亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電線路單相接地故障分析

    農村電網改造工程的實施,,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,,提高了供電可靠性,,減少了線路損耗,,增強了配電線路的絕緣水平,,降低了跳閘率,。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,,嚴重影響了變電設備和配電網的安全,、經濟運行。 1單相接地故障的原因

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地,、經電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障,。10 kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,特別是在雨季,、大風和雪等惡劣天氣條件下,,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點,;但是,,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行,。

  • 10KV線路單相接地故障處理方法初探

    引言:雷雨季節是10KV配網線路故障的多發期,,所有故障中最突出的故障是線路接地故障,且查找和處理起來也比較困難,。如果線路長時間接地運行,,可能燒毀變電站TV一次側保險絲,,引起值班人員拉閘停電,,導致整條10KV饋路停電,更嚴重的是在接地運行可能引發人身事故,。 傳統處理方法 線路接地時,,變電站運行人員在聽到告警鈴響后,會推拉確定具體的10KV接地饋路,,然后電話通知供電站查線,。供電站傳統的接地查線處理方法可分為2種:經驗判斷法和推拉法。 1.經驗判斷法 一般情況下,,供電站在接到變電站查線通知后,,有經驗的運行人員會首先分析故障線路的基本情況:線路環境(有無存在未及時處理的樹害),歷史運行情況(原先經常接地)等,,

  • 10kV配電線路單相接地的故障及其處理

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地,、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見故障,。

  • 6KV線路單相接地與電量損失

    各位專家: 我單位6KV配電線路為三相三線制,前幾天發生單相接地故障,,相應的在計算電量的時候,,發現網損增大,這之間是否有聯系???如果有,希望盡可能詳盡,。盼望指點,,不勝感激!

  • 解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法

    解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法1.配電線路的單相接地 農網改造工程竣工以后,,配網安全穩定運行水平得到很大的提高,。10KV配電線路采取中性點不接地“三相三線”供電方式,提高了供電可靠性,,減少了線路損耗,,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率,。1.1單相接地的定義線路中某相導線一點對地絕緣性能喪失,,該相電流便會經由該接地點流入大地,形成單相接地,,它是電氣故障中出現機會最多的一種故障,,其危害主要在于使三相平衡系統受到破壞,非故障相電壓將會升高原來的 倍,,可能會引起非故障相絕緣的破壞,。1.2單相接地故障的原因農網10KV配電線路在實際運行中,發生單相接地故障的主要原因有導線在絕緣子上綁扎或固定不牢,,脫落到橫擔或地上,;導線斷線落地或搭在橫擔上;配電變壓器高壓引下線斷線,;導線風偏過大,,與建筑物距離過近;配電變壓器高壓繞組單相絕緣擊穿或接地,;配電變壓器臺上的避雷器或熔斷器絕緣擊穿,;同桿架設導線上層橫擔的拉線一端脫落,搭在下排導線上,;導線上的分支熔斷器絕緣擊穿,;絕緣子擊穿,;線路落雷;樹林短接等,。以上諸多種原因中,,導線斷線、絕緣子擊

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,,對地電容較小,,因此,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成

  • 提高處理 6KV線路單相接地故障的效率

    論文簡介:線路老化,,接地故障發生頻繁,,以前采取措施是線路分段安裝故障尋址器,,運行一段時間后顯示,,它只能判定短路故障的范圍,對接地故障的現象沒有反應,;在 投稿網友:langhua123456789 上傳時間: 2013-07-01

  • 單相接地故障是否合環操作

    某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統,;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統),;35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統,;10kV系統為單母線分段系統,,母聯開關分裂運行,;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,10kV系統母聯是否能合環運行,?求高手指點指點,??,?,?

  • 10千伏線路單相接地故障后允許運行兩小時的意義是什么,?

    10千伏線路單相接地故障后允許運行兩小時的意義是什么,?非故障相相電壓升高為線電壓,對于大多數居民用戶而言,,都是單相電用戶,,電壓升高了不是容易導致電氣設備燒壞嗎?

