最近在看浪涌保護器,,越看越糊涂,,尤其是他的各種電壓概念及作用,,很是不明白,,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,,小弟代表自己和大家謝過了,。
我們廠的機組是DCS控制,,建廠時關于所有低壓設備的低電壓保護均沒有接線,,現在公司要求接入低電壓保護,,但是從傳統控制的接線圖上看低電壓保護回路均經過控制開關KK和連鎖開關LK,但是在DCS系統中無法接入,,有哪位高手可以告知在DCS系統中低電壓保護怎么接線,,現在關于低電壓保護的方式有沒有更加先進的方式,比如用電動機保護器實現,?
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西
知識點:對地過電壓
我從手冊看實際使用的是Up/f,,即有效電壓保護水平,那電壓保護水平Up的用途是什么,? 提前謝謝您的回復,。
我手上有一小型熱電站設計,熱電站與電網聯絡線主保護采用方向電流速斷,后備保護采用方向過流時靈敏度不夠,設計手冊上說這種情況下應采用低電壓保護,但我沒有低電壓保護整定公式,請教高手提供幫助或給予建議,謝謝.
失磁故障對電力系統的危害主要表現在可能會導致系統電壓的下降,如果系統無功儲備不足,,則可能造成系統電壓崩潰,,擴大故障范圍。為了避免故障范圍的擴大,失磁保護一般都配備了低電壓判據,,可以選擇采用主變高壓側母線電壓或機端電壓,,它是確保系統和廠用電安全的失磁保護判據。低電壓判據采用機端電壓還是主變高壓側電壓,,主要是看發電機與電網的連接方式及發電機容量在電網中的比例,、廠用電安全和電網穩定的要求。整定時可以把主變高壓側低電壓定值按不破壞電網穩定整定,;機端低電壓定值按躲過強行勵磁啟動電壓和不破壞廠用電安全整定,,這樣的整定方式可以有效的減少失磁故障對發電機或電網的影響。 失磁故障對母線電壓的影響是由系統結構和系統無功儲備情況決定的,,對于與系統聯系薄弱,,周圍無功儲備又不足的電廠,失磁將使母線電壓明顯下降,。而從目前電網發展水平來看,,一般大型發電廠離負荷中心很近,與系統聯系緊密,,電廠中1臺機組失磁,,不會導致母線電壓明顯下降,如果失磁保護經母線低電壓判據閉鎖,,很可能導致失磁保護拒動,,這樣的情況已多次發生,。 當前對低電壓判據的使用,普遍的做法是考慮投入兩段失磁保護,,第一段經低電壓閉鎖,,失磁保護
本廠主變復合電壓保護,高壓側負序整定為8V,動作電壓70V,負序電壓怎么測得,主變上只裝了一個零序電流互感器.和一個避雷器,運行方式為兩臺變壓器并列運行,選擇一臺中性點接地運行.(有圖,我只畫了一臺變壓器)
請問為什么電壓速斷保護整定值要躲過保護裝置處的殘壓,?可以不躲過殘壓,,及為什么不整定在殘壓值?謝謝各位,,不吝賜教?。。,。,。。,?!
圖中為10kV高壓補償圖,想請教為什么用兩個過電壓保護器,,而且過電壓保護器的型號不一樣,?
哪大俠給我發個無功補償開口三角電壓繼電保護回路(用什么型號的繼電器也說一下啊),先謝謝了([email protected])[ 本帖最后由 ll-723 于 2009-6-1 11:25 編輯 ]
當發電機定子繞組至于三個出線接頭的時候,要對發電機匝間短路故障進行保護,現行的做法就是 把發電機端口pt 一次側中性點與發電機定子繞組中性點用高壓電纜連接起來,實現縱向基波零序電壓保護,請問 這根高壓電纜如何選擇?另外這個pt 如何選擇 有什么特殊要求沒?請高手指點一二
JGJ 242-2011《住宅電氣設計規范》2012.4執行,其中第6.3.2每套住宅應設置自恢復式過,、欠電壓保護電器。關于這個自恢復式怎么理解?圖上怎么表示?是代替圖上的斷路器嗎,?
《住宅建筑電氣設計規范》6.3.2條:每套住宅應設置自恢復式過,、欠電壓保護器,。 多次被甲方和施工隊問應該選用什么樣的設備。 各位在設計的時候是選用的什么樣的產品,?
很好的資料 掙對過電壓的解決方案
消弧消諧選線過電壓保護
以前不加裝低壓元件,,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,這樣就不能滿足保護的靈敏度,,加裝低壓元件后,,不僅可以不用最大負荷電流整定,而且可以降低動作電流,,提高他的靈敏度,。只是一個過電流判據,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,,當線路上有很多諸如電動機負載,,并同時啟動時,純過流保護很容易動作,。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,,因為真正發生短路故障時,電壓會急劇下降,,如果只是電流大于定值,,而電壓正常,就表示線路沒有故障,,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,,這時就表示線路發生短路故障了,,保護要動作,切斷故障,。過流保護是否帶電壓閉鎖,,主要看定值按照躲過最大負荷
在高壓廠用變檢修時,用高壓備用變(兩圈變壓器)帶兩個常用段運行(備變經電纜帶備用段,,備用段經電纜帶一二段),,分別是一段、二段(6KV),,在啟動一段給水泵時電機容量2000KW,,給水泵、一臺排粉機低電壓動作跳閘(定值43V,、9S),,PT0.5S、9S低電壓保護動作,,備用電源開關過流動作跳閘,,一段失電,二段運行正常未受影響,,時候檢查給水泵電機開關保護,,備用電源開關及保護均正常。通過計算單臺電機啟動時常用母線電壓正常(83%),,計算故障時電流也未達到過流定值,,當然因為設備老舊,采樣存在誤差可能不準,,或者是我們計算錯誤,,高壓廠用段同時還通過低廠變帶低壓段,這種情況是不是與低廠變特性還有關系,,我們計算時未考慮變壓器影響,,還請幫忙分析下是咋回事,,應怎么計算?