1,。請問發電機變壓器中性點在接地方式,作用有什么不同,?2,。發電機中性點為什么要接地?3,。接地變壓器及接地濾波器或者接地接地電阻柜起做什么樣的作用,?4,。發電機110kV以上等級中性點為什么都要求直接接地?5,。電抗器需要工作接地嗎,?謝謝解答!
前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因?
用萬用表測量勵磁回路接地情況時,,測量同一點,,用數字表測量正極對地為100V,因此判斷負極接地(正負級電壓為110V),,而用機械表測量同一點卻為15V,,因此判斷絕緣良好。換多個萬用表測量還是同樣結果,。不知道到底哪個是正確的結果,?
我所在的廠子最近拉來一臺30干瓦的不并網自備發電機,按規定我們安裝的時候應該將它的零線單獨的可靠接地。現在我看了廠里所有建筑物的總配,發現它們都做了可靠的重復接地,。那請教各位,像這種情況發電機的零線不倣單獨的接地可以嗎?望各位談談各自的看法?/p>
施工臨時用電,,柴油發電機位于臨電變壓器附近,請問可以與臨電變壓器的接地系統共用嗎,?還是必須設置獨立的接地網,。有相關規范要求嗎?謝謝??!
發電機檢修規程
本帖最后由 faqinting 于 2016-5-23 19:21 編輯 一臺60MW發電機,進行微機保護改造,,請問:發電機中性點PT是否必須安裝,,發電機中性點是否必須與發電機出線PT一次側中性點用高壓電纜連接,用于發電機定子接地保護及匝間短路保護,? 我公司一臺10KV 50MW發電機組,,因為出劲闶荘T柜,PT一次中性點與發電機中性點連接電纜用的是10KV,,而PT柜內用于PT一次側中性點連接用的電線是1KV,、插頭是690V,與電纜電壓等級不符,,是否合適?
發電機正常運行時,,勵磁回路對地之間有一定的絕緣電阻和分布電容,,它們的大小與發電機轉子的結構,、冷卻方式等因素有關。當轉子絕緣損壞時,,就可引起勵磁回路接地故障,,常見的是一點接地故障,如不及時處理,,還可能接著發生兩點接地故障,。勵磁回路的一點接地故障,由于構不成電流通路,,對發電機不會構成直接的危害,。對于勵磁回路一點接地故障的危害,主要是擔心再發生第二點接地故障,。因為在一點接地故障后,,勵磁回路對地電壓將有所增高,就有可能再發生第二個接地故障點,。 發電機勵磁回路發生兩點接地故障的危害表現為: 1,、轉子繞組一部分被短路,另一部分繞組的電流增加,,這就破壞了發電機氣隙磁場的對稱性,,引起發電機的劇烈振動,同時無功出力降低,。
多大容量的發電機定子接地需要跳機端開關,、滅磁開關呢?先說說我廠機組概況:18MW發電機,,6.3KV額定電壓,。定子接地保護采用機端PT開口三角電壓構成基波零序過壓保護。定值為6V,。動作結果為5秒跳機端開關和滅磁開關,。在DL/T684-1999大型發電機變壓器組繼電保護定值計算導則里介紹,我國發電機中性點接地方式分三種方式:1,、當機端單相金屬性接地電容電流小于允許值時,,發電機中性點應不接地,單相接地保護帶延時動作與信號,。2,、若Ic大于允許值,宜以消弧線圈接地,,補償后殘余容性電流小于允許值時,,保護仍延時發信。3,、發電機中性點經配電變壓器高阻接地時,,接地故障電流大于√2Ic時,,一般情況下均大于允許值,所以單相接地保護應帶時限跳機,,其時限應與系統接地保護相配合,。后面附錄里標注國產汽輪發電機容量為50MW,額定電壓10.5KV,,單相接地電容電流為1.43A,。而表A2注明50MW以下,額定電壓6.3KV的發電機故障電流允許值為4安,。那么,,是不是說,設計上中性點不接地的發電機,,單相定子接地不用跳機端開關和滅磁開關呢,?
