請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
請問零線是在yn接法中的,,從變壓器直接引出,,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎,?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線,?如果是共用一條線,,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶,?自學存在這些疑問,,不對之處,請各位指教?。,。?/p>
請問10KV變壓器的高壓電纜接地與零排都接到變壓器上的接地樁上,,然后在引到接地網,因為是礦山接地電阻大于4歐姆,,下雨天用電的時候工人們說有漏電現象,?誰能幫我分析下什么原因?我該怎么處理,?謝謝了,。
我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),,我想問能否共用接地!??!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。,。?/p>
我單位有1#,2#,3#變壓器分別是1250KVA兩臺及1600KVA一臺(10000/400)現在因為1#變壓器的容量不夠,所以從3#變壓器上拉電纜至車間用,只有相線!沒有零線,但是負載需用零線,我想問的是可以從1#變壓器上借用嗎?求教高手!!!
一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,,10KV側又單獨裝了接地變壓器,,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器,?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的,?
施工工地TN-S供電系統零線帶電,,現在想測量低壓端接地是否不良,,但是零線帶電100多伏,不知道能不能帶電測量接地電阻,?,!求專家指導!如果是接地不良導致零線帶電,,是否做重復接地就能解決問題,?!
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
有一臺風電場用變壓器,,帶平衡繞組,,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,,接法為YNyn0+d11,。要求平衡繞組引出a、b,、c,、x四個套管,c與x短接后,,a,、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地,。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1,、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會引起高壓和低壓側的電壓波動,,從而影響線路電壓,。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差。2,、避雷器動作,,相當于繞組對地短路,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,,影響變壓器的安全運行,。所以,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,,而應直接接地,。不知我的想法是否正確。
我廠有一套電子設備,,使用380/208V,,*/△隔離變壓器,,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),,有沒有問題,?
室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢,?
看民規,,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統,。,。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,這么以來,,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么,?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,怎么計算的,?希望作過20kV的高手,,不吝賜教啊,?[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]
兩臺變壓器的零線能公用不,,后果是什么,?問了好多人都說不能,但又說不出原因,。請教各位大蝦
現場遇見一個情況,,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,,單獨做接地么,?廠商的說法是否正確?
如圖,,是不是可以這么連接地線呢,?
11KV網絡,三相三線, 想采用接地變壓器實現高阻接地(單相接地故障電流不超過10A),但不知變壓器原/副邊電壓如何選取,變壓器和副邊電阻的容量如何計算,哪位高手能介紹一下?本項目用于船用系統,以前我們都是采用三相三線,中性點絕緣系統,但一直想學學陸地的成熟接地方法.先謝謝各位啦...
請教大家,,有一小廠,有380,,220設備,,也有200.110設備,采用80KVA 380/200隔離變壓器,,二次中性線不接地,,隔離變壓器外殼和用電設備外殼公用同一接地,這種做法對不對
個位大蝦:小弟請教試驗升壓變壓器初級0接地還是接0,。請看圖,,次級二組線包星點六個需不需要并到一起,需要接地或接0,。
變壓器零線為什么要接地
變壓器零線為什么要接地專題,,為您提供變壓器零線為什么要接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器零線為什么要接地 相關的專業交流討論,,更多變壓器零線為什么要接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題