前些日,所調電廠進線接地故障,變壓器低壓側電壓也有變化,想徹底搞明白.這幾日一直在努力查資料,還是拜托大家了!如果些貼沒了,那一定是到發電電廠去了,不過感覺還是這學術氛圍高一點:)所以先來這轉轉-----如題:不同變壓器接線的單相接地故障,兩側電壓,向量會怎么變化,如圖如果DY接線Y側中性點若沒有接地電阻,是否情況會有不同?
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,,輸配電線路不長,對地電容較小,,因此,,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電,。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,,對絕緣造成
某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),,此系統為直接接地系統,;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統);35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),,此系統為不接地系統,;10kV系統為單母線分段系統,母聯開關分裂運行,;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,,10kV系統母聯是否能合環運行?求高手指點指點,?,??,?
在變壓器整定計算時,,低壓單相接地保護計算中,有個最小運行方式下變壓器低壓側單相接地穩態短路電流I22K1min,,用來校驗低壓側單相接地保護的靈敏度用的,,請問,這個電流如何計算,?如何查找,?查什么手冊?我看到有人在計算書上的數據旁表示“查表“,。請高手幫忙,,我現在在整定這個值,繼續幫助,!
變壓器低壓側單相接地保護:一種是利用高壓側三相過電流保護,;一種是采用在低壓側中性線上裝設專用的零序保護?!?工業與民用配電設計手冊 》第三版298頁第4條說:Y,yn0接線變壓器采用在低壓側中性線上裝設專用零序互感器的低壓側單相接地保護,,而D,yn11接線變壓器可不裝設,。我選的是D,,yn11型式變壓器,請教各位是否可以不設低壓側單項接地保護,。
今天我們單位變電站的一臺主變低壓側的電纜出現了單相接地故障,,然后我們就斷開了這臺變壓器,,使用了備用變壓器,準備對故障進行檢修,,可是我們發現主變的低壓側竟然有電流,,而且需要檢修的那根電纜也有電流,故障點附近竟然有75A的電流,,這是為什么?。空埓蠹?guī)蛶兔Π~~
10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,,多發生在潮濕,、多雨天氣,。由于樹障、配電線路上絕緣子單相擊穿,、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的,。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,而且可能產生過電壓,,燒壞設備,,甚至引起相間短路而擴大事故。因此,,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要,。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,即通過高電阻或電弧接地,,這時故障相的電壓降低,,非故障相的電壓升高,它們大于相電壓,,但達不到線電壓,。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,電壓繼電器動作,,發出接地信號,。
某一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六,、當接地電容電流小于10A時,可以不接地,;超過10A但小于30A時,,要用接地變;超過30A時,,就要用消弧線圈,。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電
我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點,?我這種理解是否正確?還有我在計算時,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,,我對這點那里理解錯了,?提前謝謝您的回復。 我是初學者,,所以問題較多,。真心感謝論壇里各位的幫助,。
請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,,(不是漏電保護啊)如果是,,怎么實施保護措施,?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明,?謝謝
搭一個試驗板:目的:用作模擬三相電力系統(架空線路)的單相接地試驗搭成八條饋線的試驗板 試驗器材:試驗板 電源線電壓380v 變壓器變比為 380/110 電壓互感器 電流互感器變比25/1 電容(模擬導線和大地之間的電容) 滑動變阻器(模擬接地情況)導線 問題:一次側電壓為220v 二次側A ,B ,C 的相電壓應該為多少,? 從電壓互感器出來的開口三角電壓為多少? 為什么,? 零序電流一般多少,?電容應該取多少?如何選??? 希望大家多多幫忙?
求教:工業與民用配電設計手冊296頁表格下方注2:當利用高壓側過電流保護及低壓側出線短路器保護不能滿足靈敏性要求時,,應裝設變壓器中性線上的零序過電流保護,。有兩個疑問:1.利用低壓出線側斷路器保護為什么不能滿足靈敏性要求呢?這個框架斷路器可以實現接地故障保護啊,,應該肯定能滿足靈敏性要求啊,。 2.為什么要在變壓器中性線上裝設零序CT再引到高壓斷路器跳閘?直接利用高壓側CT檢測到零序電流使高壓側斷路器跳閘不就可以了嗎,?等大神指點,。
為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地,不能直接通過電阻接地嗎?單相接地變壓器的工作原理是什么呢?為什么還要在二次竄個電阻呢?
