三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作,,為什么,? 不會跳閘。漏電保護器只在漏電時會跳閘,,而在電流不平衡時是不會跳閘的,。 1、漏電保護器檢測的是不通過它的電流,,叫剩余支路電流,,當檢測到漏電流時,且大于它的保護動作電流,,就會跳閘;2,、這樣短路,、過載、不平衡電流都通過漏電保護器,,不是剩余支路的電流,,所以漏電保護器不跳閘;
我公司一小系統(一臺2000KVA變壓器低壓側帶10幾臺電機運行)有兩個變頻器出線回路,。運行時,變頻器進線側電流(鉗形表測量值)分別為(86A,、110A,、101A)和(83A、103A,、95A),,出線側均為127A左右,低壓側母線三相相電壓240V,、242V,、242V,總電流約1600A,。 變頻器都是新的,,運行3個月左右,電流低的都是A相,,各端子接線處無接觸不良發熱現象,。 三相電流不平衡原因在哪里?
比如三相三線供電,Ia=2,Ib=2,Ic=1.5,為了方便計算,,他們的相角正常,,每相的不平衡度怎么算
有個問題向各位請教下,有兩臺異步電動機互為備用,,當啟動備用臺時,,運行臺會出現三相電流不平衡現象,啟動的備用臺也會有此現象發生,。請教下這個是什么原因,?
我公司有以臺SF10型變壓器,,額定容量為31500KVA,一二次額定電壓為66/6.3KV,,正常運行時一次電流為120A左右,,近幾天發現一次相電流相差30A左右,排除三相負載不平衡的可能,,該主變一投用屋里的電腦就開始閃,,主變一推出運行電腦就不閃了,請問會是什么原因造成 的呢,?
生活區電源三相負荷嚴重不平衡,導致廠用電主開關經常是零序保護跳閘,請教有沒有那種開關能夠實現零序保護跳閘的作用?我們現在生活區用的是一個抽屜式小開關,只有過載功能,,沒有三相負荷不平衡跳閘功能.
我們廠里的一臺鼓風電機215KW的修了以后三相電流有一相的電流低了10A這有沒有什么問題呢呢,?還有為什么有一相的電纜線會發熱呢是否是電流不平衡的原因?還是其他原因(電機接線盒處還有電柜處接頭都正常)
最近遇到一個工程1250KVA的變壓器,,空載和帶負荷時電壓三相都基本平衡,,偏差在8V以內。但是電流卻嚴重不平衡達到26%以上,。單機運行大電機和小電機都是如此,,變壓器滿負荷時也是這種情況,空載時哪怕運行一臺5.5KW的電機也是這種狀況,。變壓器的供應商來檢測了變壓器沒問題,,而且在同一組10KV下的另一臺100KVA的變壓器也是這樣的清況。最后判斷為電網質量問題,。,。。,。,。。請教造成這種現象的原因是什么,?如何解決,??
最近我發現我站的發電機定子三相電流不平衡,,最高與最低之間相差50~60A,,無功時高時低,波動大,。想請教一下各位師傅們了,,不知道引起這種不正常現象的原因主要有哪些,?:Q :Q
10KV變壓器低壓側三相電流分別為2.18A,0.93A,1.17A電壓為10.35KV這樣算不算三相不平衡?有哪些原因造成三相電流不平衡?
各位大咖: 求教一個電網電流問題,。基本情況如下: 本地是一個4臺10.5KV發電機組成的微電網,,兩臺一組,,在兩地,最近發現兩地的發電機之間聯絡線三相電流不平衡,,B相電流明顯低于A和C相,,三相電流都小的時候不明顯,但三相電流傳輸大的時候B相就比A和C相低,,請問是否正常?什么原因,?有啥危害,?
