上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
三相交流系統短路電流計算
低壓短路電流三相短路電流計算步驟,,希望能夠給新手幫助,,由于我水平有限,,希望廣大讀者指正批評,。。,。
如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,Sc2無窮大,,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的?
原本是高自動化的,,現在搞供電,。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,,都短路了,,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接,?見笑了,。亟盼答復!
500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎,?,!請高手指教,開斷能力是不是20KA就可以了,,開斷能力偏大了,,會出現什么后果?
請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,,F(xiàn)3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下
做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點,。
短路電流計算在工程是必不可少的,。都是用支路合并法計算,太煩瑣了,。聽說有節點法,,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,,終于明白了,。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需殷于回路的最大短路電?。這個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點。
變壓器有中性點接地,,并且有阻值,這個等值電路怎么畫,?
1,、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關,、斷路器,、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器、電流互感器,、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流,;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器,、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算,;
如圖系統所示:正常系統分列運行,,發電機并網,請問一下兩個問題,。1,、果采用IEC法計算k1點的三相短路電流,是不是分別求出系統到k1的短路電流I1,,發電機G到k1的短路電流I2,,k1點的三相短路電流就是I1+I2。2,、果是k2點發生短路呢,,短路電流怎么計算,要考慮發電機的影響嗎,?
在作保護整定值計算時,,可以參考的工具書
如題 在計算三相四線制電網的單相接地短路電流時 需要用相零回路阻抗,本人一直不懂,,這個相零回路阻抗什么意思 怎么通過復合序網 來計算 望達人指點 感激不已能給一個例題參考下 最好 麻煩有心人解惑[ 本帖最后由 ly5205457 于 2009-5-14 05:25 編輯 ]
還打不出來,,請看附件,謝謝各位
各位大神:有個實際問題,,請教各位,。實際的短路電流計算案例。如附圖所示,,有兩個電壓等級,,33kV和12kV,,然而主變和低壓變的高壓側主觸頭為36.3kV和10.5kV。工民手冊上,,說基準電壓的選取為系統標稱電壓的1.05倍,。這個系統標稱電壓,指的是什么,?是33kV和12kV,?還是基準電壓直接選36.3kV、10.5kV,?
三相短路電流計算
三相短路電流計算專題,,為您提供三相短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相短路電流計算 相關的專業交流討論,,更多三相短路電流計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題