    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,,先謝謝啦!,!

  • 220kV主變進線的短路電流熱效應值計算

    我在進行220kV變電站主變進線短路器的設計選型時遇到了一個問題:如何計算主變220kV進線的短路電流熱效應值?已知的條件是變電站遠期規模為3*150MVA,,系統220kV的短路容量為10596.7MVA假設基準容量選取100MVA,,經過我的計算短路電流周期分量其始標幺值為105.97,,短路電流周期分量起始有效值為26.6kA,熱穩定時間為3S. 主變的參數為220+-2*2.5%/121/38.5 150MVA Ud1-2%=14 Ud1-3%=23 Ud2-3%=8

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的,?

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,

  • 三相短路電流的計算的疑問

    500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎?,!請高手指教,,開斷能力是不是20KA就可以了,開斷能力偏大了,,會出現什么后果,?

  • 高壓系統短路電流如何計算,?

    請教高壓系統的短路電流如何計算,?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說;系統阻抗可由系統變電站,,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算,。不只這個斷路器是說的那一個,是說我工廠的進線斷路器,,還是電力局向我工廠輸電的斷路器,。

  • 電流熱效應和電壓的關系

    例如電梯井道照明用36V電壓時,電流為220V的6倍,,很容易超過2.5的線的載流量,,在220/36的這個變壓器后需要改變線徑嗎,?需要設置保護電器嗎?望指導

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,,F(xiàn)3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下

  • 【請教】計算接地短路零序電流

    做學校的繼保課程設計遇到點問題,特來請教下?,F(xiàn)要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生,?2.如果都是直接接地,單相接地和兩相接地的正,、負,、零序阻抗是否相同?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,,這種情況正常嗎,?考慮了很久了還是沒什么結果,特來請教高人,。,。。多謝,!

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,,現在搞供電。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,,都短路了,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接?見笑了,。亟盼答復,!

  • 低壓網絡短路電流的計算

    在計算低壓網絡電流時,常常需要變壓器高壓側系統短路容量,請教一下:高壓側系統短路容量這個數據是誰提供的或是怎么算出來的啊?

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點,。

  • 請幫忙計算一下此處的短路電流

    電房的變壓器是1250KVA的,,從這個變壓器的出線柜上的一個600A的開關接出一組300X400+2X240的VV電纜 ,電纜線長充約170米,,然后此電纜再接了一個500A的開關之后,,又分開接了六個小開關,,小開關是125A,小開關到現在這個小開關進線端短路了,,是相間短路,,最后電房的600A開關跳閘了,500A的開關沒跳,,請問這個短路電流有多少,,短路把一個50平方的線耳燒斷了,

  • 地震作用效應計算與調整

    1,、 新程序中無論是藕聯計算還是非藕聯計算,依據的都是藕連矩陣.考慮藕聯對任何結構都適用.2,、 偶然偏心:對偶然偏心解釋抗震規范(5.2.3-1 條)與高規(3.3.3 條)不同.新程序按高規執行,,主要是因為ⅰ、考慮藕聯對任何結構都適用.ⅱ,、依靠程序自行搜索邊榀很困難.計算時選取此項,,計算內力增大5~10%.程序內定考慮X 方向:正偏心,負偏心.Y 方向:正偏心,,負偏心.只在內力和位移計算中考慮.(TBSA 在周期計算時就考慮了)3,、 雙向地震作用:根據抗震規范5.1.1-3 條考慮雙向地震作用的扭轉影響時,柱按單偏壓計算時無問題.但按雙偏壓計算,,柱的配筋增加多達30~50%.因此早期程序考慮雙向地震作用時,,不考慮柱的雙向偏壓計算.經程序編寫組與規范編寫組協商,現程序按下列原則考慮:主方向的彎矩,、剪力和軸力按0.85 開平方,;次方向彎矩、剪力和軸力保持原值不變.4,、 多方向地震:程序輸出的計算結果中給出了地震作用的最大方向,,對于復雜結構應將此方向輸入進行計算.5、 一

  • 請教短路電流的簡便計算!

    短路電流的計算,按照書上來太復雜了.看一眼就頭痛.頭暈.有沒有高手教一個簡便的計算方法.還有個問題.如何來選擇短路器?一直選用都是瞎選如何在正確的選擇??????

  • 關于短路電流的計算問題,,請教!

    請教關于短路電流的計算問題:1、關于異步電動機對短路電流的影響問題:《三相交流系統短路電流計算》GB/T 15544-1995中第8.3.2.5中有個詞“短路點近區無電動機”,,多遠范圍內算是近區,?若母線上進線處短路,是不是得考慮所有電機對短路點的影響呢,?低壓采用放射式供電方式(35臺電動機回路,采用MNS型),。還有母線上的短路點如何選取,是不是每臺柜子上母線取一短路點,?現場每臺異步電動機端子處取一短路點呢,?在論壇上也找了一些有關這方面的帖子,,但沒找到答案,望各位指點指點,,不勝感激,!謝謝!