在配電系統負荷計算時,如單相負荷容量大于三相的15%,,需將單相負荷等效成三相,,及最大相負荷乘3后得出,,我想問的是怎么用符號表示:一般裝接容量用Pe表示,那等效三相負荷用什么表示,?我曾經在一套圖中看到是用“3Plmax”來表示,,請問對嗎?
在三相配電系統中,,每相均接入一盞交流220V,,1KW有碘鎢燈,同時在A相和B相間接入一個交流380V,,2KW的全阻性負載,,請計算等效三相負荷,下列哪一項數值是正確的:A.5KW B. 6KW C.9KW D.10KW答案在配電手冊有提到:各相負荷分別相加,,選出最大相負荷,,取其3倍作為等效三相負荷問題:怎么利用題目給出的條件算出最大相負荷多謝前輩指點啦
UV 相電焊機共47kVA,,功率因數為0.6,負載持續率為60% ;VW相電焊機47kVA,,功率因數 為0.6,,負載持續率為60% ;電焊機的需要系數為0.5,,W相照明共6kW,功率因數為0.9,,需要系數為0.9。冷加工機床共420kW,,功率因數為0.5,,需要系數0.14。通風機共80 kW,功率因數為0.8,,需要系數為0.8,。不考慮同時系數,試求出等效三相設備計算負荷,。(A)120.5kVA (B)226.3 kVA (C)498 kVA (D)249 kVA
虛線中的負荷分配正確嗎,??不對的話該怎么分,?,?有行家、高手指點下,。
比如說三相負載分別為5KW,6KW,7KW.如果對稱,,每相是6KW,那么5KW這相的不對稱負荷是6-5=1KW,,然后用1/6=17%,,大于15%,應該按不對稱負荷計算,所以該計算范圍的負荷為3*7=21KW.這樣理解對嗎?望各位賜教啊
辦公樓每層分配電箱里的單相設備組等效為三相負荷的計算,各單相設備要平均分配到三相上,怎樣計算才方便快捷,,尤其是單相設備多,而且各設備容量不同,?有點繁瑣?。?/p>
單項負荷應均勻分配到三相上,。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量?5%時,,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,,應將單相負荷換算為等效三相負荷,,再與三相負荷相加?!睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計手冊》P95的說明,。這兩種情況具體怎么計算呀
在三相配電系統中,每相均接入一盞交流220V,,1kW碘鎢燈,,同時在A相和B相間接入一個交流380V,2kW的全阻性負載,,請計算等效三相負荷,,下列哪一項數值是正確的? (A)5kW (B)6kW (C)9kW (D)10kW
規范里有講到:當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相對稱負荷總計算容量的15%時,,應全部按三相對稱負荷計算,;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,,再與三相負荷相加,。這個15%到底是個啥意思?比如一個系統的L1相負荷為17KW,,L2為18KW,,L3為19KW,那轉化成三相是,?,?(有計算過程最好!)在比如
前些天提給甲方一個7000平米的商場負荷,分兩個區供電,配電箱進線線路電壓為380V,,出線電壓為220V,。A區插座60KW,照明40KW,B區插座80KW,照明50KW,總用電量:60+40+80+50=230KW,然后甲方有個主管就問這是單相負荷還是三相負荷?請問各位,我這是三相還是單相負荷?這三相負荷和單相負荷是怎么個分法?先謝謝各位!
民規第3.4.5中:說當三相負荷不平衡時超過15%是,應將單相負荷換算成等效三相負荷,1,當只有相負荷時等效三相負荷為最大相負荷的三倍,請問這個問題大家是怎么理解的,
單相負荷計算時,線間負荷換算為三相負荷的簡化方法中當PUV=PVW>PWU時,,三相負荷Pd=3PUV還是Pd=1.73PUV+1.27PWU???
最近遇到一個“老”設計師傅,,因為負荷計算方面的問題引發一些爭論,,其中核心的一點用他的話來說就是:一臺100KVA的 三相變壓器可以帶三個100KVA的 單相負荷,。但是手冊上好像不是這么說的 ,我又是學弱電出身,,基本的電工原理都忘得差不多了 ,,最近事情也很多,沒時間研究,,望各位高人指點一二,。
4臺37KWUPS,、1臺45KWUPS、3臺12.5KW的空調,,KX和cosφ均取 0.8,,那么配電箱電流為350A還是280A?我搞暈了,。就是說三相負荷和總負荷的關系,?我是從這里下載的軟件來計算的。http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1237901&extra=%3D1&ofid=1741&page=1,。那里計算出來三相負荷電流為350A.總負荷電流為280A.[ 本帖最后由 sz_yangjun 于 2010-6-17 12:26 編輯 ]
已知某三相四線380/220V配電箱接有如下負荷:三相1OkW,,A相0.36 kW,B相0.2 kW,,C相0.8 kW,,試用簡化法求出該配電箱的等效三相負荷應為下列哪項數值?(A)2.4kW (B)10 kW (C)11.6 kW (D)12.4 kW
各位同志: 我1個100A的三相空開帶不了2250W的單相負荷,? 這個是不是三相空開帶單相負荷有限制呀,,我記得是沒有的,也就是說100A的三相空開可以帶100A的單相空開,。
全國民用建筑工程設計技術措施 2007 p5 單相負荷應均衡的分配到三相上,。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時,按最大相負荷的3倍作為三相對稱負荷計算,。住宅電氣設計規范 JGJ242-2011當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量?5%時,,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,,應將單相負荷換算為等效三相負荷,,再與三相對稱負荷相加。 想請高手解釋一下這2段話的意思,,謝謝,!
單相負荷換算為等效三相負荷方法中,線間負荷換算成相負荷后,與單相負荷相加,,再選出最大相負荷乘3倍作為三相負荷,。其中的最大負荷指的是有功功率還是視在功率?有時會出現A相有功功率大,,B相視在功率大,,此時,怎么選?。繎┱埜呤种附?!
朋友們好: 請教最大80千瓦的用電負荷.要配備多大的鋁主線.和什么樣的總開關.開關需要多少A? 用電范圍包括照明和30臺空調,功放和音箱.請大家給指教個夠用的數字就好,謝謝.
配電箱的三相負荷,應該盡量的平衡,,可是我做的配電箱負荷怎么調整都難以達到大致平衡,,且超過了規范允許的不平衡度,該怎么辦???比如說有兩相是2KW,一相是1KW,,該怎么辦呢