我想與大家交流一下,前兩天有位同仁講金屬線槽只能走電線,金屬橋架只能走電纜,我對這問題有不同的意見,根據<民規>9.7下面的規范,應該說電線和電纜都可以走線槽的.還有<民規>9.7.3 同一路徑無防干擾要求的線路,可敷設于同一金屬線槽內,。線槽內電線或電纜的總截面(包括外護層)不應超過線槽內截面的20%,載流導線不宜超過30根,。這里所說的30根,如果是電線的我覺的在實際工程中很難做到?還有一個問題電線和電纜能同時在線槽和橋架內敷設嗎?
金屬線槽可以埋地敷設嗎,?審圖的說依據GB50303-2002第12.1.1條,不應埋地暗敷設,。但這條是針對電纜橋架的呀,大家都如何做的,?
我知道橋架的外觀有很多種,比如鍍鋅,、噴塑,、鍍鋅+噴塑。但線槽好像就是鍍鋅,。不知道該咋區別,,兩者的定義是啥?橋架還分很多種,,例如:梯形橋架,、金屬線槽,還有玻璃鋼橋架等等?,F(xiàn)場安裝的就是400寬的“線槽”,,施工方愣是說這是橋架。橋架和線槽的單價差距比大,真不知道該如何定義橋架和線槽,?希望網友幫忙解答,。不勝感激!
各位前輩,,小弟出道不久問的問題有些幼稚,,望各位能幫小弟一把,告知小弟電纜橋架與金屬線槽的區別,,我做拉一個廠房,,由于要明走線,但有的配電箱線數教少,,不知該怎么辦,,望各位賜教
建筑把住宅的電表間設在地下室的人防區里了,。電表間的配線走金屬線槽到電氣豎井要穿越人防墻,。大家有甚么好辦法?3x30根10平方的線~
儲藏室層高2.2米,由配線設備到弱電井穿金屬線槽,,距地高2米,,可以嗎?規范上說的電纜橋架距地不宜低于2.5米,,對于金屬線槽配線卻沒有這個規定,,個人認為弱電線槽距地2米應該沒問題,不知各位有什么看法,?
我現在從事機電安裝質量審核,,請各位高手幫我看看以下圖片存在多少安裝質量問題,主要是關于金屬線槽安裝的:
施工的師傅們,,金屬線槽能在墻內暗敷嗎,?主要是從一層直通到五層,施工難度大不大~~規格在150x75以下的~~~
在一套高層住宅電氣施工圖中看到,,地庫及電氣豎井內,,強電走的是-CT,弱電走的是-MR/SC,。一般情況下強弱電標注好像都是走CT橋架,?這種形式是否合適,?橋架和金屬線槽到底有什么區別??jī)H僅是尺寸或者是有蓋無蓋的區別嗎,?請大家指教,,謝謝
知識點:金屬線槽
本篇來源于:東莞文興橋架廠金屬線槽支架的材質是鍍鋅橋架 3.4 支架與吊架安裝要求及預埋吊桿,、吊架。 3.4.1 支架與吊架安裝要求: 3.4.1.1 支架與吊架所用鋼材應平直,,無顯著扭曲,。下料后長短偏差應在5mm范圍內,切口處應無卷邊,、毛刺,。 3.4.1.2 鋼支架與吊架應焊接牢固,無顯著變形,、焊縫均勻平整,,焊縫長度應符合要求,不得出現裂紋,、咬邊,、氣孔、凹陷,、漏焊,、焊漏等缺陷。 3.4.1.3 支架與吊架應安裝牢固,,保證橫平豎直,在有坡度的建筑物上安裝支架與吊架應與建筑物有相同坡度,。 3.4.1.4 支架與吊架的規格一般不應小于扁鐵30mm×3mm,;扁鋼25mm×25mm×3mm。 3.4.1.5 嚴禁用電氣焊切割鋼結構或輕鋼龍骨任何部位,,焊接后均應做防腐處理,。 3.4.1.6 萬能吊具應采用定型產品,對線槽進行吊裝,,并應有各自獨立的吊裝卡具或支撐系統,。 3.4.1.7 固定支點間距一般不應大于l.5
低壓配電規范中明確規定,在金屬線槽中,,載流導體根數不宜超過30根,,可是現在大商場和一些辦公場所,配電回路往往超十幾個乃至多大幾十個,,載流導體甚至超過一百根,,基本上都沒有見過因回路過多而增加線槽的做法,,不知道論壇的同行是如何解決和對待這個問題?
混亂的名詞。搞不清2008民規把金屬線槽和電纜橋架分的很開,。線槽和橋架區別我還是搞不清,。?!安凼綐蚣堋焙汀敖饘倬€槽”有什么區別,?
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-5-30 15:02 編輯 1.屋面風機金屬外殼和屋面的防雷帶用連接的目的是什么呢?按TN-S系統原理 已經有接地線和風機連接了為什么還要和屋面防雷帶連接呢?(如照片所示) 其作用是什么呢? 2. 屋面夜景照明的線管(如照片所示) 金屬線管跨接后 如何接地呢? 有人說不能直接接到屋面防雷帶上,應該接到電井里面的鍍鋅接地扁鐵上 請問各位正確的做法是怎樣的呢?謝謝
經常見到其他院的圖紙,,從樓層配電箱出來的線路,若干個回路幾十條線都穿在一個金屬線槽中,,這線路的載流量大家是怎么考慮的,?莫非很多人不理采環境因素?如考慮降容,,那依據又是什么,?
各位大俠: 我請教一個問題:我詳細看了《電氣豎井設備安裝》04D701-1中關于電纜橋架和金屬線槽的水平和垂直安裝輔材都不同,,造價就應該不同。請問電纜橋架和金屬線槽有什么去區別,?1200*100的金屬線槽內有很多電纜,,如果按照04D701-1圖籍的做法,那么支架可能承受不了,?加密支架造價高,,錢要不回來。
電纜橋架在豎井垂直安裝的支架用的是角鋼50*50*5,,10#槽鋼,,而金屬線槽沿墻安裝用的支架是40*4的扁鋼,支架的數量和重量相差較大,,電氣設計在圖紙上一會兒是電纜橋架,,一會兒又是金屬線槽,給施工,、預算和決算雙方造成價格差異,?
電纜選用的鋪設方式可以用金屬線槽鋪設也可以用槽式電纜橋架鋪設請問金屬線槽和槽式電纜橋架有區別嗎,?謝謝各位指教
金屬線槽接地
金屬線槽接地專題,,為您提供金屬線槽接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與金屬線槽接地 相關的專業交流討論,,更多金屬線槽接地相關內容請?jiān)L問