為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
當轉子引線回路發生一點接地時,轉子一點接地裝置應發信號,,防止引線回路兩點接地事故,!現在的問題是:接地點是在發電機與水輪機法蘭處通過碳刷接地的,1)碳刷固定點直接與地相連可以,,2)碳刷固定點不能直接與地相連那種方式對,?
我廠3200kw在正常運行中突然出現轉子一點接地信號測得+ -極對地電壓都相等而且相加等于+極對-極電壓我查了一些資料 上面的說法也不一樣有說對地沒有電壓是正常有的又說+ -極對地電壓都相等為正常我想請教一下各位到底哪個是對的?
前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因,?
轉子一點接地保護原理本保護采用切換采樣原理檢測轉子一點接地電阻,。切換采樣檢測電路如圖6所示,圖中UE為轉子勵磁電壓,,設在離UE負極α處經電阻Rj1接地,,電阻R、R1為檢測附加電阻,,Sj為由單元控制的電子開關,,其檢測原理如下:當電子開關Sj1閉合、Sj2斷開投向左邊時,,測得UE=UE1,、U=U1,轉子繞組經Rj1-R1-Sj-R形成回路,,在電壓αUE1作用下產生電流I1,,在電阻上的壓降為U1,則有式中I1=U1/R1(R取100k,,R1整定輸入,,如R1安裝100k電阻,但實際值應為100k//Rb,,Rb為電壓變換器電阻),。當電子開關Sj1斷開Sj2閉合時,測得UE=UE2,,U1=U2,,設右邊回路的電流為I2,同時令UE2=KUE1,則右邊回路方程為: 由 ③①,、②兩式解得 當Rj1<Rj1z時,,則認為發生了轉子一點接地。值得注意的是,,只有當UE>20V時,,單元才開始進行切換采樣操作。
請教ABB的UN5000勵磁裝置中的轉子一點接地的原理?說明書中提到采用“惠斯通”電橋,,是否類似與“乒乓”式保護原理,,交替測量兩端的交流導納?懇請大俠指點,,先謝過,!
前幾天,電機本體的清掃了轉子碳刷,完了就來轉子一點接地牌,開始還能復歸,后來復歸不了了.我們保護的查了二次回路,也沒什么問題.就是不知道轉子一點接地報警為什么消不了?哪位對這個比較熟悉,請賜教,謝謝!!
發電機轉子接地是發電機勵磁回路絕緣下降后出現的,而其兩點接地后,,會破壞轉子定子間的氣隙平衡,,使發電機發生震動,轉子間的大電流還有可能燒毀轉子,,引起發電機停運的大事故,。我想問的是,轉子接地保護用的接地點也是防止軸電壓產生的大軸接地點,,這二者之間有沒有什么聯系,,比如說,轉子接地后,,破壞氣隙平衡后,,會不會軸電壓也上升,有沒有個因果關系,。大家各抒己見,,說說看!
我廠最近改造,,在發電機轉子保護上使用的是許繼的LD-3轉子一點接地和ZD-9轉子兩點接地,,請問各位大俠,這兩種裝置應該如何整定和試驗,!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
有個朋友問:水輪發電機轉子一點接地的查找方法?我想大家有必要討論一下水輪發電機和汽輪發電機轉子一點接地之異同.汽輪發電機轉子一點接地,用測量正負極對地電阻,來大體判斷位置,詳細情況請熟悉的朋友說說.
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?
我們公司一直用漏保,,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,,問了一下他們,,人家回復說接地做好了,就沒用漏保,。不知道這是否符合規范,?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ,?
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A,、B、C,、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A,、B,、C、D,、E,、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?
看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
轉子接地
轉子接地專題,,為您提供轉子接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與轉子接地 相關的專業交流討論,更多轉子接地相關內容請訪問