亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 接地電容電流計算的難題!求解,!

    西北電力院編,,電力工程電氣設計手冊,電氣一次部分,。P80-表3-2與P81-表3-3,,兩個表之間相差2倍。各位是怎么辦的呀,?按哪個計算呢,?

  • 請問:接地電容電流的確定方式

    火力發電廠設計技術規程:11.3.2:說當高壓廠用電系統接地電容電流在10A及以下時,其中性點宜采用高電阻接地方式,也可以采用不接地方式:當高壓廠用電系統接地電容電流在10A及以上時,其中性點宜采用電阻接地方式,也可以采用不接地或電感補償并聯高電阻的接地方式. 請問:接地電容電流怎么確定/? 以及火力發電廠設計的時候接地方式怎么確定,具體的還是不明白 請高手們指點下,非常感謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 請教變電所增加的接地電容電流問題

    如題。請教什么情形下需要加上變電所增加的接地電容電流,,什么情形下不需要,?提前謝謝您的回復。

  • 請教單相接地電容電流的問題

    在中性點不接地系統中,,如出現單相接地則將產生單相接地電容電流,,如沒有出現單相接地則只產生泄露電容電流? 在中性點接地的系統中,,如發生單相接地,,產生的電流叫單相短路電流,而非單相接地電容電流,? 也即單相短路電流和單相接地電流是不同的概念,? 在下如下理解是否正確?謝謝您的回復,。

  • 接地電流不大,為何沒有電壓?

    400A分開關C相接地,電壓下降至30V,其他兩相正常,而2500A總開關上口電壓正常,電壓下降那么多為何分開關沒有跳閘.做了多年電工,第一次遇見,百思不得其解,所以求助大家.

  • 【求教】變電站接地電容電流如何計算?

    有一35KV/10KV變電站,,10KV有三十多路全電纜出線,計算電容電流是要把10KV線路總長累計后,,應用什么公式呢?

  • 電網總單相接地電容電流的計算,?

    電網總單相接地電容電流與線路單相接地電容電流是什么關系如何計算,?是不是各線路的單相接地電容電流相加就是總單相接地電容電流?

  • 變電所增加的接地電容電流值如何去選

    請問在計算單相接地電容電流時要考慮到變電所增加的接地電容電流值,,這個值如何去選,,是按照變電所的高壓側電壓去選,還是按照計算時的電壓等級去選,?例如一個220kV\35kV的變電所,,在計算35kV架空線路的單相接地電容電流后,變電所增加的接地電容電流值是選擇35kV—13%,,還是選擇220kV—無,?

  • 單相接地電容電流的叫法不準確

    單相接地電容電流的叫法是不是不準確?我的理解是這樣:電網在正常情況下,線路電容電流是存在的,,不會因為單相接地故障才有電容電流?。為何書上都把線路的電容電流叫做單相接地電容電流呢。這會給人以誤導以為只有發生單相接地時才會有電容電流,。對吧。歡迎批評指正,。謝謝~~

  • 單相接地電容電流的計算方法

    單相接地電容電流的計算4.1 空載電纜電容電流的計算方法有以下兩種:(1)根據單相對地電容,,計算電容電流(見參考文獻2)。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般電纜單位電容為200-400 pF/m左右(可查電纜廠家樣本),。(2) 根據經驗公式,,計算電容電流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━電網線電壓(kV)L ━電纜長度(km)4.2 架空線電容電流的計算有以下兩種:(1) 根據單相對地電容,計算電容電流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般架空線單位電容為5-6 pF/m。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━電網線電壓(kV) L ━架空線長度(km)2.7━系數,,適用于無架空地線的線路3.

