各位專家: 我單位6KV配電線路為三相三線制,,前幾天發生單相接地故障,相應的在計算電量的時候,,發現網損增大,,這之間是否有聯系啊,?如果有,,希望盡可能詳盡。盼望指點,,不勝感激,!
農村電網改造工程的實施,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,,提高了供電可靠性,,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率,。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全,、經濟運行,。 1單相接地故障的原因
電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障,。10 kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,特別是在雨季,、大風和雪等惡劣天氣條件下,,單相接地故障更是頻繁發生,。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,,這也是小電流接地系統的最大優點,;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行,。
引言:雷雨季節是10KV配網線路故障的多發期,所有故障中最突出的故障是線路接地故障,,且查找和處理起來也比較困難,。如果線路長時間接地運行,可能燒毀變電站TV一次側保險絲,,引起值班人員拉閘停電,,導致整條10KV饋路停電,更嚴重的是在接地運行可能引發人身事故,。 傳統處理方法 線路接地時,,變電站運行人員在聽到告警鈴響后,會推拉確定具體的10KV接地饋路,,然后電話通知供電站查線,。供電站傳統的接地查線處理方法可分為2種:經驗判斷法和推拉法,。 1.經驗判斷法 一般情況下,供電站在接到變電站查線通知后,,有經驗的運行人員會首先分析故障線路的基本情況:線路環境(有無存在未及時處理的樹害),,歷史運行情況(原先經常接地)等,
變電站小電流接地,,一般都裝設有絕緣監察裝置,。當6~10kV線路單相接地時,由于線電壓的大小,、相位不變,,按照規程規定,一般可以繼續運行,,但不要超過2h,,因為其饲故障相對地電壓相對要升到約倍,這樣對電網系統的絕緣薄弱環節可能造成威脅,。由于單相接地點可能接觸不良,,因此會接地點產生瞬間弧光放電,甚至產生諧振電壓,,對整個6~10kV電網系統的穩定構成威脅,。因此要求盡快排除故障,確保電網穩定運行,。 6~10kV線路單相接地的特點 1:當6~10kV配電系統發生單相接地故障時,,變電站絕緣監察裝置的警鈴報警,母線接地光字牌燈亮,。 2:接地故障相電壓會降低或者接近零,,另外兩相電壓會大于相電壓或者接近線電壓,。如果接地相電壓指示穩定,,表明線路是穩定接地,;反之電壓表指針來回擺動,,表明線路是間歇接地,。 3: 若6~10kV線路發生弧光接地產生過電壓時,,非故障相電壓會上升很高,,電壓表指針可能打至表頭,甚至朂斷電壓互感器熔斷器熔體,。 6~10kV線路單相接地故障的判斷 1: 根據實際經驗,,若電壓互
電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見故障,。
按照小電流接地選線裝置的說明,,同一母線上其他正常線路的零序電流可能比接地線路零序電流更大,怎么可能呢,?(每條支路都裝有零序CT)還有個問題,既然每條支路都裝有零序CT,,那還要開口三角形電壓來干什么,僅僅靠零序電流越限就能發出單相接地的故障信號了???請大家指教
解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法1.配電線路的單相接地 農網改造工程竣工以后,配網安全穩定運行水平得到很大的提高,。10KV配電線路采取中性點不接地“三相三線”供電方式,,提高了供電可靠性,,減少了線路損耗,,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率,。1.1單相接地的定義線路中某相導線一點對地絕緣性能喪失,,該相電流便會經由該接地點流入大地,,形成單相接地,,它是電氣故障中出現機會最多的一種故障,,其危害主要在于使三相平衡系統受到破壞,非故障相電壓將會升高原來的 倍,,可能會引起非故障相絕緣的破壞,。1.2單相接地故障的原因農網10KV配電線路在實際運行中,發生單相接地故障的主要原因有導線在絕緣子上綁扎或固定不牢,,脫落到橫擔或地上,;導線斷線落地或搭在橫擔上;配電變壓器高壓引下線斷線,;導線風偏過大,,與建筑物距離過近;配電變壓器高壓繞組單相絕緣擊穿或接地,;配電變壓器臺上的避雷器或熔斷器絕緣擊穿,;同桿架設導線上層橫擔的拉線一端脫落,搭在下排導線上,;導線上的分支熔斷器絕緣擊穿,;絕緣子擊穿;線路落雷,;樹林短接等,。以上諸多種原因中,,導線斷線,、絕緣子擊
