一1000kVA車間變壓器與 柴油發電機組共用一接地裝置,甲方電氣施工人員說有新規范規定兩者不能共用一接地裝置,?大家知道否,?
發電機中性點經消弧線圈接地系統,消弧線圈失去了作用會出現什么故障,?保護如何動作,?上微機如何顯示?如何處理,?請各位師傅幫忙指導:time: :handshake
關于柴油發電機的接地系統,看了王厚余的論文,,說是應采用IT系統,,即發電機中性點不接地也不引出,目的是保證供電不間斷性。但是手頭這個項目發電機帶的負載有單相的,,IT系統無法配出單相(不配置380/220降壓變壓器),,這該如何是好?發電機房緊貼變配電室,,這種情況下,,柴油發電機的接地大家是怎么做的?如果柴油發電機中性點和外殼同時從變配電室的接地干線上引線連接,,保護接地和工作接地合一可以嗎,?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2012-7-10 17:16 編輯 ]
我現場現將安裝一臺臨時柴油發電機,以備市電停電時應急用,。我準備如圖接線,,當市電停電時,低壓進線開關QF2自動脫扣跳閘,,然后搖出QF2,,再啟動柴油發電機送電(QF2型號為CW1型的三極抽屜式斷路器)。當市電恢復時,,變壓器出線開關QF1直接送電到變壓器,,發電機的零線與變壓器的零母排就是相連的,我認為這樣也應該是沒有問題的,,因為低壓進線開關已經斷開,,不知這樣接是否正確?另外,,我認為應該把發電機的中性點和變壓器的中性點接地系統連起來,,為什么發電機廠家說不要連,他們要單獨接地,。
地下室柴油發電機如何設計接地,和市電一個接地系統嗎,?如為消防負荷的應急電源是否考慮IT系統,,如為移動電站是否就不必考慮IT系統,可以采用TN系統
現有一工程,,變壓器及低壓配電房在二層,。而發電機房則在配電房下方首層。那么配電房與發電機系統的接地時候可以和防雷接地做成一個聯合接地系統,。本建筑防雷等級為二級,。接地電阻小于1歐姆,。還是變壓器及發電機系統的接地都要分開,也與防雷接地分開,?,??,?
標準對系統接地的實施有嚴格的要求,,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地接地,如圖l.8所示,,還規定自變壓器(發電機)中性點引出的PEN線必須絕緣,,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接而實現系統接地,在這點以外不得再在其他處接地,,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路而返回電源,。這部分中性線電流被稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,,引燃可燃物起火,。 雜散電流如以大地為通路返回電源,可能腐蝕地下基礎鋼筋或金屬管道等金屬部分,。 雜散電流通路與該中性線正規回路通路兩者可形成封閉的大包繞環,,環內的磁場可能干擾環內和近環處敏感重要信息技術設備的正常工作,從而導致嚴重后果,。 顯而易見,,雜散電流一個危害是使電氣裝置內的剩余電流動作“漏電
發電機中性點經消弧線圈接地系統,消弧線圈失去了作用會出現什么故障,?保護如何動作,?上微機如何顯示,?如何處理,?請各位師傅幫忙指導 :time: :handshake
用萬用表測量勵磁回路接地情況時,測量同一點,,用數字表測量正極對地為100V,,因此判斷負極接地(正負級電壓為110V),而用機械表測量同一點卻為15V,,因此判斷絕緣良好,。換多個萬用表測量還是同樣結果。不知道到底哪個是正確的結果,?
1,。請問發電機變壓器中性點在接地方式,作用有什么不同,?2,。發電機中性點為什么要接地?3,。接地變壓器及接地濾波器或者接地接地電阻柜起做什么樣的作用,?4。發電機110kV以上等級中性點為什么都要求直接接地,?5,。電抗器需要工作接地嗎?謝謝解答,!
風力發電控制系統
前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因,?
短路對發電機和系統有什么危害? 短路對發電機的危害: (1)定子繞組的端部受到很大的電磁力的作用,,有可能使線棒的外層絕緣破裂; (2)轉子軸受很大的電磁力矩的作用,; (3)引起定子繞組和轉子繞組發熱,; 短路對電力系統的影響: (1)可能引起電氣設備的損壞. (2)可能因電壓低而破壞系統的穩定運行.
2臺柴油發電機接地的問題,?1)2臺柴油發電機中心點可以共用接地系統嗎,?2)柴油發電機中心點接地可以與市電變壓器中心點共用接地系統嗎?3)市電雙回路變壓器接地系統可以共用嗎,?
有一個問題我突然想不明白了,我想是我基本功太差的原因,。1,、一棟由室外進線的建筑,正常電源進線采用TN-C-S系統,。那么本建筑內的柴油機組呢,?2、如果在發電機室做工作接地,,引出N線,,是否可以說柴油機組相當于局部TT系統?3,、那么這樣的話,,是否相當于同一建筑內有兩個接地系統?(雖然理論上柴油發電機接地系統和正常電源接地系統處于同一接地體里,,但是柴油機系統似乎沒必要單獨另引出PE干線)謝謝高手指點,。
我所在的廠子最近拉來一臺30干瓦的不并網自備發電機,按規定我們安裝的時候應該將它的零線單獨的可靠接地。現在我看了廠里所有建筑物的總配,發現它們都做了可靠的重復接地,。那請教各位,像這種情況發電機的零線不倣單獨的接地可以嗎?望各位談談各自的看法?/p>
發電機房準備做消防改造,,將原有的二氧化碳系統改成水噴霧,結果FM提出非得改成水噴淋,,真是郁悶,,之前做了很多工作,徹底被推翻,,同時發電機的開關柜也放在發電機房,,做水噴淋不知有多大的影響?發電過程噴水怎么辦,?
請問:現有一小型發電機,,客戶要求更改成自動發電,、并能按用電所需來調節發電機,。誰有實例,、原理圖。跪求,。郵箱:[email protected]
發電機組的常用配電系統主要由電力配電輸入,是經過機組正面與機組容量相配套的塑殼空開輸入的,該空開在機組鄰面的空開罩內,可手枘間接操作,中止合,分閘,。空氣開關目的是維護機組的交流發電機不被超負載電流義務或其它異常沖擊而損壞,該空開具有較高的分斷意識及缺陷自動脫扣功能,用戶在中止電力接駁時,間接從空開下端引出電力電纜至自已的負載上即可,。用戶在裝置機組配電輸入時,自行配置契合平安載流量的電纜致發電出線屏或并機屏,并確保發電輸入相序正確無誤,。大功率機組或并機機組成套發電出線屏或并機屏的機組空開罩內沒有塑殼空開,發電輸入控制維護由上述屏中的機組主斷路器替代,。另外還有智能控制器。電壓和電流采用真有效值測量,,多語言菜單選擇,,采用128*64點陣LCD顯示和大屏幕LCD帶背光顯示,輕觸按紐操作 可以實現遠程監控,,遙信,、遙測、遙控功能,,并可讀出和設置控制器的運行參數 ,。同時發動機機油壓力、冷卻液溫度,、轉速,、電池電壓及運行小時。保證了發動機三保護功
發電機接地系統