  • 不同變壓器接線的單相接地故障電壓,向量??

    不同變壓器接線的單相接地故障電壓,向量??

    前些日,所調電廠進線接地故障,變壓器低壓側電壓也有變化,想徹底搞明白.這幾日一直在努力查資料,還是拜托大家了!如果些貼沒了,那一定是到發電電廠去了,不過感覺還是這學術氛圍高一點:)所以先來這轉轉-----如題:不同變壓器接線的單相接地故障,兩側電壓,向量會怎么變化,如圖如果DY接線Y側中性點若沒有接地電阻,是否情況會有不同?

  • 請教變壓器低壓側單相接地保護問題

    在變壓器整定計算時,,低壓單相接地保護計算中,,有個最小運行方式下變壓器低壓側單相接地穩態短路電流I22K1min,用來校驗低壓側單相接地保護的靈敏度用的,,請問,,這個電流如何計算?如何查找,?查什么手冊,?我看到有人在計算書上的數據旁表示“查表“。請高手幫忙,,我現在在整定這個值,,繼續幫助!

  • 干式變壓器630kVA低壓側單相接地保護

    變壓器低壓側單相接地保護:一種是利用高壓側三相過電流保護,;一種是采用在低壓側中性線上裝設專用的零序保護,。《 工業與民用配電設計手冊 》第三版298頁第4條說:Y,yn0接線變壓器采用在低壓側中性線上裝設專用零序互感器的低壓側單相接地保護,,而D,,yn11接線變壓器可不裝設。我選的是D,,yn11型式變壓器,,請教各位是否可以不設低壓側單項接地保護。

  • 變壓器繼電保護之低壓側單相接地保護

    求教:工業與民用配電設計手冊296頁表格下方注2:當利用高壓側過電流保護及低壓側出線短路器保護不能滿足靈敏性要求時,,應裝設變壓器中性線上的零序過電流保護,。有兩個疑問:1.利用低壓出線側斷路器保護為什么不能滿足靈敏性要求呢?這個框架斷路器可以實現接地故障保護啊,,應該肯定能滿足靈敏性要求啊,。 2.為什么要在變壓器中性線上裝設零序CT再引到高壓斷路器跳閘?直接利用高壓側CT檢測到零序電流使高壓側斷路器跳閘不就可以了嗎,?等大神指點,。

  • 為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地

    為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地,不能直接通過電阻接地嗎?單相接地變壓器的工作原理是什么呢?為什么還要在二次竄個電阻呢?

  • 超過400kVA的變壓器要作低壓側單相接地保護,?

    繼保上有這個要求,,是指所有的變壓器嗎?星形-星形接線,、三角形-星形接線的變壓器沒有區別嗎,?低壓側單相接地保護和零序保護有什么區別,?怎么裝設互感器?如何整定,?最后,,如果箱式變電站的變壓器超過400kVA,又采用了負荷開關加熔絲的保護方式,,這種保護又如何實現呢,?

  • 中壓單相接地, 變壓器又是Y/Y接法的...

    請問, 如果中壓側中性點不接地系統, 單相接地時, 如果變壓器是Y/Y接法的, 低壓側有影響嗎?高壓側金屬性單相接地, 這樣接地相對地為零, 另外兩相升為線電壓, 變壓器是Y/Y接法, 那么低壓側也是0, 380, 380?

  • 10KV 變壓器低壓側母排單相接地短路

    10KV 變壓器低壓側母排單相接地短路

    2號做10KV 變壓器年檢, 工程公司的糊涂蛋,,在環網柜隔離刀閘還未分閘的情況下,,拿著10KV驗電棒去測試變壓器低壓母排是否帶電,結果同時碰到B相母排和零排,,驗電棒的前端瞬間被炸飛,。

  • 配電變壓器380V低壓側單相接地保護的配置

    隨著經濟發展的加速,10 /0. 4 kV 配電變壓器的應用也越來越廣泛,,對其的保護一般習慣性裝設速斷保護,、過流保護、高壓側單相接地報警,,對于低壓側單相接地保護,,有些企業一概配置低壓側中性點零序電流互感器和專用單相接地保護,有些單位又一概不單獨配置專用低壓單相接地保護,,而用高壓側三相過電流保護來兼顧,,到底應該怎樣配置才更合理,本文對此進行分析說明,。 1 規程要求 由GBT 50062—2008 《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》對配電變壓器低壓側單相接地保護的要求可知,,低壓側中性點直接接地的變壓器需要裝設單相接地保護,保護的具體實現方法需要根據項目實際

  • 【求助】變壓器單相接地電容電流的問題

    求助:現有一35kV/10kV變電所 變壓器組別為Yn/D11,,10kV和35kV出線均為電纜,,那計算電容電流選擇中性點接地裝置時遇到兩個問題 1、如果選用消弧線圈,,是應該裝在35kV側還是10kV側,?還是變壓器中性點不接地,10kV裝消弧線圈,?2,、計算電容電流時,是只需要考慮10kV側出線電容電流還是考慮35kV側出線電容電流,?