某用戶設35/10kV變電站,10V系統為中性點不接地系統,,下設3個10kV車間變電所,,35/10kV變電站正常時向A,、B,、C車間變電所供電的3個10kV出線及負載的單相對地電容電流分別為2.9,、1.3,、0.7A,,并假設各出線及負載的三相對地電容電流對稱,,如果向車間C供電的10kV線路發生單相接地故障,,在該供電線路電源端裝設無時限單相接地保護裝置,,計算其整定值應為下列哪項數值,?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A請高手解答,。
1,、發生鐵磁諧振時,由于電源電壓中的零序分量及高次分量的存在,也會出現接地信號,,但系統中實際上并無故障點,。2,、發生單相接地的時間總與引起 PT 鐵磁諧振或由 PT 鐵磁諧振引起 PT 高壓熔斷器熔斷時間有先后之分,。3、PT 鐵磁諧振的發生必須有激發條件,,因此,,在沒有空充母線的倒閘操作或沒有發生接地故障則可以判定 PT 高壓熔斷器一相或兩相熔斷引起的誤發接地信號,。4,、根據二次回路的設計原則,當 PT 高,、低壓熔斷器熔斷時,其所接的繼電器保護和自動裝置都不應動作 ,,應充分利用這點判斷,。5、發生單相接地或發生 PT 鐵磁諧振時,,其線電壓指示不變,,因此判斷不是 PT 熔斷器熔斷而引出的接地信號。6,、只有 PT 高壓熔斷器熔斷一相或兩相才會發接地信號,,低壓熔斷器熔斷時不發接地信號。
論文簡介:線路老化,,接地故障發生頻繁,以前采取措施是線路分段安裝故障尋址器,,運行一段時間后顯示,,它只能判定短路故障的范圍,,對接地故障的現象沒有反應;在 投稿網友:langhua123456789 上傳時間: 2013-07-01
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,,輸配電線路不長,對地電容較小,,因此,,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電,。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
10千伏線路單相接地故障后允許運行兩小時的意義是什么,?非故障相相電壓升高為線電壓,,對于大多數居民用戶而言,,都是單相電用戶,電壓升高了不是容易導致電氣設備燒壞嗎,?
小區內一臺美變,,新投運,。其中一路出線,,鋁芯4*240電纜,100米,,全程地埋,,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),,均為單相負荷,。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,導致B相擊穿,。因更換成本太高,,主要是路面已全部硬化,不方便施工,。所以我想,能不能用B相電纜跟零線互換,?反正負荷全是單相,,就當是N線做重復接地了,,各位認為可否?
某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),,此系統為直接接地系統,;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統),;35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),,此系統為不接地系統;10kV系統為單母線分段系統,,母聯開關分裂運行,;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,,10kV系統母聯是否能合環運行?求高手指點指點,??,?,?
大家都知道,,當10KV供電系統發生單相接地故障時,,可允許暫時運行2小時,。但必須同時通過系統中裝設的單相接地保護或絕緣監察裝置發出報警信號或指示?,F(xiàn)在我想請教一下各位高手,如果線路發生單相接地故障時,,如果在2小時內不能自動恢復,請問如何確定故障接地點呢,?請大家不吝賜教。
三相380V的電源,相線與零線的電壓只有150V左右!除了負載不平衡原因之外,還有其他什么因素? 請指教? 相間電壓是380V,相線與地線間電壓是220V,負載我不臺清楚! 有三相和單相的!就是用電表量相線與零線的電壓只有150V!我很困惑!不知啥原因!------從別的地方摘錄的。我個人判斷,,是零線斷了。但,,三相負載比較平衡,,所以,,相與地線電壓220V,,相間為380V。他測的,,相線與零線的電壓只有150V,是不是,,B相線與零線,,再與C相線 相連,。B相與C相總的電壓為380V,B相相線與零線的電壓,,就看,,B相與C相之間的負載,,比例了 ,?,?,??,?----------------------我希望大家分析,,一:就只有A相相線與零線電壓為150V。 二:A相,,B相與零線電壓為150V(是否存在,?,?,?,還是A相與B相的和該為380V) 三:A,。B。C相與零線電壓均為150V,,是否可能?,??
如題,我單位施工工地上有臺400KVA變壓器,有次電工反映說零線帶電.經查,一臺臨時電源柜單相接地,導致變壓器零線對地電壓升為220V,其他兩相對地電壓升為380V即線電壓.這是不是說明零線接地不良?工地施工用電三相不可能平衡,可平時三相電壓平衡.說明零線起到了強制中性點電壓為零的作用,即接地良好. 請各位老師不吝賜教.
35kv線路單相接地