亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • xxx水電站短路電流計算說明.pdf

    水電站短路電流計算說明,供參考

  • 討論小型水電站0.4kV/10kV的發電系統的短路電流計算問題

    討論小型水電站0.4kV/10kV的發電系統的短路電流計算問題

    討論小型水電站0.4kV/10kV低壓發電系統的短路電流計算問題:0.4kV低壓水電站既是發電系統又是低壓系統,,是按照高壓系統的短路電流計算方法還是按照低壓系統的短路電流計算方法,。請各位大神指教,,最好能發發計算模板,。

  • 為增版塊人氣,,發“小水電站短路電流計算Ⅰ”

    小水電站簡單網絡短路電流計算excel表,,適用于簡短電力網絡的計算,,只須輸入電站及網絡參數,自動輸出計算成果表,,直觀,、方便。供同行參考,,希望提出寶貴意見,。

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 小水電站簡單網絡短路電流計算excel表(Ⅱ)

    小水電站簡單網絡短路電流計算excel表(Ⅱ),,適用于簡短電力網絡的計算,只須輸入電站及網絡參數,自動輸出計算成果表,,直觀,、方便。供同行參考,,希望提出寶貴意見,。

  • 關于短路電流計算的問題求助,!

    如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?

  • 請教短路電流計算的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復。

  • 請教個短路電流計算的問題,。

    請教個短路電流計算的問題,。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,Sc2無窮大,,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的?

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,,現在搞供電,。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,,都短路了,,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接,?見笑了。亟盼答復,!

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點,。

  • 短路電流計算的理論基礎

    短路電流計算在工程是必不可少的,。都是用支路合并法計算,太煩瑣了,。聽說有節點法,,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,,終于明白了,。

  • 求助:短路電流計算的問題

    照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電?。這個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點。

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫?

  • 短路電流計算結果的應用

    1,、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器、電流互感器,、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流,;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2,、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算,;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;

  • 關于短路電流計算里的一個符號

    關于短路電流計算里的一個符號

    還打不出來,,請看附件,,謝謝各位

  • 短路電流計算基準電壓的選取

    短路電流計算基準電壓的選取

    各位大神:有個實際問題,請教各位,。實際的短路電流計算案例,。如附圖所示,有兩個電壓等級,,33kV和12kV,,然而主變和低壓變的高壓側主觸頭為36.3kV和10.5kV,。工民手冊上,,說基準電壓的選取為系統標稱電壓的1.05倍。這個系統標稱電壓,,指的是什么,?是33kV和12kV?還是基準電壓直接選36.3kV,、10.5kV,?

  • 關于天車滑線短路電流計算

    在計算短路電流時,規范要求當電機較近,,且其電流達到短路電流的1%時,,需考慮電機的回饋電流。在計算天車滑線時,,我覺得不應考慮這一回饋電流,,原因有二: 1、所有天車電源進線斷路器,,均配備欠壓脫扣,,一旦電壓下降至額定電壓70%左右時,脫扣器動作,,斷開線路,,電機的電流不能回饋至線路上; 2,、在所有電機均用變頻器控制,,且能量不能回饋(回饋的能量消耗在直流回路上的電阻上),即更不能回饋至供電線路上。 不知是否如此,,請各位賜教,! 謝謝!