采用兩條不同10kv電源進線,,這種情況下,,短路計算電路和等效電路怎么畫,求大神告知
500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎,?,!請高手指教,開斷能力是不是20KA就可以了,,開斷能力偏大了,,會出現什么后果?
我現在有一個空調配電箱,三相供電,共有8個空調回路,,其中四個假設為1.5KW,,四個為3KW,我是這樣算的,,大家看對不對,?如果不妥,又該怎么算呢,?Q總=1.5*4+3*4=18KW,,18KW分配給三相就是每相6KW,,6000/0.8=7500,所以每相視在功率為7500W.計算電流I=7500/220=34A,,所以總斷路器選擇40A,,1.5KW的空調支路選擇DPN16A和2.5平方線,3KW支路選擇DPN20A和4平方線.大家多多指教啊
前幾天做關于發電機三相短路的試驗,,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗,?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,,迷糊?。龅倪@臺發電機是富士的,9000KW,,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
根據JGJ/T-1992《民用建筑電氣設計規范》 ,,凡是新建、擴建,、企事業,、商業、居民住宅,、智能建筑,、基建施工現場及臨時線路,一律實行三相五線制供電方式,做到保護零線和工作零線單獨敷設.對現有企業應逐步將三相四線制改為三相五線制供電,具體辦法應按三相五線制敷設要求的規定實施
用歐姆檔,懷疑短路的話數字表用200Ω檔,,指針表用×1檔,。數字表200Ω檔,短路顯示0.幾歐,。數字表的二極管兼通斷檔,,短路會響。具體短路要看電路,,有的幾百歐屬于短路,,有的幾歐幾十歐屬于短路,有的0.幾歐屬于短路,。如圖所示的電路,,提供了脈沖電流將其限制在非常低的成本。它可以處理輸出的瞬間或持續短路,。輸入范圍的影響僅僅是很小的干擾(glitch)(在數百微秒內的幾百毫伏)。很多產品要求輔助直流輸出為外部器件或子系統提供電源,。如果這些子系統是熱連接的,,一定要保護輔助輸出免于短路。采用熔絲的方案反應是遲鈍的,,并且導致內部直流電壓軌電壓下降,,可能影響到主系統。
這是一種用于三相三線制電源缺相保護電路,A,、B,、C缺任何一相,光耦器輸出電平低于比較器的反相輸入端的基準電壓,,比較器輸出低電平,,封鎖PWM驅動信號,關閉電源,。比較器輸入極性稍加變動,,亦可用高電平封鎖PWM信號。三相四線制的缺相保護電路 ....由于電網自身原因或電源輸入接線不可靠,,開關電源有時會出現缺相運行的情況,,且掉相運行不易被及時發現。當電源處于缺相運行時,,整流橋某一臂無電流,,而其它臂會嚴重過流造成損壞,同時使逆變器工作出現異常,,因此必須對缺相進行保護,。檢測電網缺相通常采用電流互感器或電子缺相檢測電路。由于電流互感器檢測成本高,、體積大,,故開關電源中一般采用電子缺相保護電路。圖5是一個
第一次接觸設計,,看書看了半天暈暈的,,沒明白怎么算好!求:母線最大三相短路電流已知:正序歸算阻抗0.0875,;110kV母線,; 變壓器:SF10-3150/10kV、阻抗電壓110±2×2.5%/60kV,、阻抗電壓U=10.5%,、接線組別Yn,d11
在整定三段式電流保護時,,要求躲過本線路末端的最大三相短路電流,,請問這個最大三相短路電流如何計算?還有基準電流,,基準容量值是一定的嗎,?
第一張第一張某變電站電容補償柜正常運行,補償控制器在自動檔,,有兩路電容投切,。安全運行兩天后,突然發生短路現象,造成電容補償柜內一片狼藉,。如下圖,。柜內母排為鋁排,一次熔斷器個別燒毀,,切換電容接觸器,、熱繼電器、電容均無異常,,請教各位,,是什么原因造成此次情況。
求教簡單的三相電源相序檢測電路,,記得電工基礎上有,,用兩只同功率的燈泡,和一只電容作星型連接,,只是不記得參數和判別標準了,。
已知三相變壓器容量、一二次側額定電壓,、短路損耗,,那么計算短路電阻如下:先計算電流,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,,得到相電流,;短路損耗除以電流的平方,得到電阻,,那么這個電阻是單相電阻嗎,?或者再除以3才能得到單相電阻呢?再一個問題,,已知阻抗電壓,,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,得到阻抗值,,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎,?
我剛剛做建筑電氣設計的新手,請教一下各位大俠,,選擇低壓短路器的時候怎么去選擇短路極限通段能力的參數啊,。我做的設計中現只知道單棟樓房的Ijs=90A 另外一棟Ijs=226A。我該怎么去選擇型號,?另外,,因為是設計的工廠宿舍,所以進戶我只設計了一個總的三相電度表,。我看了以前院里的圖紙,,他們設計的進戶三相表前都有互感器,為什么我以前見過有的三相電度表是直接的接線,,沒有用到互感器,,設計的時候有什么原則和規范?感謝,!順便說一下,,這里是電氣人的家園,很好,,以后還要多來麻煩各位?。?/p>
三相交流系統短路電流計算
看了一些講解,,,不太明白,,,,也說不上來那不明白,,,,那位高手能詳細講一下嗎,,,最好有圖,,,,謝謝了,,,,,
如果電力變壓器容量在1000KVA及以下,,變壓器二次側及低壓電路中發生三相短路時,,一般可取Ksh=1.3。由此得到低壓電流有效值的計算公式:ish=1.84IZ(8-11)Ish=1.09Iz(8-12)我的問題是如果電力變壓器容量高于1000KVA時,,應該怎么計算呢,?書上沒說這個
本帖最后由 古木葉 于 2015-1-25 13:53 編輯 短路電路計算中電壓方程問題,?此時的Id是線電流還是相電流?
本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 編輯 前提:今天施工單位在變電室收尾蓋電纜溝蓋板,,變壓器邊上的溝蓋板大約要塞2cm在變壓器鋁合金罩下面才放的進去。變壓器容量1000KVA,。過程:塞蓋板的時候估計是不好放,,蓋板把變壓器防護罩給抬高了大約1~2cm,變壓器出線母排與鋁合金罩間隙就1~2cm,,母排外有熱縮管,。在變壓器出線萬能開關的前端接觸到一起。此時溝蓋板剛好與變壓器進線高壓電纜鋼鎧的接地軟線碰在一起,。結果:兩聲爆響,,中置柜綜保動作,故障記錄顯示瞬時電流速斷Imax=34.98A,。發現溝蓋板處有變黑拉痕跡,,隨檢查變壓器底部,,高壓電纜進線鋼鎧的接地軟線接觸部分一半斷了(未徹底斷)。打開變壓器門,,變壓器出線母排ABC燒黑,,與外殼相接近部分燒黑。個人分析:變壓器低壓出線,,由于無安全距離三相因與變壓器鋁合金外殼接觸而三相短路,,銅牌及鋁合金罩燒黑。低壓三相短
低壓短路電流三相短路電流計算步驟,,希望能夠給新手幫助,,由于我水平有限,希望廣大讀者指正批評,。,。。
在380V廠用電系統短路電路計算中,,計算電動機反饋電流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB這個IeB是變壓器低壓側的額定電流,,在求這個額定電流時,是使用變壓器的額定容量還是使用變壓器額定負載的短路損耗,?求指點