  • 加裝隔離變壓器可以抑制單相接地對發電機的影響嗎?

    我所在的單位使用兩臺6000kVA的燃氣發電機組對線路實行支配供電。發電機出口直接連著母線,,然后就直接輸送的各個線路,。由于發電機組是進口設備,它采用中性點經高阻接地,,一旦線路發生單相接地,,發電機就因過電壓停機(過壓1.2Un反時限停機,最長2S),,雖然安裝了零序電流保護,但經常是和發電機停機同時發生,,嚴重影響了正常的生產?,F(xiàn)在有人提議在發電機出口安裝隔離變壓器,然后出線側經消弧線圈接地,。這樣就可以減弱過電壓的影響,,單相接地時還可以讓線路繼續運行。我想問問各位這樣是否可行,,真的可以起到在單相接地時不影響機組運行嗎,?還有就是有沒有其他的方法,可以在不改變發電機中性點方式情況下實現過壓保護和接地保護,。

  • 討論變壓器高壓側缺相與變壓器高壓側單相接地

    1,、首先來討論下變壓器高壓側單相接地:大家應該都知道,中性點不接地系統運行可靠性相對要高,所以在10KV 35KV.......變配電系統中都采用中性點不接地系統!!即使發生單相接地,高壓線電壓是不變的 所以短時間內對低壓側是沒影響的,但是規程規定在兩小時左右,考慮到系統中設備、線路等的絕緣.至于變壓器單相接地我還懂點!!但是我對以下不清楚 望請教高手幫我理論算哈!(變壓器高壓側缺相)2.至于變壓器卻缺相,我就不清楚了,我的問題是: 望高手幫我算哈: 如:一變壓器(星-星),高壓側為10KV,若A相斷路即此系統發生缺相,請問低壓側各相的電壓是怎樣的? 謝謝

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,,對地電容較小,,因此,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,,對絕緣造成

  • 大家看下是單相接地嗎 ?

    三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 關于10kV電力變壓器出線柜低壓側單相接地保護的問題?

    現在工程中遇到一個問題,,要在原有系統上加一臺為D,yn11的變壓器供電的10kV開關柜,,原來的變壓器出線柜設計時,全都在二次側加了零序互感器,,用來做低壓側單相接地保護,。但是我們設計院一般都不加這個零序互感器,用過流保護代替,,而且手冊上明確寫了D,yn11的變壓器,,可以不設零序電流互感器,只要過流保護的靈敏系數夠大于1.5就可以了?,F(xiàn)在問題是驗算靈敏系數時的需要一個叫最小運行方式下變壓器低壓側母線末端單相接地短路時,,流過高壓側的穩態電流,請問各位大神,,這個電流怎么算,?說的有點亂,請多原諒

  • 【求解】主變低壓側電纜單相接地故障,,斷開變壓器還有電流

    今天我們單位變電站的一臺主變低壓側的電纜出現了單相接地故障,然后我們就斷開了這臺變壓器,,使用了備用變壓器,,準備對故障進行檢修,可是我們發現主變的低壓側竟然有電流,,而且需要檢修的那根電纜也有電流,,故障點附近竟然有75A的電流,這是為什么???請大家幫幫忙啊~~~

  • 10kV以下配電系統變壓器連接組號對0_4kV單相接地短路電流的影響

    10kV以下配電系統變壓器連接組號對0_4kV單相接地短路電流的影響

  • 低壓出線電纜單相接地,,怎么辦

    小區內一臺美變,,新投運。其中一路出線,鋁芯4*240電纜,,100米,,全程地埋,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),,均為單相負荷,。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,導致B相擊穿,。因更換成本太高,,主要是路面已全部硬化,不方便施工,。所以我想,,能不能用B相電纜跟零線互換?反正負荷全是單相,,就當是N線做重復接地了,各位認為可否,?

  • 單相接地故障是否合環操作

    某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統,;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統),;35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統,;10kV系統為單母線分段系統,,母聯開關分裂運行;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,,10kV系統母聯是否能合環運行,?求高手指點指點?,?,??