亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 還是關于電流表讀數的問題

    還是關于電流表讀數的問題

    公司電柜的電流表想統計下用了多少電 請問我的計算方法對嗎?實際用電數:45230.2*80=3618416度 (電流表的量程為400A 互感器為5A)

  • 關于應力管和電流表的疑問

    關于應力管和電流表的疑問

    在現場看到的,請各位指點,。1、10KV熱縮電纜頭沒有把應力管用上去,,可能是因為安裝距離太小的緣故,,想請問這樣會有什么隱患?2,、電流互感器有兩只,,但電流表只一個,查了一下號碼管,,兩個互感器的二次線在端子排上并在了一起,,然后引至電流表,這樣做是可以的嗎?

  • 8.5計算短路電流表格沒數字

    8.5計算短路電流表格沒數字

    8.5計算短路電流表格沒數字 怎么回事,?

  • 過負荷或短路時CT后的電流表會燒壞嗎?

    正常時,,線路電流為400A,,CT選400/5,那么選一個量程為5A的電流表剛好過負荷時,假如線路電流為560A,二次電流就將是7A,,電流表會燒壞嗎,?短路時,假如線路電流為4000A,,二次電流就將是50A,,電流表會燒壞嗎?

  • 81L16的電流表的尺寸問題

    最近碰到一個問題:兩個廠家的同型號,、同變比的電流表81L16,,600/5;尺寸相差3mm左右,請問各位前輩對于電流表的國家標準里是否有對表尺寸的規定,,是哪種標準,,最好將標準條款附注。 謝謝:)

  • 三個電流表的數值的問題

    請教電氣高人一個問題在10 KV的配電中 裝了兩個電流互感器——A和C 但門板上有三個電流表 請問三個電表的數值一樣嗎 為什么啊 謝謝

  • 關于電流表不準的問題請教各位:)

    我們在一個工程中使用的AKH-0.66/301 200/5 的互感器及6L2-A 200/5的電流表,現場反應主回路有40A左右的電流.但電流表沒有顯示.電流表直接接入互感器的接線長度大概1米左右.100/5 200/5 400/5回路都是這種樣子,請教各位是什么原因造成的.是負荷原因嗎? 還是電流表? 還是互感器? 請各位幫忙分析一下謝謝,!

  • 求教關于電流表等級的問題

    想請教大家電流表的等級,,例如2.5(10),3(12),,5(20),,10(40),15(60),,20(80),,30(100)。那30以后的有哪些????,?懇請賜教~~~~~

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,而是1個,?

  • 中頻爐頻率和電流表抖動

    中頻爐頻率和電流表抖動

    有點貌似缺相的樣子,,有塊板子有一路燈不亮!大概是什么問題,?

  • 請教大神們一個關于電流表的問題

    今天給一臺低壓配電柜做電流實驗,,其中一臺柜子裝有兩臺固定單元斷路器,實驗車升到200A電流B,C兩相的電流表都顯示正常,,但是A相電流表指針幾乎沒有動靜,,兩 個固定單元都是這樣,電流表和互感器是1000/5的,,有知道的高手們指點一下本小白,謝謝啦

  • 鉗形電流表的使用禁忌與對策

    知識點:鉗形電流表

  • 鉗形電流表測量交流小電流

    知識點:交流小電流

  • 如何使電流表仍偏轉到最大刻度?

    如何使電流表仍偏轉到最大刻度,?

    如圖所示電路,G是電流表,R1,、R2 是兩個可變電阻,,調節可變電阻 ,可以改變電流表G的示數.當MN間的電壓為6V時,,電流表的指針剛好偏轉到最大刻度.將MN間的電壓改為5V時,,若要使電流表G的指針仍偏轉到最大刻度,下列方法中一定可行的是:( )A. 保持R1不變,,增大R2 B. 增大R1,,減少R2C. 減少R1,增大R2 D. 保持R2不變,,減少R1

  • 復勵電流表計擺動正常嗎,?為什么,?

    并網發電機各參數未變,復勵電流表計發生擺動(幅度0.5A左右)正常嗎,?有功有點擺動,,但幅度很小的大概有300~400吧,我廠是6MW的發電機,,請高手賜教,。謝謝!

  • 請教關于鉗形電流表測量的問題

    我想用鉗形電流表測量辦公樓用電高峰是的電流,測量進戶線中的零線電流是37A,那辦公樓的高峰電流是多少啊?是37A嗎?請教啊,謝謝

  • 電流表更換量程后,讀數如何變化,?

    一電機(額定電流37A)原先的電流表最大量程150A,,150/1.更換了小量程(最大50A,50/1)的電流表后,電流互感器變比150/1不變,,新電流表顯示的電機運行電流讀數是否與沒換之前有變化,?為何實際讀數應把表盤讀數乘以3 ?電流表上的150/1,50/1是變比,?不是CT,PT才有么,?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-3-31 20:08 編輯 ]

  • 電流表的選型和安裝問題

    7。5KW,,額定電流15,。4A的三相電機;還有22KW的的三相電機,,需要在配電柜上顯示電流,。是不是選50A的電流表,,直接串入主電路的一相中?還是選5A的電流表加互感器,,主線路的一相直接穿過互感器就可以,?沒做過這個,公司又著急要我提采購單,;懇請大家幫忙?/p>

  • 三相電流表,c相電表里短路炸后還可以計量嗎

    最近單位的一塊三相電流表,,c相電表里短路炸后 ,,應急把C相進出線直接連接使用,電表還在跳動的,,計量還照舊,,就是計量不準了,高手說是嗎,?

點擊加載更多

短路電流表有示數嗎

短路電流表有示數嗎專題,,為您提供短路電流表有示數嗎相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路電流表有示數嗎 相關的專業交流討論,,更多短路電流表有示數嗎相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電機短路電流計算

短路電流檢測