  • 請教接地故障電容電流的問題

    每個回路的單相接地故障電容電流為1.4A,,總共有20個回路,那計算消弧線圈的補償容量時的電流是用1.4,,還是1.4乘以20 ,?原因是什么?提前謝謝您的回復,。

  • 求教斷路器接地電流問題

    供電配電樓主發帖框架斷路器的接地問題abaozi樓主1樓2016-07-1121:29最近在做低壓柜的試驗中發現:1:假如用自帶的三相發電機送電給母排,,需要把接零地線給拆開,不然三相發電機的出線開關會跳閘2:最近帶了一臺220V的發電機,,用一個三相調壓器,,在變壓器的低壓側供電,變壓器高壓側帶電,,通過電纜使高壓柜帶電,。用各個出線柜調試各個框架斷路器。發現這時是沒有拆開接零地線的,,開關依然沒跳閘,。求教是什么原因呢?是不是框架斷路器的接地電流的問題呢

  • 小電流接地系統接地電流為什么是電容電流而不是短路電流,?

    直接接地系統,單相接地短路,,構成回路,,電流很大。 小接地電流系統,,經消弧線圈或者經高阻接地,,也構成了回路,為什么不說這個回路的電流,,而考慮對地的分布電容電流,? 還是說這個回路因為阻抗太大電流特別小,比分布電容電流還小,,所以忽略了,? 還是怎么著

  • 單相接地電容電流計算時電容補償柜如何考慮,?

    一10KV系統,,有9個變壓器和一電容補償柜(電容三角接法),在計算單相接地電容電流時,,是按電纜長度計算,,要不要考慮補償柜的電容?

  • 【求助】變壓器單相接地電容電流的問題

    求助:現有一35kV/10kV變電所 變壓器組別為Yn/D11,10kV和35kV出線均為電纜,,那計算電容電流選擇中性點接地裝置時遇到兩個問題 1,、如果選用消弧線圈,是應該裝在35kV側還是10kV側,?還是變壓器中性點不接地,,10kV裝消弧線圈?2,、計算電容電流時,,是只需要考慮10kV側出線電容電流還是考慮35kV側出線電容電流?

  • 中性點電流和接地電流的區別?,?,??,?

    繼電器上In是通過測得的三相電流計算得來(二次每相通過一個線圈后接入 Ig的輸入,,Ig輸出接地)繼電器上測出In和Ig不一樣大,In比Ig大一些,,請問哪個做接地保護更好?兩個電流有多大區別

  • 關于10kV電纜線路的單相接地電容電流的計算問題

    10kV 電纜線路的單相接地電容電流計算 Ic = (95 + 1.44 * S) / (2200 + 0.23 * S) * Ur * ll 是哪段距離,,是哪一點到中性點的電纜距離,?

  • 電網單相接地消弧線圈補償電容電流使接地電流減小

    電網發生單相接地時,由于線路對地電容的存在,,接地點會有電流流過,,流過的電流就是未接地相對地電容電流的矢量和,是接地電容性電流,。系統接入消弧線圈后,,正常時消弧線圈上無電壓,也無電流流過,。當單相接地時,,由于消弧線圈從原理上說是“電感線圈”,因而在它上面加有交流電壓后,,它會通過電感性電流,,這個電感性電流正好通過接地點形成回路。這樣,在接地點就有二個電流,,一個是接地電容性電流,,另一個是消弧線圈的電感性電流。這二個電流方向相反,,是互相抵消的,。所以,就出現了電網單相接地時,,消弧線圈補償電容電流使接地電流減小的情況,,使總電流小于10A,抑制電弧產生,,但總電流不能等于零,,否則會產生串聯諧振過電壓。(注:這種觀點是依據原蘇聯科學家的理論得出了,,但最新科研表明,,接地電容電流不是單純的工頻電流,是以工頻為主的多頻率迭加電流,,而消弧線圈是工頻電流,,補償理論受到挑戰,有關資料可在電工之家查找)

  • 單相接地故障電容電流計算

    某一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地),。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,,可以不接地,;超過10A但小于30A時,要用接地變,;超過30A時,,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣,?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電

點擊加載更多

接地電容電流

接地電容電流專題,為您提供接地電容電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地電容電流 相關的專業交流討論,,更多接地電容電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

單相380v

單相電壓