什么有一相的電纜線會發熱呢是否是電流不平衡的原因,?還是其他原因(電機接線盒處還有電柜處接頭都正常)

  • 請教電網導致三相電流不平衡問題

    最近遇到一個工程1250KVA的變壓器,空載和帶負荷時電壓三相都基本平衡,,偏差在8V以內,。但是電流卻嚴重不平衡達到26%以上。單機運行大電機和小電機都是如此,,變壓器滿負荷時也是這種情況,,空載時哪怕運行一臺5.5KW的電機也是這種狀況。變壓器的供應商來檢測了變壓器沒問題,,而且在同一組10KV下的另一臺100KVA的變壓器也是這樣的清況,。最后判斷為電網質量問題。,。,。。,。,。請教造成這種現象的原因是什么?如何解決,?,?

  • 發電機定子三相電流不平衡

    最近我發現我站的發電機定子三相電流不平衡,最高與最低之間相差50~60A,,無功時高時低,,波動大。想請教一下各位師傅們了,,不知道引起這種不正?,F(xiàn)象的原因主要有哪些?:Q :Q

  • 變壓器低壓側三相電流不平衡

    10KV變壓器低壓側三相電流分別為2.18A,0.93A,1.17A電壓為10.35KV這樣算不算三相不平衡?有哪些原因造成三相電流不平衡?

  • 微電網線路三相電流不平衡問題

    各位大咖: 求教一個電網電流問題,?;厩闆r如下: 本地是一個4臺10.5KV發電機組成的微電網,兩臺一組,,在兩地,,最近發現兩地的發電機之間聯絡線三相電流不平衡,B相電流明顯低于A和C相,,三相電流都小的時候不明顯,,但三相電流傳輸大的時候B相就比A和C相低,,請問是否正常?什么原因,?有啥危害,?

  • 電動機三相電流不平衡的原因及表現,!

    一:三相電壓不平衡 如果三相電壓不平衡,,電動機內就有逆序電流和逆序磁場存在,產生較大的逆序轉矩,,造成電動機三相電流分配不平衡,,使某相繞組電流增大。當三相電壓不平衡度達5%時,,可使電動機相電流超過正常值的20%以上,。三相電壓不平衡主要表現在:   (1)變壓器三相繞組中某相發生異常,輸送不對稱電源電壓,。   (2)輸電線路長,,導線截面大小不均,阻抗壓降不同,,造成各相電壓不平衡。   (3)動力,、照明混合共用,,其中單相負載多,如:家用電器,、電爐,、焊機等過于集中于某一相或某二相,造成各相用電負荷分布不均,,使供電電壓,、電流不平衡。   二:負載過重   電動機處于過載運行狀態,,尤其是起動時,,電動機定、轉子電流增大發熱,。時間略長,,極易出現繞組電流不平衡現象。負載過重主要表現在:   (1)皮帶,、齒輪等

  • 求發電機三相電流不平衡原因

    求發電機三相電流不平衡原因四臺低壓小型發電機并列運行正常,當并入5#機后,5臺機全部三相電流不平衡超過10%,解列重新并入后正常.請問是什么原因?發電機三相電流不平衡原因有那些?

  • 機組三相電流不平衡,而且發出很大的“嗡嗡”的聲音?

    最近這一段時間我們電站并網的機組經常出現三相電流不平衡,而且機組發出很大的“嗡嗡”的聲音,,聽他們說原因是網上有一條新的線路并網引起,,但這種現象時有時無,,請問這對機組影響大嗎?作為一個小電站,,有什么措施可以讓他消除或減少嗎,?

  • 食品加工用炸爐三相電流不平衡是何原因

    食品加工用炸爐,靠電加熱帶制熱,,三相電源,,在實際使用中發現其中A相電流偏高(140),大概高出40%,。B,、C相接近。請問是何原因啊,,急,!

  • 發電機三相電流不平衡原因分析及處理

    1.現象: 1)定子三相電流指示互不相等,三相電流差較大,,負序電流指示值也增大,。 2)當不平衡超限且超過規定運行時間時,負序信號裝置發“發電機不對稱過負荷”信號,。 3)造成轉子的振動和發熱,。 2.原因: 1)發電機及其回路一相斷開或斷路器一相接觸不良。 2)某條送電線路非全相運行,。 3)系統單相負荷過大:如有容量巨大的單相負載,。 4)定子電流表或表計回路故障也回使定子三相電流表

  • 三相電流不平衡報警表TS-CZ9-3A4-J

    一、功能綜述       TS-CZ型三相電流差值報警智能表可以通過面板按鍵整定CT參數,,直觀顯示系統一次電流,,數碼管同時顯示三相電流值,顯示清晰美觀,,能直接取代傳統的模擬指針表,,帶有一路模擬信號變送輸出功能,方便與遠動RTU相連,,帶有差值測量報警功能,,監測三相電流的不平衡度,對系統設備的非正常運行提前預警,,是適合工礦企業,、民用建筑、樓宇自動化等現代供配電系統的一種高性能自動化儀表,。二,、型號及代碼構成方式

  • 電機三相電流差多少算不平衡,電機發熱

    電機三相電流差多少算不平衡,?有臺電機10KV 1600KW的異步電動機,,剛修復回來的,運行了4個小時后定子溫度高,,用手摸電機外殼待不住,,大約有60度,綜保顯示三相電流分別為A 83.1A ,B 92.4A ,C 92.1A,零序電流顯示為0,這是什么情況呢,?大家來分析下

  • 求助 三相電流平衡問題?

    現場在變電站的400V往各個車間的斷路器電流表顯示電流并不是平衡的,,我發現A B相電流為240多,,而C相只有210.而我現場并沒有單相設備.請問各位什么原因.是不是功率比較大的三相設備正常運行時也有電流不平衡的問題.謝謝.急!急,!

  • 發電機三相電流不平衡原因分析及處理措施

    1.現象:1) 定子三相電流指示互不相等,,三相電流差較大,負序電流指示值也增大,。2) 當不平衡超限且超過規定運行時間時,,負序信號裝置發“發電機不對稱過負荷”信號。3) 造成轉子的振動和發熱,。2.原因:1) 發電機及其回路一相斷開或斷路器一相接觸不良,。2) 某條送電線路非全相運行。3) 系統單相負荷過大:如有容量巨大的單相負載,。4) 定子電流表或表計回路故障也會使定子三相電流表指示不對稱,。3.處理方法:當發電機三相電流不平衡超限運行時,若判明不是表計回路故障引起,,應立即降低機組的負荷,使不平衡電流降到允許值以下,,然后向系統調度匯報,。等三相電流平衡后,再根據調度命令增加機組負荷,。水輪發電機的三相電流之差,,不得超過額定電流的20%,同時任何一相的電流,,不得大于其額定值,。水輪發電機允許擔負的負序電流,不得大于額定電流的12%,。 來源: