一條供出租房的三相電,測量第一根和第二根火線同零線的電壓為220v左右,,第三根為250v左右,,不知第三根的電壓是否在正常范圍?能否把燈泡或其他電器燒壞???是不是和第三根火線的負荷小有關呢?
昨天有一經驗比較豐富,,但是理論相對薄弱的人問我可否將一單相電壓變?yōu)槿嗨木€電壓使用,我感覺通過把一個單相電壓變成三個獨立的單相電壓,,然后通過移相耦合是可以實現這種功能,,但是那樣的話成本會相當高,,根本就沒必要,何況現在輸電用的就是三相四線電壓,,接過來用就好了,。 我是一電氣工程專業剛畢業的新手,也許太過于理想化了,,請大家賜教
多功能的電力儀表,,上面寫得參數輸入電壓為AC100V或AC400V,是不是指的是線電壓,,原來學校老師講過好像東西上標的一般都是線電壓,,時間長忘了,想求證一下,。
為什么說三角型連接中,,相電壓和線電壓相等呢?是不是電壓從U流進經過U1 U2再流到V吖,。
在中性點不接地的電力系統中,,當系統發生單相完全接地故障時,單相接地電流數值上等于系統正常運行的3倍 這個題目怎么分析 求大神解釋
三相電接入變壓器,變比為10000V/100V如果高壓側A相斷線,,那么低壓測A,,B,C三個相電壓分別為多少,?與中性點是否接地有關嗎,?
請教高手一個問題:TT系統,一臺400KVA配變,,低壓裸線三相四線制,,帶照明和三相動力,三相負荷比較平衡,,配變低壓樁頭電壓正常,,低壓出線前幾基電桿上的分電箱電壓正常,但后幾基電桿上的分電箱中有一相電壓經常從200V降到150V左右,,其它兩相電壓正常,,請問這是什么原因,如何排除,,謝謝,!
有個問題一直弄不大明白,希望知道的大蝦能幫忙解答下,。如380V系統,,線電壓為380V,,相電壓為220V,此時額定電壓為240V的設備可由相電壓提供電源,。若某個系統(打個比方),,線電壓為220V,相電壓為138V,,額定電壓為220V的設備可以由線電壓220V供電嗎,?如上問題,可能需對電壓的本質及設備所需電壓的要求有關,,望能得到解答,,望大家?guī)兔Γx謝了!!!
我做成套的,前兩天有客戶打電話說他們用的KYN28A-12的計量電表老是出現報警,。昨天我過去看了一下,,兩個單相互感器的變比都是10/0.1KV的,在二次元件線路室發現電壓是正常的,。由于高壓又不能停電,,我又不敢帶電?恰巧今天遇到一個專門做高壓成套的朋友,一個老師傅,。他將裝電壓互感器的門打開,,然后用萬用表分別量兩個互感器的二次電壓,發現二次側沒接地的電壓為220V,,接地的為110V。打電話給廠里,,讓他們查一下當時造的計劃是多少的,,回答是兩個10/0.11的。仔細查看電壓互感器的銘牌,,的卻是10/0.11的,,朋友說給它接個地線看它還報不報警在說。在接地的時候電弧有些強烈,,真不是一般經驗的人就可以做的,。但是就這樣報警解除了。也百思不得其解,。1.為什么,,一個接地線懸空,它的電壓就會上升,?2.為什么這樣就會造成電表一直報警,?
一個很簡單的問題請教各位幫我解釋一下:單相電壓互感器的接線方式大家應該都很清楚了,我的疑惑就是它明明測的是線電壓(一般測A,、C相間),卻為什么稱單相電壓互感器呢?
單位的用電(三相四線制)最近用電子電筆測量后發現其中一相電壓顯示110V,其余兩相則220V,,請問那位師父能夠幫幫忙,,謝謝!還有在工作用電高峰期電子電筆測量出零線帶220V電壓,,比少電壓那一相還高,,但用電還是正常呀。謝謝各位指點,!
我公司范圍內的各電壓等級都存在此問題,,也不確定是什么原因,。是與相鄰兩相存在電容耦合的原因嗎。,。,。。,。,。請各位高手指點一下
公司領導突然要求對總廠的高壓進線進行諧波測定目前我們有臺日置8808的測量儀器機器額定測定電壓AC100V測定頻率50,、60HZ因為是測高壓總柜電流太大是測不了了領導的意思是取PT的二次來測量電壓的諧波本人第一次測量諧波對機器性能不了解特向各位老師請教、單輸入PT電壓可以測得電壓諧波嗎,?要注意些什么,?
想問問大家三個單相電壓互感器星形接線的輔助二次回路電壓,中性點非直接接地或經消弧線圈接地的時候,,為什么額定電壓是100/3V的,?求解
220kV變電站35kV母線電壓ABC分別為24.28、21.25,、18.27(kV)請問這可能有什么原因造成以及這樣三相電壓不平衡可能造成的后果,??(主變?yōu)樾切徒泳€帶平衡繞組)
10kV等級的PT柜星接法,,中性點通過消諧器接地,,送電后線電壓平衡,而相電壓有14V到19V的電壓偏差,,直接接地后電壓正常,,那位高手解釋一下,在此謝過
星形Y連接可不可以用這個向量圖來解釋相電壓與線電壓之間的關系。為什么是兩相相減吖,?是不是因為線電壓是兩項之間的電壓叫做相電壓這樣理解吖,?
1,、對于110kV,220kV的電壓等級,,變壓器低壓側為三角形接線,,對于三角形接線線電壓等于相電壓,那是不是就是說低壓側的相電壓就是110kV,,220KV,。2、相電壓是相對于中性點的電壓,,三角形接線沒有中性點,,那這個相電壓又是什么意義。
三相380V系統的電壓在380V±7%,,即在353.4V-406.6V,,都可視為正常值。 根據中華人民共和國國家標準電能質量標準: 1,、35kV及以上供電電壓正,、負偏差的絕對值之和不超過標稱系統電壓的10%; 2,、10 kV及以下三相供電電壓允許偏差為標稱系統電壓的±10%,; 3、單相220V供電電壓允許偏差為標稱系統電壓的+7%,、-10%,。 4、因此標稱電壓380V的三相系統正常電壓范圍在342~418V之間,。 三相電壓就是相與相之間的電壓,,世界各國的電壓標準有多種,三相電壓220V是一種,,三相380V又是一種,還有其他電壓的,;另外,,頻率也有50HZ和60HZ的。 我國三相電壓標準為380V,,每一相之間的頻率都是一樣,,頻率為50Hz。由于采用星形
380V信號燈(紅色)只加了一相電壓為何微微發光,,用萬用表量燈的兩端沒有電壓,信號燈是LED光源,,電容降壓,,以前也遇到過,那是因為電磁干擾太強,,但是這次根本沒有干擾,,不知何故,請各位指教,,謝謝先