  • 關于按短路電流選擇斷路器的問題

    工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能力Ics應大于被保護線路最大三相短路電流。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,,則進線開關選擇50KA是沒有問題的,。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器?因?yàn)楦鞒鼍€最大短路電流就在斷路器出線側,,與母線短路電流幾乎相等,。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的盬o(hù)電器,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流,?!斑@怎么理解?求指點,!

  • 怎么根據末端短路電流選擇斷路器

    單位前輩說:當斷路器兼顧短路保護功能時,,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍;當斷路器不做短路保護功能時,線路的短路電流要小于斷路器整定電流10倍的1.2倍,,針對C型脫扣器,。 現在有個LED路燈回路,長度800米,,功率2.5KW,,選用YJV 5*10平方銅芯線, 計算末端短路電流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,,那按“當斷路器兼顧短路保護功能時,,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍”的說法,這個斷路器該選多大呢,?還是要加大線纜截面呢,?這個計算方法是否

  • 斷路器的短路整定電流是指什么?

    我看大鼻山版本說選取斷路器要考慮這一點: 斷路器的短路整定電流應躲過線路的正常工作啟動電流。請問這個斷路器的短路整定電流是指什么?我看了很多樣本都沒有這一項,只有額定分斷能力這項

  • 請問斷路器的短路整定電流如何確定呢?

    我是一名新手,在看了大鼻山版本的斷路器選擇方法后,有一點不明白,版本的第二條選取原則是: 斷路器的短路整定電流應躲過線路的正常工作啟動電流這個短路整定電流如何整定?我看了很多樣本上都是給了瞬時脫扣電流,而且只有一個范圍,如3-5InA或5-10InA.這樣的話,如何與線路的正常工作啟動電流進行比較呢?

  • 斷路器分斷能力根據哪個短路電流值來確定,?

    1、圖紙中低壓斷路器標注其分斷能力?0KA,,此50KA是指它的額定極限短路分斷能力嗎?,、斷路器的短路分斷能力是根據三相短路穩態電流來確定,還是根據短路峰值電流來確定,?

  • 斷路器額定短路開斷電流如何理解

    斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流,。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值,?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,,短路開斷電流瞬時值為115KA,穩態值為80KA,,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA,。難道是以有效值為準,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊,。煩請高人指點,。

  • 斷路器額定電流等于短路電流嗎?

    1.斷路器額定電流等于短路電流嗎,? 2.電纜或導劲汩L(zhǎng)期工作在最大載流量下會有什么后果,?3.是不是電纜或?qū)Ь€電流只要達到其最大載流量就會損害導線?如何損害導線?燃燒,?擊穿,?短路?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎,?防止導線失火嗎?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信,?哎愁死我了?。?!

  • 關于斷路器通過電流問題

    今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,,每相均分100A,。這種說法是否正確。

  • 關于斷路器的整定電流值

    關于斷路器的整定電流值

    斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么,?還是在這個范圍內,?

  • 關于斷路器短時耐受電流

    在書上看到的:一個630KVA的變壓器,低壓側額定電流960A,,短路電流21KA,,選TM30-1000型斷路器,其運行分段能力為50KA,,滿足要求,,其短時耐受電流為15KA,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢,?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小?。克獫M足誰???怎么計算啊,?

  • 如何根據所需電流選擇斷路器

    Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點

  • 真空斷路器4000A的額定短路開斷電流,?

    請教各位高手:現有一個實際問題,,等待解決,。我廠的KYN28A-12開關柜,柜寬為1000mm,,現用戶要求使用4000A真空斷路器,,且協議中提到額定短路開斷電流為31.5KA,但是經詢問真空斷路器廠家,,4000A開關無法做出31.5A的額定開斷短路電流,,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A開關的開關柜,想請教大家如果這樣毫無依據的將短路開斷電流做到40KA,,會有什么后果之憂,?采用4000A的開關有沒有更高的電氣方面的要求?急需,,先謝謝了

  • 斷路器開斷電流與與短路的電流的關系

    斷路器額定開斷電流應大于短路電流,。。對這句話不理解,,也就是說短路電流應小于開斷電流,,那么,當發生短路時,,此時的短路電流是小于斷路器的開斷電流的,,達不到斷路器的開斷電流,斷路器斷開不了呀,?

  • 斷路器中額定短路開斷電流選擇

    10kV開關柜型號為KYN28-12,; 設備容量為1430KVA; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,,我選擇的是630A/25KA,。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,請各位前輩幫忙解答,,謝謝,!

  • 電機,,斷路器的選型需要進行哪些短路電流計算,??,?

    電機,,斷路器的選型需要進行哪些短路電流計算?,?,?像軟啟動器,接觸器,,電機保護器等如何選型,?通過哪些計算?請各位高手指教,,謝謝,!

  • 斷路器的電流大小的選用,!

    斷路器的電流大小的選用!

    斷路器的選用電流大小,,應該是線路電流的多少倍,??還是應該接近線路電流,?,?

  • 請教低壓斷路器的瞬動電流

    請教斷路器的瞬動電流是指動作電流,還是其整定電流,?提前謝謝您的回復,。

  • 斷路器的In與計算電流的關系,?

    導線的選擇,,用不用考慮斷路器的額定電流呢?只要斷路器的地額定電流大于線路計算電流就行了,,也就是說斷路器可以不工作在額定電流下了,,對么?

  • 斷路器整定電流應為那幾項

    整定電流分為長延時,、短延時,、瞬時。那么進線開關選擇為長延時,、短延時后,,出線開關是不是就選擇為長延時、短延時,、瞬時呢,?歡迎討論。

點擊加載更多

斷路器最大短路電流

斷路器最大短路電流專題,,為您提供斷路器最大短路電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與斷路器最大短路電流 相關的專業交流討論,更多斷路器最大短路電流相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 