各位幫忙分析一下啊:我廠新投運的135MW發電機,保護用許繼的發變組保護,單元接線方式,起機后發"定子三次諧波接地"信號,我們查中性點接地變壓器二次輸出為零,查接線都正確,不知道哪位老大能夠解釋此類問題,或者碰見過啊
各位高手我想請教一個實際問題:發電機大修,自并勵可控硅勵磁系統的勵磁變(與勵磁PT共用一個刀閘)可不可以不裝設接地線呢?發電機的勵磁PT和測量PT要不要裝地線呢?請給出要裝與不裝的理由或者依照某規程規定等,。先謝了,,等待回音。
在通信樞紐樓中,,柴油發電機作為備用電源供通信設備負荷,。以前做的設計中柴油發電機中性點都是接地的,但是有的廠家不建議用戶在安裝時采用中性點接地,,原因是:1)實踐中發現中性點接地機組的雷電故障率偏高,。2)接地質量要求較高、一般用戶無法辦到,。不安全的工作接地不如不接地,。3)中性點接地的機組會掩蓋負荷的漏電故障及接地錯誤,而這些故障和錯誤在市電大電流供電情況下無法暴露,。問題是:作為備用電源的時候,,柴油發電機到底要不要中性點接地呢?如果中性點不接地,,就構成了IT系統,,IT系統供電可靠性要高,這個時候是不是要加絕緣監測器呢,?如果加,,加在什么地方呢?
大家對四極開關和發電機獨立接地討論較多,我也談談看法！?、如柴油發電機采用IT系統,,有中性線引出則需要采用四級轉換開關,。IT中性線是不接地的,,當然不需要獨立接地了!二,、如采用TN系統,,不管采用獨立接地還是共地,發電機PE和市電PE始終在轉換屏,、箱處要搭接在一起,,獨立是不可能的,只會增加一條接地故障的通路,,會增加雜散電流,。(當然新設計一種“五極開關”可以達到獨立的要求;) 這種情況推薦采用在變壓器低壓屏處一點接地,。三,、當市電系統的高壓側接地出現的“轉移電位”會通過PE、N傳到發電機N和PE線上,。不管采用三極和四極都無濟于事,,除非“五極”,但目前沒這種通用產品,。這些問題靠等電位聯結手段比討論所謂的三,、四、五極更有效和簡潔,。四,、目前建筑電氣中發電機和市電變壓器一般在同一建筑內,獨立接地條件一般不容易具備,,即使不在同一建筑內,,相隔較遠距離,如若柴油發電機采用TN系統,,主備用系統接地也無法分開,,對此也推薦采用一點接地。 綜合結論:一,、獨立接地沒有必要,;二、除考慮所謂的雜散電流影響,,四極在TN-S系統中沒有必
發電機轉子接地是發電機勵磁回路絕緣下降后出現的,,而其兩點接地后,會破壞轉子定子間的氣隙平衡,使發電機發生震動,,轉子間的大電流還有可能燒毀轉子,,引起發電機停運的大事故。我想問的是,,轉子接地保護用的接地點也是防止軸電壓產生的大軸接地點,,這二者之間有沒有什么聯系,比如說,,轉子接地后,,破壞氣隙平衡后,會不會軸電壓也上升,,有沒有個因果關系,。大家各抒己見,說說看,!
一臺三相12KVA的柴油發電機,,TN-S系統發電機定子繞組N線與機殼連接,3P+N+PE五線給一個配電箱供電配電箱出線帶的所有負載設備外殼均和發電機機殼做等電位連接還需要從發電機機殼往地下打接地極嗎,?
標準對系統接地的實施有嚴格的要求,,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地接地,如圖l.8所示,,還規定自變壓器(發電機)中性點引出的PEN線必須絕緣,,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接而實現系統接地,在這點以外不得再在其他處接地,,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路而返回電源,。這部分中性線電流被稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,,引燃可燃物起火,。 雜散電流如以大地為通路返回電源,可能腐蝕地下基礎鋼筋或金屬管道等金屬部分,。 雜散電流通路與該中性線正規回路通路兩者可形成封閉的大包繞環,,環內的磁場可能干擾環內和近環處敏感重要信息技術設備的正常工作,從而導致嚴重后果,。 顯而易見,,雜散電流一個危害是使電氣裝置內的剩余電流動作“漏電
現有一工程,變壓器及低壓配電房在二層,。而發電機房則在配電房下方首層,。那么配電房與發電機系統的接地時候可以和防雷接地做成一個聯合接地系統。本建筑防雷等級為二級,。接地電阻小于1歐姆,。還是變壓器及發電機系統的接地都要分開,,也與防雷接地分開?,?,??
我公司的一條生產線由配電變壓器和自備發電機組同時供電. 變壓器為Y/Y.-12的.發電機為Y.-400V的. 運行方式:生產線部分設備由變壓器供電,主要是電子設備,因為電壓質量好.另外的動力設備由自備發電機供電. 問題:1.配電變壓器和自備發電機組的工作接地能否共用? 2.配電變壓器和自備發電機組各自所帶設備的保護接零能否同時存在? 設備在一個鋼鐵基座上.請大師指教.先致謝意!!!
發電機同期并網技術條件成立,,我們需要并網,,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,,還有列如:我們的負載為20MVA負載,,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,,而不反送給電網
發電機接地
發電機接地專題,,為您提供發電機接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機接地 相關的專業交流討論,,更多發電機接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題