在380V廠用電系統短路電路計算中,,計算電動機反饋電流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB這個IeB是變壓器低壓側的額定電流,在求這個額定電流時,,是使用變壓器的額定容量還是使用變壓器額定負載的短路損耗,?求指點
本帖最后由 古木葉 于 2015-1-25 13:53 編輯 短路電路計算中電壓方程問題?此時的Id是線電流還是相電流,?
7,、運行方式總結:最大運行方式,就是在某種運行方式下(大多數是母聯或分段斷路器在合位,,兩臺或多臺變壓器并聯運行的方式),,系統的阻抗值最小,相應的短路電流將會最大,,該運行方式就是最大運行方式,;最小運行方式:與最大運行方式恰好相反正常運行方式:電力系統中,為使系統安全,、經濟,、合理運行,或者滿足檢修工作的要求,,需要經常變更系統的運行方式,,這些方式都是屬于正常的運行方式。8,、短路計算運行方式的選擇:最大運行方式下的最大短路電流,;按規劃容量和遠景計劃考慮;發生最大短路電流的正常運行方式,,不考慮短時切換過程中的并列運行9,、對稱短路:(網絡變換與化簡,計算轉移阻抗,,判別是有限源還是無限源)有限源系統:查對應的發電機運算曲線或查對應的發電機運算曲線數字表,,得到短路電流周期分量ts的標幺值I*;以電源的額定電流為基準,,求出短路電流有名值,。無限源系統:計算電抗標幺值,;計算短路電流有名值無限源短路與有限源短路的判別及區別:無限源系統中,當供電電源為無窮大或計算電抗(以供電電源為基準)Xjs≥
采用兩條不同10kv電源進線,這種情況下,,短路計算電路和等效電路怎么畫,,求大神告知
用歐姆檔,,懷疑短路的話數字表用200Ω檔,,指針表用×1檔,。數字表200Ω檔,,短路顯示0.幾歐,。數字表的二極管兼通斷檔,短路會響,。具體短路要看電路,,有的幾百歐屬于短路,,有的幾歐幾十歐屬于短路,有的0.幾歐屬于短路,。如圖所示的電路,提供了脈沖電流將其限制在非常低的成本,。它可以處理輸出的瞬間或持續短路,。輸入范圍的影響僅僅是很小的干擾(glitch)(在數百微秒內的幾百毫伏),。很多產品要求輔助直流輸出為外部器件或子系統提供電源,。如果這些子系統是熱連接的,,一定要保護輔助輸出免于短路,。采用熔絲的方案反應是遲鈍的,,并且導致內部直流電壓軌電壓下降,,可能影響到主系統。
我現在做一個小型水電站的短路計算,總裝機為9600KW,共有三臺機組,其中單機容量為3200KW,出口電壓為6300V,功率因數為0.8.6.3K側采用單母分段接線.一側接兩臺機組,另一側接一臺機組和廠用變.經過兩臺分別容量為8000KW和4000KW的主變將電壓升到66KV,66KV側采用單母接線,出線回路為一回.現在算出的高壓側的短路電流僅有300多,不知道是否合適,錯在了那個地方?殷切期待高人的指點.
真空高壓斷路器的電路圖 大圖 包括充電電路 檢測電路 保護電路 急用可以的話發到我的郵箱里[email protected] 謝謝
電路板維修中,,如果碰到公共電源短路的故障往往頭大,,因?yàn)楹芏嗥骷脊灿猛浑娫矗恳粋€(gè)用此電源的器件都有短路的嫌疑,,如果板上元件不多,,采用“鋤大地”的方式終歸可以找到短路點,如果元件太多,,“鋤大地”能不能鋤到狀況就要靠運氣了,。在此推薦一比較管用的方法,采用此法,,事半功倍,,往往能很快找到故障點。要有一個電壓電流皆可調的電源,,電壓0-30V,,電流0-3A,,此電源不貴,300元左右,。將開路電壓調到器件電源電壓水平,,先將電流調至最小,,將此電壓加在電路的電源電壓點如74系列芯片的5V和0V端,視乎短路程度,,慢慢將電流增大,,用手摸器件,,當摸到某個器件發熱明顯,這個往往就是損壞的元件,,可將之取下進一步測量確認,。當然操作時電壓一定不能超過器件的工作電壓,,并且不能接反,,否則會燒壞其它好的器件,。
大家來分析下怎么造成短路的!請各抒己見!領導讓我調查寫出事故報告,可我不想不出事故原應呀!難!
電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,而是1個,?
