前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因,?
發電機轉子接地是發電機勵磁回路絕緣下降后出現的,而其兩點接地后,,會破壞轉子定子間的氣隙平衡,,使發電機發生震動,轉子間的大電流還有可能燒毀轉子,,引起發電機停運的大事故,。我想問的是,轉子接地保護用的接地點也是防止軸電壓產生的大軸接地點,,這二者之間有沒有什么聯系,,比如說,轉子接地后,,破壞氣隙平衡后,,會不會軸電壓也上升,有沒有個因果關系,。大家各抒己見,,說說看!
1,。請問發電機變壓器中性點在接地方式,作用有什么不同?2,。發電機中性點為什么要接地,?3。接地變壓器及接地濾波器或者接地接地電阻柜起做什么樣的作用,?4,。發電機110kV以上等級中性點為什么都要求直接接地?5,。電抗器需要工作接地嗎,?謝謝解答!
用萬用表測量勵磁回路接地情況時,,測量同一點,,用數字表測量正極對地為100V,因此判斷負極接地(正負級電壓為110V),,而用機械表測量同一點卻為15V,,因此判斷絕緣良好。換多個萬用表測量還是同樣結果,。不知道到底哪個是正確的結果,?
我廠最近改造,在發電機轉子保護上使用的是許繼的LD-3轉子一點接地和ZD-9轉子兩點接地,,請問各位大俠,,這兩種裝置應該如何整定和試驗!
有個朋友問:水輪發電機轉子一點接地的查找方法?我想大家有必要討論一下水輪發電機和汽輪發電機轉子一點接地之異同.汽輪發電機轉子一點接地,用測量正負極對地電阻,來大體判斷位置,詳細情況請熟悉的朋友說說.
施工臨時用電,,柴油發電機位于臨電變壓器附近,,請問可以與臨電變壓器的接地系統共用嗎?還是必須設置獨立的接地網,。有相關規范要求嗎,?謝謝!,!
知識點:發電機穿轉子方法
我是新手,,我想問一下發電機穿轉子前,轉子到底有那些電氣試驗要做,,又有那些是必須做的,,那些是可做可不做的,清高手幫忙給解答一下,!
我們的發電機是600MW發電機,,轉子采用氣隙取氣斜內冷,按道理轉子軸向不應該貫通通風啊,可是為什么在汽端給風以后,,各風斗全出風?。??請教一下
我是電廠二次檢修,,遇到這樣一個問題,轉子一點接地時間繼電器時有瞬間抖動,,事后用萬用表檢查測量大軸對勵磁回路的正極為40V,,大軸對勵磁回路的負極為140V,這時轉子電壓為180V,,大軸對地電阻為2.5MΩ,。叫人想不通的為什么大軸對勵磁回路的電壓是偏的??煞裾f明轉子絕緣問題,。
我所在的廠子最近拉來一臺30干瓦的不并網自備發電機,按規定我們安裝的時候應該將它的零線單獨的可靠接地。現在我看了廠里所有建筑物的總配,發現它們都做了可靠的重復接地,。那請教各位,像這種情況發電機的零線不倣單獨的接地可以嗎?望各位談談各自的看法?/p>
前幾天給發錯了,,發到水利斑去了,在發一遍
我公司發電機組為空冷機組,,無加熱裝置,,停機時間較長會出現轉子及勵磁機絕緣降低(低于0.5M),清理搽拭效果不明顯,,請高手指點該如何處理,,想加裝加熱裝置,不知選用什么形式的裝置,?
發電機檢修規程
一臺三相12KVA的柴油發電機,,TN-S系統發電機定子繞組N線與機殼連接,3P+N+PE五線給一個配電箱供電配電箱出線帶的所有負載設備外殼均和發電機機殼做等電位連接還需要從發電機機殼往地下打接地極嗎,?
我們在做發電機啟動試驗中,,轉子交流阻抗的測試,測試過程中在0,、500,、1200、2400轉速下測量均正常,,當轉速升到3000轉時,,發電機勵側軸瓦震動超標,這時測量交流阻抗試驗電源開關跳閘,,經過幾次重試均跳閘,,電源開關帶漏電保護器,,都是漏保動作。我們實驗方法是用電壓表,、電流表,、功率表、線棒的傳統方法,。因震動超標轉速下降,,當下降到500轉時電源正常,但是轉子絕緣均合格,,在2000兆歐左右,。請大家幫忙分析下轉子是不是有問題,這種結果是不是震動大引起的,?
發電機的定子和轉子除了是一個原動力的拖動外,是完全獨立,、互不干擾的兩部分,; 發電機的定子是有功源,產生感應電動勢,、電流,,在原動力的拖動下,向外輸出交流電,。 發電機的轉子是無功源,、繞組從外部引入直流電建立磁場,在原動力的拖動下,,向外輸送無功,。
發電機轉子接地
發電機轉子接地專題,為您提供發電機轉子接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與發電機轉子接地 相關的專業交流討論,,更多發電機轉子接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題