繼保上有這個要求,,是指所有的變壓器嗎?星形-星形接線,、三角形-星形接線的變壓器沒有區別嗎,?低壓側單相接地保護和零序保護有什么區別?怎么裝設互感器,?如何整定,?最后,如果箱式變電站的變壓器超過400kVA,又采用了負荷開關加熔絲的保護方式,,這種保護又如何實現呢,?
請問, 如果中壓側中性點不接地系統, 單相接地時, 如果變壓器是Y/Y接法的, 低壓側有影響嗎?高壓側金屬性單相接地, 這樣接地相對地為零, 另外兩相升為線電壓, 變壓器是Y/Y接法, 那么低壓側也是0, 380, 380?
2號做10KV 變壓器年檢, 工程公司的糊涂蛋,,在環網柜隔離刀閘還未分閘的情況下,,拿著10KV驗電棒去測試變壓器低壓母排是否帶電,結果同時碰到B相母排和零排,,驗電棒的前端瞬間被炸飛,。
隨著經濟發展的加速,10 /0. 4 kV 配電變壓器的應用也越來越廣泛,,對其的保護一般習慣性裝設速斷保護,、過流保護、高壓側單相接地報警,,對于低壓側單相接地保護,,有些企業一概配置低壓側中性點零序電流互感器和專用單相接地保護,有些單位又一概不單獨配置專用低壓單相接地保護,,而用高壓側三相過電流保護來兼顧,,到底應該怎樣配置才更合理,本文對此進行分析說明,。 1 規程要求 由GBT 50062—2008 《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》對配電變壓器低壓側單相接地保護的要求可知,,低壓側中性點直接接地的變壓器需要裝設單相接地保護,保護的具體實現方法需要根據項目實際
求助:現有一35kV/10kV變電所 變壓器組別為Yn/D11,,10kV和35kV出線均為電纜,,那計算電容電流選擇中性點接地裝置時遇到兩個問題 1、如果選用消弧線圈,,是應該裝在35kV側還是10kV側,?還是變壓器中性點不接地,10kV裝消弧線圈,?2,、計算電容電流時,是只需要考慮10kV側出線電容電流還是考慮35kV側出線電容電流,?
我所在的單位使用兩臺6000kVA的燃氣發電機組對線路實行支配供電,。發電機出口直接連著母線,,然后就直接輸送的各個線路。由于發電機組是進口設備,,它采用中性點經高阻接地,,一旦線路發生單相接地,發電機就因過電壓停機(過壓1.2Un反時限停機,最長2S),,雖然安裝了零序電流保護,,但經常是和發電機停機同時發生,嚴重影響了正常的生產?,F(xiàn)在有人提議在發電機出口安裝隔離變壓器,,然后出線側經消弧線圈接地。這樣就可以減弱過電壓的影響,,單相接地時還可以讓線路繼續運行,。我想問問各位這樣是否可行,真的可以起到在單相接地時不影響機組運行嗎,?還有就是有沒有其他的方法,,可以在不改變發電機中性點方式情況下實現過壓保護和接地保護。
1,、首先來討論下變壓器高壓側單相接地:大家應該都知道,中性點不接地系統運行可靠性相對要高,所以在10KV 35KV.......變配電系統中都采用中性點不接地系統!!即使發生單相接地,高壓線電壓是不變的 所以短時間內對低壓側是沒影響的,但是規程規定在兩小時左右,考慮到系統中設備、線路等的絕緣.至于變壓器單相接地我還懂點!!但是我對以下不清楚 望請教高手幫我理論算哈!(變壓器高壓側缺相)2.至于變壓器卻缺相,我就不清楚了,我的問題是: 望高手幫我算哈: 如:一變壓器(星-星),高壓側為10KV,若A相斷路即此系統發生缺相,請問低壓側各相的電壓是怎樣的? 謝謝