求教畫變電站短路計算的等效電路圖,,數據見圖,自己畫的老師說錯了,。實在不會了,。,。
一、 臭氧發生器 電路原理圖 臭氧部分需要控制的參數主要有濃度和流量,。流量的實現只需調節相應的調節閥就可以實現,,而臭氧濃度則跟許多因素有關,如氣源,、電源,、發生器的結構和冷卻方式,。在本設計中主要調節臭氧發生器的工作頻率,,實現對臭氧濃度的調節。 保持氣體流量不變的情況下,,調節臭氧發生器逆變電源的輸出頻率,,工作頻率改變,則高壓放電功率改變,,從而實現臭氧濃度的調節,。 本文的臭氧發生器采用介質阻擋電暈放電法來產生臭氧。主要由空氣預處理系統,、冷卻系統,、供電電源和放電室(采用管式臭氧發生單元即為臭氧發生管)等四部分組成
對于噪聲敏感的IC電路,,為了達到更好的濾波效果,,通常會選擇使用多個不同容值的電容并聯方式,以實現更寬的濾波頻率,,如在IC電源輸入端用1μF,、100nF和10nF并聯可以實現更好的濾波效果。那現在問題來了,,這幾個不同規格的電容在PCB布局時該怎么擺,,電源路徑是先經大電容然后到小電容再進入IC,還是先經過小電容再經過大電容然后輸入IC。 我們知道,,在實際應用中,,電容不僅僅是理想的電容C,還具有等效串聯電阻ESR及等效串聯電感ESL,,如下圖所示為實際的電容器的簡化模型: 在高速電路中使用電容需要關注一個重要的特性指標為電容器的自諧振頻率,,電容自諧振頻率公式表示為: 自諧振頻率點是區分電容器是容性還是感性的分界點,低于諧振頻率時電容表現為電容特性,,高于諧振頻率是電容表現為電感特性,,只有在自諧振頻率點附近電容阻抗較低,因此,,實際去耦電容都有一定的工作頻率范圍,,只有在其自諧振頻率點附近頻段內,電容才具有很好的去耦作用,,使用電容器進行電源去耦時需要特別注意這一點,。 電容的特性阻抗可表示為: 可
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,,負荷沒增加,,功率因數上不去了。是什么原因呢,,我們知道,,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下
在建筑電氣中,選擇低壓斷路器涉及到短路計算,但變配電是最后設計的,哪應該如何計算短路電流?如果選定變壓器后由再來復核低壓斷路器的選型,那不是很麻煩啊??
一個工業加熱器,,60kw,380V,,檢測元件是個機械的接觸式工業溫度表,,當加熱溫度達到設定的上限值時,接觸點不是馬上吸合,;同樣在斷開的時候也出現類似的情況,,這樣就導致整個電路處于不穩定狀態,,由于電流比較大,使得與其并聯的變頻器電壓受到波動,,變頻器的自我保護電路,,直接關閉變頻器。那位做過類似的電路,?當時設計時,,檢測元件是設定的電子溫度組件,但公司嫌價格貴,,就買了這個機械式的?,F(xiàn)在只要加熱器和變頻器同時工作就會出現類似的事情
短路的一般概念 (1)短路的定義 短路是電力系統的嚴重故障。所謂短路,,是只一切不正常的相與相之間或相與地(對于中性點接地的系統)發聲庸碌的情況,。(2)短路的原因和類型 產生短路的原因主要有如下幾個方面:元件損壞;氣象條件惡化,;人為事故,;其他原因,如鳥獸跨接在裸露的載線部分等,。 在三相系統中,可能發生的短路有:三相短路,、兩相短路,、兩相短路接地和單相接地短路。三相短路也稱為對稱短路,,系統各相與正常運行時一樣仍處于對稱狀態,。其它類型的短路都是不對稱短路。(3)短路的損害 短路的危險后果一般有以下的幾個方面: 1.短路故障是短路點附近的支路中出現比正常值達許多倍的電流,,由于短路電流的電動力效應,,導體間將產生很大的機械應力。如果導體和它們間的支架不夠堅韌,,則可能遭到破壞,,使事故進一步擴大。 2.短路電流通過設備使發熱增加,,短路持續時間較長時,,設備可能過熱以致損壞。 3.短路時系統電壓大幅度下降,,對用戶影響很大,。系統中最重要的電力負荷是
電源的A相火線和零線短路了,為什么開關不跳閘,,害得公司電腦燒了二十機臺,。電纜線是YJV3*25+1.另外兩根電線是BV75平方.線路長150米,。實測電流在60A左右。之前A相電壓有點底,,AB368V, BC390V, CA375V,。AN240V,BN225V,,CN205V.之前懷疑食堂電源線電纜只有AN兩根與總電源線同穿一個電箱電板孔,,懷疑會會有渦流。因為A相相線會有較大電流,,N線應該電流很小,,電流會不平衡。在食堂測試電纜線四根全部通路,,在配電房也是,。而且電纜線廢棄的兩根線會產生感應電壓,綠色線對地電壓120V,,紅色線對地電壓80V.,綠色對紅色30V 而且電纜線廢棄的綠色線與紅色線對三相電源都有電壓,。在食堂這邊測量電壓;AB線電壓380v,,BC線電壓380v,CA線電壓380v,;AN相電壓0v,BN相電壓380V,,CN相電壓380v,。在配電房這邊測量電壓一切正常。在食堂這邊電纜線之間測量電阻:藍綠:0.7歐,;藍黃:0.5歐,;藍紅:350歐:紅綠:350歐。在配電房這邊測量電纜線電阻:藍綠2K歐,。
我著有一份高壓賠墊圖紙,里面有一個是短路計算結果表,我想問一下,這個結果表是不是根據電氣主接線圖里面所用的實際的元件如變壓器的容量計算的
我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化?,F(xiàn)在想重新改造。現在有一些地方不明白的,,望大家指點下,,本人不勝感激。(氨制冷系統,。冷凍間為-18以下,,冷藏為+5~-5度)。問題如下:現在如果要重新安裝電路,,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,,請問這孔要怎么個打法,是隨便地方打都可以還是要在角落,?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較???還有線路的防火要怎么處理?照明應采用白熾燈泡還是什么為好,?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,,這是否影響制冷效果?感謝大家?。,。?/p>