經常看到招標文件里有:10kV系統母線短路電流:熱穩定電流50 kA/4s,,動穩定電流125kA,;類似描述,請問,,這個數值是根據什么而來,,求解釋,求明白,,謝謝,!
最近遇到的一個問題,本人負責的裝置配置一面10KV進線開關柜,,一面PT,,另外還有15面電動機饋線,都是355KW,。進線引自業主提供的總降變電所的10kV母線,。根據業主提供的單線圖,出線斷路器的短路電流選擇的是40KA,,提供的最大運行方式下的短路電流為12.93KA,。要是按照這個短路電流來算的話,我這一級的設備按25KA考慮就滿足了,,還是要全廠統一按40KA考慮,?請教大家。
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
10KV變壓器側短路電流這樣計算,,對嗎?
對于小電流接地系統,,零序過電流保護是否投入,,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,,沒有投入零序保護,,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路,。但是零序還有一些問題,,不知如何,請大家指導,。
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
我們安裝了一臺小電流接地保護開關,現場測量二次輸出是35mV,定值定到110mV,第二天開關誤動,現場測量零序電流在60~120之間.請教大家這是什麼原因?
10kV變電所相信有不少兄弟們做過,,大家都怎么粗略估算高壓側三相短路電流的,?民用建筑電氣設計的10kV變電所一般都是高壓進來后奔高壓柜,然后再配給一個或幾個變壓器,,距離一般都很近,,可以忽略高壓柜到變壓器電纜的阻抗,我認為最不利的短路點就是高壓母線到變壓器高壓側某一點,。然而究竟怎么計算三相短路電流呢,?翻了一些書,,都是講的從電廠(或無窮大電源)經過幾公里電纜或架空線+中間變+電抗等,然后再計算某段高壓母線短路電流,。就針對咱們常見的這種10kV變電所,,該怎么計算短路電流呢?從而效驗?zāi)妇€,、斷路器,、互感器、熔斷器等的熱穩定和動穩定,。請高手指點,。謝謝!
IEC909標準做的10kV短路電流計算以及設備校驗和繼電保護整定計算書不完善,,希望各位設計師能夠提出意見,,完善這個計算書。對于目前國外項目,,計算書都需要用IEC909標準,。本計算數中發電機、非旋轉設備會有問題,,希望各位能夠給予指正,。我得郵箱:[email protected] 共同進步 :)
我在設計院工作,要設計用戶的10kV配電室,。計算短路電流是有疑問,,不知道高壓側短路容量取多少,有人說10kV高壓側短路容量取300MVA,。但我不知道這個300MVA是上一級的變壓器如110kV或者35kV高壓側的短路容量還是用戶變10kV高壓側的短路容量,。我覺得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有沒有權威人士告訴我一下,,一般10kV,,35kV,110kV的變電站高壓側短路容量一般限制在多少,,我想計算短路電流啊,。。
下面圖片中的10KV短路電流計算,,參考答案35KV和110KV的阻抗標么值為并聯關系,,后和10KV阻抗標么值之為串聯關系。請教為什么不可用標注為紅色的△和Y等效變換公式進行求解,?提前謝謝您的回復,。
車間變電所變壓器為SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗為6%,,由110KV降壓站供電,,進線高壓電纜為YJV22-8.7/15-3*70,450M,。降壓站主變為SZ-110/10-20000KVA,,在計算車間高壓柜整定值時出現了如下問題:1、如果計入110KV降壓站主變的阻抗,,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約10KA,;2、如果以110KV站10KV高壓出線斷路器的分斷電流?5KA)計算短路容量,,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約20KA,;求教到底如何確定10KV變壓器高壓側三相短路電流值?請各位前輩予以釋疑,。 非常感謝,!
:) 電力10kV系統短路電流增大帶來的影響.pdf
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的?
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
有兩臺相同容量的變壓器,,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,,一臺35/0.4KV,,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,,計算方法有什么不同么?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小,。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大,。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,先謝謝啦?。?/p>
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,