電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
各位大神:有個實際問題,請教各位,。實際的短路電流計算案例。如附圖所示,,有兩個電壓等級,,33kV和12kV,然而主變和低壓變的高壓側主觸頭為36.3kV和10.5kV,。工民手冊上,,說基準電壓的選取為系統標稱電壓的1.05倍。這個系統標稱電壓,,指的是什么,?是33kV和12kV?還是基準電壓直接選36.3kV,、10.5kV,?
本文為轉貼電流互感器運行特性分析電流互感器二次開路的特性分析以及解決方法,,電流互感器運行的特定條件。 關鍵字:電流互感器 運行特性 在電工手冊及各類教材中,,對電流互感器二次開路運行的結論是:“電流互感器二次開路產生幾百伏,、lkV~10kV的危及人身安全的高壓,;鐵芯嚴重發熱,燒壞電流互感器,?!边@也是電力界公認的法規。 我們科技服務小組在檢修學校配電盤的一只無示數電流表時發現,,與其相串聯電流互感器二次開路運行,,實測電壓為2.6V,恢復其原閉路接法,,同時在主回路串入型號,、變化相同的電流互感器,二次開路長期運行,,并不發熱,。這說明:目前實際應用的電流互感器運行特性與一百多年來傳統的結論相比,有著不容忽視的重大差別,。為了分析電流互感器運行參數,,在電業公司和校黨總支部大力支持下,我們將收集到的0.5kV和10kV兩個耐壓等級,,變電站用的LQJ,,LFC,LFCD,,母線穿心式lMK,,LMKl,LMZ,,LMZ1,,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9個系列,北京,、天津,、上誨、沈陽,、合肥等20個廠家生產的變化30/5~20
電流互感器二次開路故障發生時,,正確并且安全的處理方式是:將高壓側停電,在進行處理(把開路點恢復為正?;芈窢顟B(tài)),,但是這樣會造成非計劃停電;非常規的處理方式是:因為電流互感器開路時開路點有放電現象,,比較容易發現,。可用一根導線(線徑要符合該電流互感器額定二次電流要求,,一般電流互感器額定二次電流為1安或5安,,使用2平方的導線完全可以),,先把導線一端與開路線圈的接地端接好,在用絕緣工具(一般的螺絲刀柄的絕緣就可以)將導線另一端接到開路點的較遠的固定聯結點,,達到短接開路點的目的,,這時就可以比較容易地處理開路點了,避免設備停電,,從安全角度不提倡使用這種方法,,但為了避免考核事故的發生,可以有經驗豐富的二次系統工作人員完成,。
各位大哥大姐們!你們好呀! 我剛剛走進電氣設計行業.最近學習短路電流計算和電壓損失計算.我想請問短路電流計算的電源是什么呀?參數怎么得到呀?電壓損失的源頭是變壓器嗎?
請教下面圖片中標注為紅色的部分,,如何將兩個性質相似的有限電源容量系統的電源化為一個等效電源的形式?提前謝謝您的回復,。
我們都知道電壓互感器不能短路運行,,而電流互感器不能開路運行,,電壓互感器一旦短路或者電流互感器一旦開路運行都將損壞互感器或者產生危險。 從原理上講,,我們都知道無論是電壓互感器還是電流互感器都是變壓器,,只是關注的參數不一樣。那么為什么同樣是變壓器一個不能短路運行一個不能開路運行呢,?
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
各位前輩,小弟一直沒有搞懂,,如何在電路中區別什么是電流信號,,什么是電壓信號,,希望前輩給小弟指點一下。還有一點,,斷路器的輔助觸頭應該是電壓信號吧,。我認為。
電壓互感器不允許短路與電流互感器不允許開路的原因 一般來說CT(電流互感器)在正常運行時,,二次電流所產生的磁動勢和一次電流所產生的磁動勢是抵消的,,由于電流互感器的設計關系,其設計磁密很低,,勵磁電流甚小,,鐵心中的總磁通很小,一次側繞組兩端電壓很小,,二次側電壓也很小,,若CT二次側開路,二次電流為0,,其去磁作用也消失,,勵磁電流改為系統的一次側電流(該電流為系統電流值很大)這樣將使鐵芯中的磁通猛增,造成二次電壓過高(由電磁感應定律可得感應電動勢等于匝數乘以磁通的變化率)二次側的高電壓會將其繞組絕緣損壞,,危及人身和儀表安全,,同時鐵心會過飽和,鐵耗大大增加,,使鐵心過熱將CT燒壞,。 而PT(電壓互感器)正常運行時,其一次側直接并聯在被測高壓兩端,,二次側接電壓表,、電壓傳感器等高阻抗負載,相當于變壓器空載運行,,PT一次側和二次側的電壓比等于兩側的匝數比,,一般來說PT的二次電壓為100V或是100除以√3約等于57.7V,若PT二次側短
例如10kV母線短路容量已知,求母線短路電流I=S/根號3U,這個U是標稱電壓10還是平均電壓10.5,還是其它的呢?哪里有依據呢?謝謝,一直沒弄明白
我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,,雖說有質量的因素在里邊,可頻繁的炸毀可扛不住了,。因為盬o(hù)器就裝在開關柜出線的邊上,,故障時短路弧光很容易波及出線,造成10000A以上的短路電流,電網瞬間壓降很大,。大神們有什么好的建議沒有,,坐等!
都知道工作中電流互感器二次側不能開路,但有時無法停電要斷開二次側,有誰測過LMZ1-0.5電流互感器二次開路電壓沒?與那些因數有關?
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,,先謝謝啦!,!
請問電氣設備被過電流燒毀和過電壓燒毀現象上有什么區別嗎,?
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,
那位前輩知道這張圖片中參數的來歷,,主要是“城網各級電壓的短路容量”參數的來歷。在此謝過,!
我是成套調試員,,最近在調試無功補償柜的時候,剛開始按照我們平常的相序送電,,電流也送了,,但是電容不投,后來,,我老師把A.B.C相序調換了一下,就能正常投切了,,請問這是怎么回事
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?
開路電壓短路電流法
開路電壓短路電流法專題,,為您提供開路電壓短路電流法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與開路電壓短路電流法 相關的專業交流討論,,更多開路電壓短路電流法相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量