一:三相電壓不平衡 如果三相電壓不平衡,,電動機內就有逆序電流和逆序磁場存在,,產生較大的逆序轉矩,造成電動機三相電流分配不平衡,,使某相繞組電流增大,。當三相電壓不平衡度達5%時,可使電動機相電流超過正常值的20%以上,。三相電壓不平衡主要表現在: (1)變壓器三相繞組中某相發生異常,,輸送不對稱電源電壓,。 (2)輸電線路長,,導線截面大小不均,阻抗壓降不同,,造成各相電壓不平衡,。 (3)動力,、照明混合共用,其中單相負載多,,如:家用電器,、電爐、焊機等過于集中于某一相或某二相,,造成各相用電負荷分布不均,,使供電電壓、電流不平衡,。 二:負載過重 電動機處于過載運行狀態,,尤其是起動時,電動機定,、轉子電流增大發熱,。時間略長,極易出現繞組電流不平衡現象,。負載過重主要表現在: (1)皮帶,、齒輪等
最近這一段時間我們電站并網的機組經常出現三相電流不平衡,而且機組發出很大的“嗡嗡”的聲音,,聽他們說原因是網上有一條新的線路并網引起,但這種現象時有時無,,請問這對機組影響大嗎,?作為一個小電站,有什么措施可以讓他消除或減少嗎,?
求發電機三相電流不平衡原因四臺低壓小型發電機并列運行正常,當并入5#機后,5臺機全部三相電流不平衡超過10%,解列重新并入后正常.請問是什么原因?發電機三相電流不平衡原因有那些?
一,、功能綜述 TS-CZ型三相電流差值報警智能表可以通過面板按鍵整定CT參數,,直觀顯示系統一次電流,數碼管同時顯示三相電流值,,顯示清晰美觀,,能直接取代傳統的模擬指針表,帶有一路模擬信號變送輸出功能,,方便與遠動RTU相連,,帶有差值測量報警功能,監測三相電流的不平衡度,,對系統設備的非正常運行提前預警,,是適合工礦企業、民用建筑,、樓宇自動化等現代供配電系統的一種高性能自動化儀表,。二、型號及代碼構成方式
1.現象: 1)定子三相電流指示互不相等,,三相電流差較大,,負序電流指示值也增大。 2)當不平衡超限且超過規定運行時間時,,負序信號裝置發“發電機不對稱過負荷”信號,。 3)造成轉子的振動和發熱。 2.原因: 1)發電機及其回路一相斷開或斷路器一相接觸不良,。 2)某條送電線路非全相運行。 3)系統單相負荷過大:如有容量巨大的單相負載,。 4)定子電流表或表計回路故障也回使定子三相電流表
電機三相電流差多少算不平衡,?有臺電機10KV 1600KW的異步電動機,,剛修復回來的,運行了4個小時后定子溫度高,,用手摸電機外殼待不住,,大約有60度,綜保顯示三相電流分別為A 83.1A ,B 92.4A ,C 92.1A,零序電流顯示為0,這是什么情況呢,?大家來分析下
食品加工用炸爐,,靠電加熱帶制熱,三相電源,,在實際使用中發現其中A相電流偏高(140),,大概高出40%。B、C相接近,。請問是何原因啊,,急,!
現場在變電站的400V往各個車間的斷路器電流表顯示電流并不是平衡的,,我發現A B相電流為240多,,而C相只有210.而我現場并沒有單相設備.請問各位什么原因.是不是功率比較大的三相設備正常運行時也有電流不平衡的問題.謝謝.急!急,!
1.現象:1) 定子三相電流指示互不相等,,三相電流差較大,負序電流指示值也增大,。2) 當不平衡超限且超過規定運行時間時,,負序信號裝置發“發電機不對稱過負荷”信號。3) 造成轉子的振動和發熱,。2.原因:1) 發電機及其回路一相斷開或斷路器一相接觸不良,。2) 某條送電線路非全相運行。3) 系統單相負荷過大:如有容量巨大的單相負載,。4) 定子電流表或表計回路故障也會使定子三相電流表指示不對稱,。3.處理方法:當發電機三相電流不平衡超限運行時,若判明不是表計回路故障引起,,應立即降低機組的負荷,,使不平衡電流降到允許值以下,然后向系統調度匯報,。等三相電流平衡后,,再根據調度命令增加機組負荷。水輪發電機的三相電流之差,,不得超過額定電流的20%,,同時任何一相的電流,不得大于其額定值,。水輪發電機允許擔負的負序電流,,不得大于額定電流的12%。 來源:
三相電流不平衡保護
三相電流不平衡保護專題,,為您提供三相電流不平衡保護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三相電流不平衡保護 相關的專業交流討論,,更多三相電流不平衡保護相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題