我想與大家交流一下,前兩天有位同仁講金屬線槽只能走電線,金屬橋架只能走電纜,我對這問題有不同的意見,根據<民規>9.7下面的規范,應該說電線和電纜都可以走線槽的.還有<民規>9.7.3 同一路徑無防干擾要求的線路,,可敷設于同一金屬線槽內,。線槽內電線或電纜的總截面(包括外護層)不應超過線槽內截面的20%,,載流導線不宜超過30根,。這里所說的30根,如果是電線的我覺的在實際工程中很難做到?還有一個問題電線和電纜能同時在線槽和橋架內敷設嗎?
金屬線槽可以埋地敷設嗎,?審圖的說依據GB50303-2002第12.1.1條,,不應埋地暗敷設,。但這條是針對電纜橋架的呀,大家都如何做的,?
我知道橋架的外觀有很多種,比如鍍鋅,、噴塑,、鍍鋅+噴塑。但線槽好像就是鍍鋅,。不知道該咋區別,,兩者的定義是啥?橋架還分很多種,,例如:梯形橋架,、金屬線槽,還有玻璃鋼橋架等等?,F(xiàn)場安裝的就是400寬的“線槽”,,施工方愣是說這是橋架,。橋架和線槽的單價差距比大,真不知道該如何定義橋架和線槽,?希望網友幫忙解答,。不勝感激!
各位前輩,,小弟出道不久問的問題有些幼稚,,望各位能幫小弟一把,告知小弟電纜橋架與金屬線槽的區別,,我做拉一個廠房,,由于要明走線,但有的配電箱線數教少,,不知該怎么辦,,望各位賜教
我現在從事機電安裝質量審核,請各位高手幫我看看以下圖片存在多少安裝質量問題,,主要是關于金屬線槽安裝的:
建筑把住宅的電表間設在地下室的人防區里了。電表間的配線走金屬線槽到電氣豎井要穿越人防墻,。大家有甚么好辦法,?3x30根10平方的線~
儲藏室層高2.2米,,由配線設備到弱電井穿金屬線槽,距地高2米,,可以嗎,?規范上說的電纜橋架距地不宜低于2.5米,對于金屬線槽配線卻沒有這個規定,,個人認為弱電線槽距地2米應該沒問題,,不知各位有什么看法?
在一套高層住宅電氣施工圖中看到,,地庫及電氣豎井內,,強電走的是-CT,弱電走的是-MR/SC,。一般情況下強弱電標注好像都是走CT橋架,?這種形式是否合適?橋架和金屬線槽到底有什么區別,?僅僅是尺寸或者是有蓋無蓋的區別嗎,?請大家指教,,謝謝
本篇來源于:東莞文興橋架廠金屬線槽支架的材質是鍍鋅橋架 3.4 支架與吊架安裝要求及預埋吊桿、吊架,。 3.4.1 支架與吊架安裝要求: 3.4.1.1 支架與吊架所用鋼材應平直,,無顯著扭曲。下料后長短偏差應在5mm范圍內,,切口處應無卷邊、毛刺,。 3.4.1.2 鋼支架與吊架應焊接牢固,,無顯著變形、焊縫均勻平整,,焊縫長度應符合要求,,不得出現裂紋、咬邊,、氣孔,、凹陷、漏焊,、焊漏等缺陷,。 3.4.1.3 支架與吊架應安裝牢固,保證橫平豎直,,在有坡度的建筑物上安裝支架與吊架應與建筑物有相同坡度,。 3.4.1.4 支架與吊架的規格一般不應小于扁鐵30mm×3mm;扁鋼25mm×25mm×3mm,。 3.4.1.5 嚴禁用電氣焊切割鋼結構或輕鋼龍骨任何部位,,焊接后均應做防腐處理。 3.4.1.6 萬能吊具應采用定型產品,,對線槽進行吊裝,,并應有各自獨立的吊裝卡具或支撐系統。 3.4.1.7 固定支點間距一般不應大于l.5
知識點:金屬線槽
施工的師傅們,金屬線槽能在墻內暗敷嗎,?主要是從一層直通到五層,,施工難度大不大~~規格在150x75以下的~~~
低壓配電規范中明確規定,在金屬線槽中,,載流導體根數不宜超過30根,,可是現在大商場和一些辦公場所,配電回路往往超十幾個乃至多大幾十個,,載流導體甚至超過一百根,,基本上都沒有見過因回路過多而增加線槽的做法,,不知道論壇的同行是如何解決和對待這個問題?
混亂的名詞。搞不清2008民規把金屬線槽和電纜橋架分的很開,。線槽和橋架區別我還是搞不清,。?!安凼綐蚣堋焙汀敖饘倬€槽”有什么區別,?
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-5-30 15:02 編輯 1.屋面風機金屬外殼和屋面的防雷帶用連接的目的是什么呢?按TN-S系統原理 已經有接地線和風機連接了為什么還要和屋面防雷帶連接呢?(如照片所示) 其作用是什么呢? 2. 屋面夜景照明的線管(如照片所示) 金屬線管跨接后 如何接地呢? 有人說不能直接接到屋面防雷帶上,應該接到電井里面的鍍鋅接地扁鐵上 請問各位正確的做法是怎樣的呢?謝謝
經常見到其他院的圖紙,,從樓層配電箱出來的線路,若干個回路幾十條線都穿在一個金屬線槽中,,這線路的載流量大家是怎么考慮的,?莫非很多人不理采環境因素?如考慮降容,,那依據又是什么,?
各位大俠: 我請教一個問題:我詳細看了《電氣豎井設備安裝》04D701-1中關于電纜橋架和金屬線槽的水平和垂直安裝輔材都不同,,造價就應該不同。請問電纜橋架和金屬線槽有什么去區別,?1200*100的金屬線槽內有很多電纜,,如果按照04D701-1圖籍的做法,那么支架可能承受不了,?加密支架造價高,,錢要不回來。
電纜橋架在豎井垂直安裝的支架用的是角鋼50*50*5,,10#槽鋼,,而金屬線槽沿墻安裝用的支架是40*4的扁鋼,支架的數量和重量相差較大,,電氣設計在圖紙上一會兒是電纜橋架,,一會兒又是金屬線槽,給施工,、預算和決算雙方造成價格差異,?
圖紙簡介: 金屬線槽配線安裝CAD圖集,超級經典,,圖紙主要是各類金屬線管的建筑走線畫法,,圖紙精確到每個零件的繪制,,非常詳細,包括元件的型號選型,,歡迎需要的人下載,。 投稿網友: hawk9 上傳時間: 2014-07-17