亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 三相五柱電壓互感器的設置

    66kV/10kV變電所,引出一路10kV架空線到某室內10/3kV變電所,那么66kV變電所的10kV母線上,、10/3kV變電所的10kV母線上,、還有3kV母線上,均采用三相五柱電壓互感器是否可以,?應不應該在10/3kV變電所的10kV母線上選為V-V接法的電壓互感器,?

  • 關于三相五柱式電壓互感器

    關于三相五柱式電壓互感器

    能仔細說明一下嗎,?

  • 有關GIS系統的一個問題(三相電壓互感器)

    GIS系統在運行4小時后出現故障,有人懷疑是互感器出了問題,這種說法對嗎?互感器拆下來觀察后沒什么異常,也沒有燒壞的跡象.有可能是壞到哪了呢?請教高手.互感器為JSQX3-126型三相電磁式的.

  • 【求解】三相電壓互感器一次側熔絲熔斷原因

    三相電壓互感器JSZV12-10R-10/0.1/0.22KV,二次側接線柱8個,,為1A,1B1,1B2,1C,2A,2B1,2B2,2C,接線方式為,100V側1B1,1B2短接后接地,,220V側做操作電源,,2A,2B1做控制電源,2C,2B2做照明電源,,2B1,2B2短接后接地,,合閘后一次側C相熔絲熔斷,二次線正確,,請大家分析下什么原因引起C相熔絲熔斷,,謝謝,2B1,2B2是否可以短接后接地,,為什么100V的可以,?

  • 三相電壓互感器二次側開口三角短接問題

    大神們.探討探討一下,,若是將三相電壓互感器二次側開口三角(檢測零序電壓)短接即圖中L630和N600短接,。會對線路有什么影響?

  • [求助]電壓互感器的選取

    問問大家電壓互感器的選取,,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎,?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點,。

  • 強手請進(關于電壓互感器)

    有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,,我翻閱了很多資料,,發現漏洞百出,。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,,還是其串接的三個分繞組,?其電壓為什么是100/3V而不是100V?

  • 為何連續燒毀電壓互感器,?

    6KV供電系統,大約有10幾個回路,,當系統發生接地故障時,,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,,接地故障解除后,,沒再發生。請各位高手指教,。

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,,為何連上接地,

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么,?,??在實際設計中不是很注意到這一點,。

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,,及所表示的含義,謝謝,!因為不懂,,正在學習中。

  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎,?次級有沒有開口三角形,?

  • 高壓組合電器間隔里單相,、三相電壓互感器的布置

    高壓組合電器間隔里單相、三相電壓互感器的布置

    高壓組合電器產品中,,出線間隔會設置電壓互感器,,但是由于設計院不同設計出來的也不同,有些在間隔設計的是三相電壓互感器,,有些是單相電壓互感器,,我想知道在出線間隔里電壓互感器有沒有統一的標準,,是根據什么而設置單項或三相電壓互感器的,

  • 高壓三相三柱電壓互感器的向量圖怎么看

    高壓三相三柱電壓互感器的向量圖怎么看

    想問問大家,,為什么三相三柱電壓互感器的一次側的中性點不允許接地的,?還有,那個一次及二次電壓向量圖,,怎么看的,?怎么算的?

  • 關于電流互感器和電壓互感器

    各位大俠,,小弟剛入?,請問電壓互感器有什么作用,有圖片可傳嗎,?有一個符號JDZ10-10-1怎么理解,?另外,電流互感器的符號LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,,還望各位大俠指點迷津,。

  • 請教高手:關于電壓互感器(pt)

    有一次到廠區配電所,看見一單獨房間放兩臺類似變壓器的東西,,運行人員說是pt,,說作用是提供變電所電源,我只知道pt可以用于測量,,保護,,不知道還能提供電源?,?有哪位可以指點一下

  • 什么是電壓互感器,?有何特點,?

    什么是電壓互感器,?有何特點?

    電壓互感器又稱儀用變壓器,,是一種電壓變換裝置,。其工作原理、構造和接線方式都與變壓器相同,,主要區別在于電壓互感器容量很小,通常只有幾十VA或幾百VA,,并且在大多數情況下,,它的負載是恒定的高阻抗,,相當于變壓器在低負載下運行,次級電壓基本上等于次級感應電動勢值,。因此用電壓互感器來間接測量電壓,,能準確反映高壓側的量值,保證測量精度,。 不管電壓互感器初級電壓有多高,,其次級額定電壓一般都是100V。這樣,,與電壓互感器次級線圈相連的各種儀表和繼電器,,都可以統一制造而實現標準化。在理想的電壓互感器中,,勵磁電流為零,,線圈的阻抗也不計,這時初,、次級電壓之比等于它們的匝數之比,,相位也沒有偏移。但是在實際的電壓互感器中,,由于勵磁電流的存在以及線圈阻抗的影響,,總存在有電壓誤差和角誤差。根據電壓互感器的允許誤差范圍,,可以把電壓互感器的準確度分為0.2級,、0.5級、1級和3級,,這就是電壓互感器的準確度等級,。見表2。 電壓互感器在每一準確度等級都有其對應的額定容量,,因此同一個電壓互感器按照次級負載的大小,,可以在不同的準確度等級下工作。例如JDZJ-10型電壓互感器,,在

  • 求助--電壓互感器爆炸原因

    我廠10kv母線壓變一次測經電阻消諧器接地,二次測經擊穿保險接地,另b相接地.前日負荷出線c相接地,持續20分鐘,母線壓變柜發生爆炸,請問高手是壓變質量問題嗎?假設二次測經擊穿保險接地與b相接地接線錯誤(對調)會有什么影響?

點擊加載更多

三相電壓互感器

三相電壓互感器專題,,為您提供三相電壓互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相電壓互感器 相關的專業交流討論,,更多三相電壓互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度