上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
《工建》第三版中的柴油發電機組短路電流計算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,,請教了,,謝謝!另外哪位大蝦有柴油發電機組短路電流計算法面的資料共享一下,,急需,,不勝感謝!??!
前段時間有個工程 有兩臺800KW及一臺600KW柴油發電機并列運行 需計算短路電流但廠家沒提供計算短路電流計算用到暫態過程參數 跟他們聯系 他們說不知道 這些參數在什么地方可以找到呢 廠家到底有沒有義務提供呢 ?請各位高手們給予 指點再次謝過
做一個小工程的短路電流計算,,用到3000kW機組,,廠家資料上直軸超瞬變電抗Xd''為10.25,按設計手冊表4-7計算電抗最小的為0.12,,此發電機計算電抗0.1025短路電流怎么計算啊,,沒法查表,曲線圖也到0.12就沒了,,短路熱效應就更沒辦法了希望遇到此情況的朋友指點
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的?
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復,。
請教各位下圖的F1,F(xiàn)2,,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下
原本是高自動化的,現在搞供電,。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,都短路了,,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接,?見笑了,。亟盼答復!
做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點,。
短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,,太煩瑣了,。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,,終于明白了,。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需殷于回路的最大短路電?。這個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點。
變壓器有中性點接地,,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫?
1,、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器、電流互感器,、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流,;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器,、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算,;
如圖系統所示:正常系統分列運行,,發電機并網,請問一下兩個問題,。1,、果采用IEC法計算k1點的三相短路電流,是不是分別求出系統到k1的短路電流I1,發電機G到k1的短路電流I2,,k1點的三相短路電流就是I1+I2,。2、果是k2點發生短路呢,,短路電流怎么計算,,要考慮發電機的影響嗎?
電機,斷路器的選型需要進行哪些短路電流計算,?,??像軟啟動器,,接觸器,,電機保護器等如何選型?通過哪些計算,?請各位高手指教,,謝謝!
求教:1)若發電機中性點采用經變壓器接地系統(變壓器副邊串電阻),,請問如何計算中性點故障電流?尤其是單相接地故障時,。2)在單相接地是,,中性點回路會產生負序電流嗎?
我在做習題集中P171 5-2題時,,判斷是否K1為近端短路時,,我采用的折算阻抗標么值為圖中的0.424(標號為15),但參考答案中計算采用的是0.386(標號為13),, 在計算K2點的短路電流時,,計算近端短路時的基準電流的電壓我想應取為10.5(因為其短路點K2所在電壓等級為10.5),而答案采用電壓為115 兩者的原因分別是什么,?提前感謝您的回復,。
為什么不采用配電手冊P137中的式4-17和18計算近端短路電流,而是要采用計算用阻抗后查表的方法進行算,那這兩個公式的作用是什么,?提前感謝您的回復,。順祝您周末愉快。 具體內容可參考圖片
電機短路電流計算
電機短路電流計算專題,,為您提供電機短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電機短路電流計算 相關的專業交流討論,更多電機短路電流計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題