  • 6~10kV線路單相接地的特點以及處理

    變電站小電流接地,,一般都裝設有絕緣監察裝置,。當6~10kV線路單相接地時,由于線電壓的大小,、相位不變,,按照規程規定,一般可以繼續運行,,但不要超過2h,,因為其他非故障相對地電壓相對要升到約倍,這樣對電網系統的絕緣薄弱環節可能造成威脅,。由于單相接地點可能接觸不良,,因此會接地點產生瞬間弧光放電,甚至產生諧振電壓,,對整個6~10kV電網系統的穩定構成威脅,。因此要求盡快排除故障,確保電網穩定運行,。 6~10kV線路單相接地的特點 1:當6~10kV配電系統發生單相接地故障時,,變電站絕緣監察裝置的警鈴報警,母線接地光字牌燈亮,。 2:接地故障相電壓會降低或者接近零,,另外兩相電壓會大于相電壓或者接近線電壓。如果接地相電壓指示穩定,,表明線路是穩定接地,;反之電壓表指針來回擺動,表明線路是間歇接地。 3: 若6~10kV線路發生弧光接地產生過電壓時,,非故障相電壓會上升很高,,電壓表指針可能打至表頭,甚至會燒斷電壓互感器熔斷器熔體,。 6~10kV線路單相接地故障的判斷 1: 根據實際經驗,,若電壓互

  • 10kv線路單相接地,,其他線路零序電流可能更大?

    按照小電流接地選線裝置的說明,,同一母線上其他正常線路的零序電流可能比接地線路零序電流更大,,怎么可能呢?(每條支路都裝有零序CT)還有個問題,,既然每條支路都裝有零序CT,,那還要開口三角形電壓來干什么,僅僅靠零序電流越限就能發出單相接地的故障信號了???請大家指教

  • 單相接地故障電容電流計算

    某一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六,、當接地電容電流小于10A時,可以不接地,;超過10A但小于30A時,,要用接地變;超過30A時,,就要用消弧線圈,。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電

  • 單相接地故障的特征及處理的說明

    10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,,多發生在潮濕、多雨天氣,。由于樹障、配電線路上絕緣子單相擊穿、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的,。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,,而且可能產生過電壓,燒壞設備,,甚至引起相間短路而擴大事故,。因此,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要,。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,,即通過高電阻或電弧接地,這時故障相的電壓降低,,非故障相的電壓升高,,它們大于相電壓,但達不到線電壓,。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,,電壓繼電器動作,發出接地信號,。

  • 請教單相接地故障電流的問題

    我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點,?我這種理解是否正確?還有我在計算時,,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,,我對這點那里理解錯了?提前謝謝您的回復,。 我是初學者,,所以問題較多。真心感謝論壇里各位的幫助,。

  • 求助模擬單相接地故障的試驗板

    搭一個試驗板:目的:用作模擬三相電力系統(架空線路)的單相接地試驗搭成八條饋線的試驗板 試驗器材:試驗板 電源線電壓380v 變壓器變比為 380/110 電壓互感器 電流互感器變比25/1 電容(模擬導線和大地之間的電容) 滑動變阻器(模擬接地情況)導線 問題:一次側電壓為220v 二次側A ,B ,C 的相電壓應該為多少,? 從電壓互感器出來的開口三角電壓為多少? 為什么,? 零序電流一般多少,?電容應該取多少?如何選??? 希望大家多多幫忙?

  • 接地故障保護和單相接地保護

    請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,,(不是漏電保護?。┤绻牵趺磳嵤┍Wo措施,?斷路器怎么整定,?哪本手冊或規范有條文說明,?謝謝

  • 關于線路單相接地保護一次電流整定的題

    某用戶設35/10kV變電站,10V系統為中性點不接地系統,,下設3個10kV車間變電所,,35/10kV變電站正常時向A、B,、C車間變電所供電的3個10kV出線及負載的單相對地電容電流分別為2.9,、1.3、0.7A,,并假設各出線及負載的三相對地電容電流對稱,,如果向車間C供電的10kV線路發生單相接地故障,在該供電線路電源端裝設無時限單相接地保護裝置,,計算其整定值應為下列哪項數值,?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A請高手解答。

  • 小電流接地系統單相接地故障處理

    寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,,帶接地故障運行時間,,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制,。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號,。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,,線電壓不變,,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,,另兩相電壓不變,,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,,斷路器三相合閘不同期,,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,,三相電壓不對稱,,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,,只要檢查母線及連接設備無異常,,即可判定,。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失,。

  • 10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

    10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

    10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

點擊加載更多

線路單相接地故障

線路單相接地故障專題,,為您提供線路單相接地故障相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與線路單相接地故障 相關的專業交流討論,,更多線路單相接地故障相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度